06.12.2020 в 14:30:52
Radio, весной дело было. Я так то как раз опрессовкой и соединяю обычные сечения, но с 6-кой не рискую, проще, да и правильнее все таки перетянуть ИМХО, тем более я обычно работаю на замене проводки полностью в квартирах, а не переделываю старое, то был частный случай
Там были две жилы 6-ки в ГМЛ-П и аналог от Хаупы, забивал пустоты 1.5 и 2.5, пробовал по разному и все равно при попытке прокручивания жилы вдоль оси она начинала понемногу двигаться, пусть и не сразу, но хватало 4-5 покачиваний.
06.12.2020 в 14:46:32
mokmor, А какая разница, когда это было? Полагаю у Вас найдется одна лишняя гильза и обрезки проводов для демонстрации. Потому что пока, из Ваших слов следует, только нарушение технологии. Так что опрессовка пока вне подозрений.
06.12.2020 в 14:53:28
Rumato, не найдется. Сегодня выходной, инструмент на объекте, 6-ку туда еще не покупали, как появится-сделаю. Обжимал в 16-й гильзе
Посмотрел таблицу, получается это была 4-ка,а не 6-ка, однако заказчик уверял, что это именно 6-ка, правда кабель был от застройщика, так что хз что там на самом деле было по сечению. Но основной сути это не меняет: опрессовка лучший выбор для сечений 1,5 и 2,5 но все что крупнее лучше пусть будет в виде цельного куска кабеля.
06.12.2020 в 15:24:42
mokmor, Ничего ничего, мы подождём, бумага всё стерпит.
опрессовка лучший выбор для сечений 1,5 и 2,5 но все что крупнее лучше пусть будет в виде цельного куска кабеля.
Согласен. Прямиком от распаячной коробки до Саяно-Шушенской ГЭС. И не дай бог, хоть одно соединение на пути.
17.12.2020 в 13:05:56
Перечитал все почты и так и смог определиться ((( Подскажите что лучше взять для опрессовки гильз ГМЛ ГОСТ 4,6,10,16:
17.12.2020 в 14:00:41
semenovia, Если для дома, для семьи, то просто ПК-16, независимо от "производителя".
Либо такой вариант очень хорош
17.12.2020 в 14:11:18
Rumato, У меня в двух комнатах нужно опрессовать ГМЛ 10 в которой будет 7х2.5, ПК-16 я смогу опрессовать ее )
17.12.2020 в 14:14:45
semenovia, Я сомневаюсь что 7 жил влезут в гмл10, в 16 возможно. Но если такая заморочка, то лучше возьмите те, что по ссылке. Они крепче и удобней.
17.12.2020 в 14:15:39
Rumato написал: semenovia, Я сомневаюсь что 7 жил влезут в гмл10, в 16 возможно. Но если такая заморочка, то лучше возьмите те, что по ссылке. Они крепче и удобней.
Rumato, В ГОСТ влезут уже проверил
17.12.2020 в 14:18:13
Сухарь, Похоже вот на тех с красными ручками люминь в хрущовках жали.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.