Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.10.2018 в 19:37:12

Radio написал: А еще у этой хаупы пятки отлетают.

У меня она держится, но она как утюг, очень огромная, поэтому зачищаю им кабели только от 2,5кв.

0

Грубый, но справедливый

Reanimat0r2
Reanimat0r2
Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

08.10.2018 в 19:40:12

доминик написал:

Reanimat0r2 написал: Клауке, Хаупа, Симко? Есть у кого опыт с ними?

Изначально был Пкгу 50- выбирал из пяти. Но всё равно, ручки складываться стали сами на третий день. но это не самое страшное. Люфт матриц очень сильный , и никакая регулировка не поможет. Со временем, гексогонал становится ромбовидным. Отсюда "уши " вырастают на гильзе. "Жим" очень тяжёлый. Для бодибилдеров. Я это понял, когда купил Симко 10 1883 и Симко 10 1882. Диновские брал под одноразовую, но продолжительную работу, потом продал, о чём жалею. Ход у них очень мягкий, обжимают легко. Шрифт на матрицах, чтобы на гильзе выдавливать размер. Фиксация матриц чёткая, люфт минимальный. А самое главное, что это не меняется с годами. Из минусов- цена. И цена на зап. матрицы. Спохватившись, я хотел докупить диновские матрицы. Ценник 170 евро. Это прямиком из представительства в Германии. Гостовские- такой же ценник. Симко 10 1902. Имею таких две штуки. Неплохой вариант. Слабое место не матрицы и даже не храповик, а заклёпки. Что собственно лишний раз показывает, что для использования по назначению, правильно подбирая размер матриц и гильз, само изделие сделано с ресурсным запасом. Ну а если пихать диновские гильзы, бОльшего сечения в матрицы рассчитанные на меньшее, то вылетит заклёпка. :) Так же обладаю 10 4194 и 10 4196. Если обоими обжать один и тот же провод, к примеру 2,5 или 4 кв., то невооружённым взглядом видно, что последние не дожимают. Но наконечник , правда, не соскакивает. Просто обжим, не такой фактурный, как 94ых.

доминик, спасибо за развернутый ответ.)

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Reanimat0r2
Reanimat0r2
Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

08.10.2018 в 19:49:55

16, кстати, жать легче, чем 10.

Radio, 16 практически не использую не из-за того, что их тяжело обжимать, для этого у меня есть гидравлика. А потому, что не забиваю коробки "под завязку", нет необходимости столько жил пихать в гильзу.

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

08.10.2018 в 19:56:33

Reanimat0r2 написал: А потому, что не забиваю коробки "под завязку", нет необходимости столько жил пихать в гильзу.

Ну это да, лучше много не забивать. Но как по мне, то либо три кабеля в коробку, либо уже все шесть, что также выходит совсем неплохо.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.10.2018 в 20:50:19

Radio написал: то либо три кабеля в коробку

А я обычно не меньше 4 стараюсь пихать :)

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

08.10.2018 в 21:13:04

Vadim 161, три лучше :)

0
Reanimat0r2
Reanimat0r2
Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

08.10.2018 в 22:02:11

Radio написал:

Reanimat0r2 написал: А потому, что не забиваю коробки "под завязку", нет необходимости столько жил пихать в гильзу.

Ну это да, лучше много не забивать. Но как по мне, то либо три кабеля в коробку, либо уже все шесть, что также выходит совсем неплохо.

Radio, и такое бывает.) Я обычно на освещении так заполняю, розеточные 3-4-5 кабелей. 6 стараюсь не делать, хотя... бывает, если коробка проходная, а под ней блок из 4х розеток. (ибо соединения в розетках и шлейфы в блоках лаборатория у нас не примет, опускаем в каждую установочную коробку свой "хвост").

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

08.10.2018 в 22:14:56

Reanimat0r2 написал: опускаем в каждую установочную коробку свой "хвост"

Лишняя и абсолютно не нужная трата кабеля. Ежели прям таки хочется "неразрывный" PE, то либо прессуйте, либо собирайте на вагах в подрозетниках за механизмами.

0

Грубый, но справедливый

Reanimat0r2
Reanimat0r2
Местный

Регистрация: 14.10.2017

Сысерть

Сообщений: 114

08.10.2018 в 22:18:40

Vadim 161 написал:

Reanimat0r2 написал: опускаем в каждую установочную коробку свой "хвост"

Лишняя и абсолютно не нужная трата кабеля. Ежели прям таки хочется "неразрывный" PE, то либо прессуйте, либо собирайте на вагах в подрозетниках за механизмами.

Vadim 161, конечно лишняя, не спорю, но я ведь написал про лабораторию.)

0

Быстрее всего эволюционируют электрики и сантехники. Каждый приходящий на порядок умнее предыдущего.
Живой электрик автоматически считается хорошим.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

08.10.2018 в 22:30:53

Reanimat0r2 написал: но я ведь написал про лабораторию.)

А они там в этой лаборатории все с ума посходили, норм не знают, или просто коррупционеры?

0
доминик
доминик
Эксперт

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 8960

08.10.2018 в 22:32:02

MaSeVi написал: У меня от Хаупа - нож с пяткой для разделки кабеля, то ещё г...о.

Со Штоком на одном заводе делан. потом и Квт туда пошли, а Шток ушёл оттуда.

mokmor написал: У меня от Хаупы только отвертки, пробник и эти клещи. Повода грешить на них ни один из предметов не давал ни разу. Это не самый хороший бренд, среднебюджетный, уже не Китай, но еще не Вейдмюллер с Книпексом.

Надо смотреть на годы производства. Когда- то давно, Хаупа было сплошной Германией. Сейчас процентов на 80 это Чайна и Тайвань.

MaSeVi написал: Причём здесь "вечные", если нож дефолтно не режет с самого начала.

Там пятка лошадиная. Разочарование , а не нож.

Radio написал: А еще у этой хаупы пятки отлетают.

Они у всех отлетают, ибо они напрессованны/лодочки/, а не цельные.

Vadim 161 написал: поэтому зачищаю им кабели только от 2,5кв.

Там изначально заточка не айс. но самое плохое, что сам металл её/ заточку / не держит. Мягковата сталь.

0

Имхо.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу