Игорь608675
Игорь608675
Местный

Регистрация: 06.09.2013

Улан-Удэ

Сообщений: 254

13.04.2019 в 16:51:43

ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки п. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений: выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой; при этом пайка не рекомендуется" так что при использовании за натяжным потолком подходит сварка, пайка и опрессовка. При использовании СИЗ необходим периодический контроль,если только соединения не будут доступны со стороны световых приборов.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21026

13.04.2019 в 16:55:04

Игорь608675 написал: пайкой или опрессовкой; при этом пайка не рекомендуется"

Неправда, нет в этом пункте слов "при этом пайка не рекомендуется"

Привожу дословно:

526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
  • являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50571-5-52-2011

0
Vl.Bor
Vl.Bor
Новичок

Регистрация: 13.04.2019

Самара

Сообщений: 3

14.04.2019 в 09:53:08

Спасибо большое за ответы!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.04.2019 в 17:34:07

Vl.Bor написал: СИЗы можно использовать в моем случае

разумеется можно и нужно, только нормальные, фирменные СИЗы, а не разваливающийся нонейм

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2019 в 18:15:51

Radio написал: являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.

Пункт убивающий,всё выше перечисленное :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21026

14.04.2019 в 18:39:42

ebf написал:

Radio написал: являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.

Пункт убивающий,всё выше перечисленное :)

И что такого он убил? Мне вот искренне ложить на соединения внутри оборудования, пусть там другие специалисты разбираются :)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2019 в 18:44:15

Radio написал: Мне вот искренне ложить на соединения внутри оборудования, пусть там другие специалисты разбираются

Так и я про то,что коль внутри оборудования,нечто,то и за потолком это не возброняется ,логика :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21026

14.04.2019 в 18:47:35

ebf написал: коль внутри оборудования,нечто,то и за потолком это не возброняется ,логика :)

Отнюдь. Не видно никакой логики. Оборудование есть черный ящик, втыкаемый в сеть. Его по идее на раз-два убирают в ремонт, если что не так с соединениями.

А вот потолок и всякие другие стены - это нечто более капитальное. :killyourselfbywall:

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.04.2019 в 18:55:18

Radio написал: А вот потолок и всякие другие стены - это нечто более капитальное

Ну в этом смысле да

0
CrAsssH
CrAsssH
Местный

Регистрация: 11.12.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 287

08.05.2019 в 02:39:36

Есть инструмент ШТОК ПК-16. Им провода для розеток лет 5 назад жмакал в гильзы КВТ ГМЛ 6 (6-4) в двух точках. По памяти запихивал пустоты до упора. Сейчас готовлюсь к очередному ремонту:

  • Клещи эти отличаются от КВТ ПК-16у только тем же, что и КВТ ПК-16 от КВТ ПК-16у (что последние чуть усиленны) или еще какими-то нормами?
  • Гидравлику, как понял, не нужно брать для квартиры, да и при наличии клещей?
  • Есть смысл использовать гильзы ГМЛ-П (9 мм) с одной точкой или лучше ГМЛ (30 мм) с одной-двумя точками оставить, как и раньше?
  • В соседней теме подсказали, что и свет лучше в гильзу закрывать. Для сечения 1,5 брать гильзы ГМЛ 4 (4-3), а для 2,5 ГМЛ 6 (6-4) или ГМЛ 10 (10-5), в зависимости от количества жил, и при этом нет необходимости забивать пустоты огрызками до упора? Планирую использовать кабель РЭК.
0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

08.05.2019 в 12:55:06

CrAsssH написал: Есть инструмент ШТОК ПК-16. Им провода для розеток лет 5 назад жмакал в гильзы КВТ ГМЛ 6 (6-4) в двух точках. По памяти запихивал пустоты до упора. Сейчас готовлюсь к очередному ремонту:

  • Клещи эти отличаются от КВТ ПК-16у только тем же, что и КВТ ПК-16 от КВТ ПК-16у (что последние чуть усиленны) или еще какими-то нормами?
  • Гидравлику, как понял, не нужно брать для квартиры, да и при наличии клещей?
  • Есть смысл использовать гильзы ГМЛ-П (9 мм) с одной точкой или лучше ГМЛ (30 мм) с одной-двумя точками оставить, как и раньше?
  • В соседней теме подсказали, что и свет лучше в гильзу закрывать. Для сечения 1,5 брать гильзы ГМЛ 4 (4-3), а для 2,5 ГМЛ 6 (6-4) или ГМЛ 10 (10-5), в зависимости от количества жил, и при этом нет необходимости забивать пустоты огрызками до упора? Планирую использовать кабель РЭК.

CrAsssH,

  1. Клещами ПК16у обжимать легче, даже чем ПК35: !#[http://www.youtube.com/watch?v=NMSmuVtsuQ0]
  2. Не нужна;
  3. Мое мнение - лучше обычные ГМЛ. Для экономии, ГМЛ-П, если легко покупается у вас в регионе;
  4. Купите кусок кабеля и несколько гильз и проведите эксперимент втыканием различного количества жил. Гильзы разных производителей имеют разное внутреннее сечение, диаметр жилки кабеля также разный.
0