13.04.2019 в 16:51:43
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки п. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений: выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой; при этом пайка не рекомендуется" так что при использовании за натяжным потолком подходит сварка, пайка и опрессовка. При использовании СИЗ необходим периодический контроль,если только соединения не будут доступны со стороны световых приборов.
13.04.2019 в 16:55:04
Игорь608675 написал: пайкой или опрессовкой; при этом пайка не рекомендуется"
Неправда, нет в этом пункте слов "при этом пайка не рекомендуется"
Привожу дословно:
526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
- расположенных в земле;
- заполненных компаундом или загерметизированных;
- расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
- являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.
14.04.2019 в 09:53:08
Спасибо большое за ответы!
14.04.2019 в 17:34:07
Vl.Bor написал: СИЗы можно использовать в моем случае
разумеется можно и нужно, только нормальные, фирменные СИЗы, а не разваливающийся нонейм
14.04.2019 в 18:15:51
Radio написал: являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.
Пункт убивающий,всё выше перечисленное :)
14.04.2019 в 18:44:15
Radio написал: Мне вот искренне ложить на соединения внутри оборудования, пусть там другие специалисты разбираются
Так и я про то,что коль внутри оборудования,нечто,то и за потолком это не возброняется ,логика :)
14.04.2019 в 18:47:35
ebf написал: коль внутри оборудования,нечто,то и за потолком это не возброняется ,логика :)
Отнюдь. Не видно никакой логики. Оборудование есть черный ящик, втыкаемый в сеть. Его по идее на раз-два убирают в ремонт, если что не так с соединениями.
А вот потолок и всякие другие стены - это нечто более капитальное. :killyourselfbywall:
14.04.2019 в 18:55:18
Radio написал: А вот потолок и всякие другие стены - это нечто более капитальное
Ну в этом смысле да
08.05.2019 в 02:39:36
Есть инструмент ШТОК ПК-16. Им провода для розеток лет 5 назад жмакал в гильзы КВТ ГМЛ 6 (6-4) в двух точках. По памяти запихивал пустоты до упора. Сейчас готовлюсь к очередному ремонту:
08.05.2019 в 12:55:06
CrAsssH написал: Есть инструмент ШТОК ПК-16. Им провода для розеток лет 5 назад жмакал в гильзы КВТ ГМЛ 6 (6-4) в двух точках. По памяти запихивал пустоты до упора. Сейчас готовлюсь к очередному ремонту:
- Клещи эти отличаются от КВТ ПК-16у только тем же, что и КВТ ПК-16 от КВТ ПК-16у (что последние чуть усиленны) или еще какими-то нормами?
- Гидравлику, как понял, не нужно брать для квартиры, да и при наличии клещей?
- Есть смысл использовать гильзы ГМЛ-П (9 мм) с одной точкой или лучше ГМЛ (30 мм) с одной-двумя точками оставить, как и раньше?
- В соседней теме подсказали, что и свет лучше в гильзу закрывать. Для сечения 1,5 брать гильзы ГМЛ 4 (4-3), а для 2,5 ГМЛ 6 (6-4) или ГМЛ 10 (10-5), в зависимости от количества жил, и при этом нет необходимости забивать пустоты огрызками до упора? Планирую использовать кабель РЭК.