Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.04.2018 в 12:38:02

заместитель, это не нарушение, это ГОСТ 23469.3-79 (таблица 1 в Приложении).

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

13.04.2018 в 13:35:13

TAB, Спасибо большое, очень помогли! Если я правильно трактую таблицу, то 6 в 4 прессовать законно, а вот 2,5 в 1,5 это уже получается "самоуправство".

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.04.2018 в 13:44:14

заместитель, сорри, вы правы, я ошибся. Просто помнил, что гильза берется на размер меньше.

Но тут одна засада есть: если вы будете прессовать популярными клещами ПК-16 (У), то они этому стандарту не соответствуют и на мой взгляд, ошибка параметра h для матрицы 2.5 там критическая. Тут либо пуансон подпиливать, либо в полторашке жать. ГМЛ 4 это кстати тоже касается, но ее принято жать в матрице 6. Хотя это тоже неправильно, по стандарту она должна быть обжата в матрице 2.5.

0
Аватар пользователя
заместитель

Местный

Регистрация: 03.11.2017

Москва

Сообщений: 112

13.04.2018 в 14:05:36

TAB написал: если вы будете прессовать популярными клещами ПК-16 (У), то они этому стандарту не соответствуют

Собирался купить именно КВТ ПК-16У. А есть в продаже что-то нормальное, соответствующее стандартам?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.04.2018 в 15:01:14

заместитель, я склоняюсь свои ПК-16У под ГОСТ подпилить (изначально они под DIN сделаны). Либо подкладывать стальную пластинку толщиной 0.5 мм в матрицу 6, для опрессовки ГМЛ 4 и 2.5.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.04.2018 в 15:18:04

заместитель написал:

TAB написал: если вы будете прессовать популярными клещами ПК-16 (У), то они этому стандарту не соответствуют

Собирался купить именно КВТ ПК-16У. А есть в продаже что-то нормальное, соответствующее стандартам?

заместитель, Клауке.

0
Аватар пользователя
aLEXXOiD

Местный

Регистрация: 17.11.2013

Краснодар

Сообщений: 32

01.05.2018 в 00:35:40

Уважаемые, подскажите насколько плоха такая опресовка.

И еще, хочу затащить в один автомат четыре жилы (2,5мм2 но реальное сечение чуть меньше, т.к. кабель по ТУ). Могу ли я опресовать 5 жил в гильзу (4-е на вход и 1-у на выход) и какой нужен для этого диаметр?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2018 в 06:33:21

aLEXXOiD, 10 квадратов.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.05.2018 в 10:37:14

aLEXXOiD написал: Уважаемые, подскажите насколько плоха такая опресовка.

Нормально. 4-ка моножила именно в ГМ(Л)2,5 и прессуется. Что касается визуальной оценки полноты опрессовки, то тут лучший показатель не вмятина от пуансона (точка), а чёткий отпечаток от матрицы инструмента с обратной стороны.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Renal

Местный

Регистрация: 11.01.2016

Москва

Сообщений: 188

20.05.2018 в 23:42:09

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, если кто сталкивался, насколько надежно держатся губки в пресс клещах КВТ CTB, которые идут в наборе и фиксируются флажками? Нет ли люфтов и проблем с обжимом? Или лучше взять обычные CTB и заменить удерживающие болты на болты с накаткой?

0
Аватар пользователя
Renal

Местный

Регистрация: 11.01.2016

Москва

Сообщений: 188

23.05.2018 в 00:09:58

Rumato написал:

заместитель написал:

TAB написал: если вы будете прессовать популярными клещами ПК-16 (У), то они этому стандарту не соответствуют

Собирался купить именно КВТ ПК-16У. А есть в продаже что-то нормальное, соответствующее стандартам?

заместитель, Клауке.

Rumato, K2?

0
Аватар пользователя
Дрын

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.06.2018 в 16:26:53

Решаю задачу наращивания кабеля 5х2.5 для электроплиты в квартире (трёхфазное подключение, как я понял из схем от застройщика, поэтому и сечение такое) и наращивания нескольких кабелей 3х2.5 для нескольких розеток.

Долго читал интернеты, иногда по два раза. Вопросов больше, чем ответов. Для себя свёл доступную информацию в табличку, может, кому-то ещё полезным покажется (excel не прикрепляется к сообщению, если кому надо, могу почтой прислать). Наиболее методичным показался подход у TAB, поэтому позволил себе занести ряд его цитат с МГ и ФХ в тот же файл. Данные по остаточной толщине гильзы для ПК-16У привёл для собственных клещей (мерял штангенциркулем сами клещи).

Насколько я понимаю, для решения задачи наращивания любой моножилы встык идеально сочетаются гильзы Klauke SV1525-SV25 (https://katalog.klauke.com/en/sv1525-butt-connectors-cu-for-solid-conductors/) и клещи Klauke K02. Но уж больно небюджетный вариант для разовой домашней работы. Мастера с такими клещами и запасом гильз в Питере не смог найти.

Второй более-менее приемлемый вариант для наращивания жил 2.5 - в ГМЛ-П6 встречно внахлёст две жилы 2.5 или в ГОСТ ГМЛ6 встречно внахлёст две жилы 2.5 с добивкой одной жилой 2.5. Обжимать в ПК-16У матрицей 6.

Жилы большего сечения жмутся клещами ПК-16У в гильзах ГОСТ без проблем (плюс-минус допуск).

Соответственно, все прочие варианты с клещами ПК-16У от бедности и всякий раз надо мерять диаметры кабеля, гильз и смотреть в шпаргалку, чтобы правильно и качественно всё обжать.

Ещё интересно было бы узнать, какая остаточная толщина у клещей Klauke K02? Вдруг она совпадает с ПК-16У - в этом случае можно было бы жать моножилу в гильзах Klauke SV1525-SV25 с помощью клещей ПК-16У.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20669

02.06.2018 в 16:42:18

Дрын написал: Долго читал интернеты, иногда по два раза. Вопросов больше, чем ответов.

Можно было просто взять и посоединять. Количество вопросов сразу уменьшилось бы до минимума, да и желания всерьез читать интернеты поубавилось бы.

Подкину вам до кучи гильзы от ВКЗ - они обалденны для некоторых применений, можете поискать данные на фх и в интернетах, занести в таблицу :)

0
Аватар пользователя
Дрын

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.06.2018 в 16:44:38

Radio написал:

Дрын написал: Долго читал интернеты, иногда по два раза. Вопросов больше, чем ответов.

Можно было просто взять и посоединять. Количество вопросов сразу уменьшилось бы до минимума, да и желания всерьез читать интернеты поубавилось бы.

Radio, да, я вижу по 91 странице темы, сколько здесь собралось любителей "просто взять и посоединять" :)

0
Аватар пользователя
Дрын

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

02.06.2018 в 16:50:37

Radio, посмотрю, можно ли их в Питере купить. Их можно жать ПК-16У?

0
Назад