TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

13.10.2019 в 00:09:42

Songo написал: Я так понимаю, что в короткой гильзе от КВТ 2 точки не сделать?

И в половинке стандартной ГМЛ две точки делать не надо.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

13.10.2019 в 00:24:06

TAB написал: И в половинке стандартной ГМЛ две точки делать не надо.

Одной точке не доверяю, особенно при обжиме точкой. Если гексагоналом жать, тога вопросов нет, вот только нет пока таких у меня :(.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

13.10.2019 в 00:29:46

Radio написал: Еще лучше. Легранд даже популярно разъясняет в своем мультике, как надо делать правильно.

Это просто маркетологи взяли верх над инженерами.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

13.10.2019 в 00:29:47

Songo написал: Одной точке не доверяю, особенно при обжиме точкой.

Вот это вы очень зря. Одной точкой намного надежнее, чем двумя.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

13.10.2019 в 00:31:27

Songo написал: Это просто маркетологи взяли верх над инженерами.

Это просто разум взял верх над шизой.

Кстати, двойные клеммы у розеток были всегда. В кои веки сам производитель разъяснил, как правильно ими пользоваться.

А мифы о том, что пе надо разветвлять как-то отдельно - исключительно от недалекого колективного ума на интернетных скопищах дилетантов.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

13.10.2019 в 00:44:21

Radio написал: Это просто разум взял верх над шизой. Кстати, двойные клеммы у розеток были всегда. В кои веки сам производитель разъяснил, как правильно ими пользоваться. А мифы о том, что пе надо разветвлять как-то отдельно - исключительно от недалекого колективного ума на интернетных скопищах дилетантов.

Ну не знаю, уже не раз на заказе наблюдал фишку, молв не работают розетки, или работают плохо, откручиваешь, а там открутился винт и шлейфу капут :(. А уж про работу, где в общаге все розетки соединены шлейфом, то я вообще молчу. Народ чайников повключает, а потом сидят по 2 комнаты без рабочих розеток :cool: В итоге, шлейф - ненадёжно.

Radio написал: Вот это вы очень зря. Одной точкой намного надежнее, чем двумя.

Ну черт его знает, я покрутил в руках, мне показалось, что 2 надёжнее. А зачем тогда делать длинные гильзы? Там вообще 3 поставить свободно можно.

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

13.10.2019 в 00:52:22

Songo написал: Ну черт его знает, я покрутил в руках, мне показалось, что 2 надёжнее. А зачем тогда делать длинные гильзы? Там вообще 3 поставить свободно можно.

Длинные гильзы для встречного соединения. Количество опрессовок если коротко для медных по 1 на сторону( т.е на длинной гильзе всего 2 точки, на короткой ГМЛ-П одна.) На алюминиевых гильзах все в два раза больше. 2 на сторону, 4 на всю гильзу. Подробная таблица тут: https://kvt.su/technical-support/articles/articles-lugs/number-of-pressings-lugs/

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

13.10.2019 в 00:55:23

Songo написал: А зачем тогда делать длинные гильзы?

Для соединения двух проводов встык. Для параллельного соединения пучка даже специально производят короткие гмл-п.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

13.10.2019 в 01:03:23

Songo написал: Ну не знаю, уже не раз на заказе наблюдал фишку, молв не работают розетки, или работают плохо, откручиваешь, а там открутился винт и шлейфу капут :(.

Что я могу на это сказать? Мы тут с коллегами-филологами спорили недавно, как по-русски будет правильно: рукожопство или рукожопие. Зарубежные коллеги подсказали, что фистинг, хотя вроде бы это не точно. :confused:

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

13.10.2019 в 01:12:09

nezlo написал: Длинные гильзы для встречного соединения.

Radio написал: Для соединения двух проводов встык.

Для соединения в стык, у квт есть специальные гильзы, где указано:

предназначены для соединения встык

В обычных ГМЛ про стык ничего не говорят.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

13.10.2019 в 01:14:25

Songo, вы вообще пробовали когда-нибудь реально изучить вопрос? Или только по сайту квт лазили?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.