09.10.2019 в 22:54:57
#6706056
menket написал: Radio, а я хочу пару розеток перенести, и срастить кабель такими гильзами. Срощенные части останутся в старом подрозетнике.
Гильзы 2,5 жать в матрице 2,5? А то после сегодняшнего разбора цитаты квт как недостоверной я начал сомневаться.
И это правильно! Советую обратить свой пролетарский взгляд на Клауке. Там всё чётко, без напилинга и разговоров в интернетах.
09.10.2019 в 22:57:55
#6706061
Rumato написал: Советую обратить свой пролетарский взгляд на Клауке. Там всё чётко
Не верю в зарубежные штучки. Он все хотят отправить Россию в ад.
09.10.2019 в 23:02:15
#6706067
Radio написал:
TAB написал: матрица 2.5 в ПК-16у не подходит для ГМЛ. По крайней мере без напилинга.
Неправда.
TAB написал: ГМЛ 4 и ГМЛ 2.5 (эти гильзы нужно жать одной матрицей).
Вранье.
TAB написал: А сращивать моножилу встык сечением 2.5 и 1.5 следует в гильзе ГМЛ 1.5.
Правда.
Radio, полегче пожалуйста. И почитайте ГОСТ на ГМЛ прежде, чем выступать здесь в таком тоне.
09.10.2019 в 23:25:01
#6706092
TAB написал: И почитайте ГОСТ на ГМЛ
Так я читал.
TAB написал: прежде, чем выступать здесь в таком тоне
В каком таком? Назвать неправду неправдой - это вообще-то хороший тон. 😑
Допускаю, что могло иметь место честное заблуждение Но вы же утверждаете подобное не в первый раз. И без каких-либо внятных доказательств. :confused:
10.10.2019 в 00:00:41
#6706121
Radio, да нифига вы тот ГОСТ не изучили, это же очевидно по вашим заявлениям.
Но вы же утверждаете подобное не в первый раз. И без каких-либо внятных доказательств
А вот это уже действительно вранье. Любой желающий может убедиться в этом по моим постам в этой теме.
10.10.2019 в 00:05:25
#6706124
TAB написал: Любой желающий может убедиться в этом по моим постам в этой теме
Ну дайте ссылку на пост с видео, где у вас провод вылетает из гильзы 2,5, как вы утверждали? Нету такого. И быть не может.
10.10.2019 в 00:10:26
#6706127
menket написал: И как-то, мне кажется, очень сильно сплющило жилу при обжиме матрицей 2,5...
TAB, а у вас жила легко вытаскивается после такого обжима. И кому верить? А если я сам сотни раз обжимал, то кому мне верить? Неужели вам? :a
10.10.2019 в 06:56:48
#6706175
После обжима жилы 2,5 гильзой 2,5 в матрице 6 она не вытаскивается легко. Она и тяжело не вытаскивается.
Наверное, сделаю всё гильзой на 6 с дозабиванием кусочками жил, если нет ясности по поводу гильз на 2,5...
10.10.2019 в 08:46:36
#6706207
Radio, TAB, Rumato, — я всё прочитал. Спасибо.
10.10.2019 в 09:01:53
#6706216
menket написал: если нет ясности по поводу гильз на 2,5...
С ними как раз есть полная ясность. Они годятся для соединения четверки-моножилы встык. Соединить ими "пучок" хотя бы из двух полторашек уже не получится (если только там не что-то жутко заниженное по сечению).
Поэтому абсолютно правильным решением будет взять шестерку и не мучиться.
10.10.2019 в 10:34:12
#6706276
Radio, всё верно. Мой недогляд по поводу использования гильз 2,5 для жил 2,5.
10.10.2019 в 10:59:46
#6706289
Radio написал:
menket написал: если нет ясности по поводу гильз на 2,5...
С ними как раз есть полная ясность. Они годятся для соединения четверки-моножилы встык. Соединить ими "пучок" хотя бы из двух полторашек уже не получится (если только там не что-то жутко заниженное по сечению).
Поэтому абсолютно правильным решением будет взять шестерку и не мучиться.
Radio, 2,5 гильзу режу на 2, чуть плющу ее плоскогубцами и четко 2х1,5 туда идут.
10.10.2019 в 12:34:20
#6706344
Radio написал: Ну дайте ссылку на пост с видео, где у вас провод вылетает из гильзы 2,5, как вы утверждали?
Есть такая штука штангенциркуль. С ее помощью даже дилетант способен измерить и увидеть, что остаточная толщина после опрессовки матрицей 2.5 ПК-16 существенно менее требуемых ГОСТ 23469.3-79 двух с половиной миллиметров. Ув. menket заметил это даже невооруженным глазом, а вот вы не шмогли. Без видосиков.
Radio написал: а у вас жила легко вытаскивается после такого обжима.
После такого обжима она не вытаскивается, но рвется. Потому что пережата.
10.10.2019 в 12:50:54
#6706347
menket написал: Наверное, сделаю всё гильзой на 6 с дозабиванием кусочками жил, если нет ясности по поводу гильз на 2,5...
Можно и так (с добивкой куском жилы 2.5), но по стандарту для этой цели следует пользовать ГМЛ 1.5.
По поводу ясности. Использование ГМЛ регламентировано стандартом ГОСТ 23469.3-79. В нем описано, чем какие жилы жать и как:
Здесь мы видим, что гильзы 2.5 и 4 опрессовываются в одной матрице, а ее размер отличается от матрицы 6 (где КВТ рекомендует жать ГМЛ 4). Это вполне логично, потому как внешние диаметры этих гильз одинаковы (и не равны ГМЛ 6):
Вообще говоря уже из маркировки "DIN" клещей ПК-16 ясно, что для ГОСТовских ГМЛ они не предназначены.
10.10.2019 в 14:05:06
#6706378
Pioneer1 написал: 2,5 гильзу режу на 2, чуть плющу ее плоскогубцами и четко 2х1,5 туда идут.
Эту страну не победить.
10.10.2019 в 14:30:49
#6706392
TAB написал: Можно и так (с добивкой куском жилы 2.5), но по стандарту для этой цели следует пользовать ГМЛ 1.5.
Вот тут я чего-то не пойму: для жил 2,5 кв. мм - Маркировка 2,5; далее, Маркировка 2,5 для гильз 2,5-Т2. По внутреннему диаметру (1,8 мм) гильза ГМЛ 1,5 соответствует диаметру жилы 2,5 кв. мм, равной 1,78 мм.
10.10.2019 в 14:47:12
#6706397
menket написал: Вот тут я чего-то не пойму: для жил 2,5 кв. мм - Маркировка 2,5
Они маркируются по многожильным проводам. Для моножилы (класс 1) как правило надо брать на размер меньше (см. таблицу).
menket написал: Их не достать. Можно найти ГМЛ(о) 1,5/2,5, но они аналогичны практически ГМЛ 2,5.
Ну значит вам нужно обжимать три жилы 2.5 в ГМЛ 6. Две жилы - ваш провод, а третья просто кусок жилы для наполнения.
10.10.2019 в 14:49:03
#6706399
menket написал: Их не достать. Можно найти ГМЛ(о) 1,5/2,5, но они аналогичны практически ГМЛ 2,5.
Ну значит вам нужно обжимать три жилы 2.5 в ГМЛ 6. Две жилы - ваш провод, а третья просто кусок жилы для заполнения.
10.10.2019 в 16:44:30
#6706467
TAB, не хочу показаться занудой, я и так буду делать ГМЛ 6 или ГМЛ-П 10, но в ГОСТ 23469.3-79 для жилы класса 1 сечением 2,5 кв. мм указано использовать гильзу ГМЛ 2,5:
10.10.2019 в 17:06:26
#6706483
menket, да, вы правы. Я уже и забыл про это, но когда проводил сравнительные испытания выяснил, что соединение провода 2.5 в ГМЛ 1.5 надежнее. Именно потому, что размер матрицы 2.5 в ПК-16У для ГМЛ совсем не подходит.
И спасибо, что напомнили: с тех пор я допилил пуансон 2.5 в своих клещах и теперь могу делать по ГОСТ. Кабы не вы, так бы и продолжал жать 2.5 в полторашке. :)
10.10.2019 в 17:09:03
#6706488
TAB написал: с тех пор я допилил свои клещи и теперь могу делать по ГОСТ.
А я не допиливал клещи и делаю ровно то же самое. Ничего не пережимается, ничего не выдергивается, все прекрасно. :)
10.10.2019 в 17:20:20
#6706494
Radio, "Если вам кажется, что дела идут хорошо, значит, вы чего-то не заметили" (с) Закон Мэрфи
10.10.2019 в 17:27:28
#6706501
Radio написал:
TAB написал: с тех пор я допилил свои клещи и теперь могу делать по ГОСТ.
А я не допиливал клещи и делаю ровно то же самое. Ничего не пережимается, ничего не выдергивается, все прекрасно. :)
Radio, Я также могу подтвердить, что за 3 поколения у меня пресс-клещей ПК-16 всё было нормально: качество обжима, сострадание клещей к проводам и т.д.
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2019 в 17:37:42
#6706507
Про допиливание клещей для соответствия ГОСТу кто-то когда-то в какой-то из тем писал.
10.10.2019 в 17:43:51
#6706512
menket написал: Про допиливание клещей для соответствия ГОСТу кто-то когда-то в какой-то из тем писал.
menket, Коллега TAB и писал...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2019 в 18:22:24
#6706538
сострадание клещей к проводам MaSeVi, :a
Сострадание клещей к покусанным ими гильзам . Это надо записать .)))
10.10.2019 в 18:44:45
#6706552
dokar написал: Сострадание клещей к покусанным ими гильзам
У меня такого не было. Вы столкнулись с такой проблемой?...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
10.10.2019 в 19:24:51
#6706577
MaSeVi, Так выше . )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу