CrAsssH написал:
- Какой размер для 3х1,5 использовать и до какого состояния набивать, если надо набивать.
Для 3 шт. по 1,5 подходит ГМЛ-4 (КВТ) и больше ничего не надо добавлять. В ГМЛ-6 должно входить 5 шт по 1,5.
CrAsssH написал:
- Подойдут ли указанные ГМЛ или надо половинчатую версию.
Если надо половинчатую, то лучше купить новые или можно распилить существующие?
От Вас зависит, можно и распилить (шуроповерт, ножовка по металлу и надфиль), а можно и ГМЛ-П купить.
Я лично ГМЛ-4 распиливал (т.к. в целую 3 шт. по 1,5 не смог вставить, хотя если жилы прямые то может и получится).
ГМЛ-6 и ГМЛ-10, можно и распилить если опрессовывать в подрозетниках, а можно и ГМЛ-П использовать.
CrAsssH написал:
- Какой матрицей обжимать гильзы 6 и 10?
Такими же как в комплекте с инструментом (6 матрица для ГМЛ-6, 10 для ГМЛ-10).
CrAsssH написал:
- 3х2,5 для розеток какие использовать и по сколько проводов?
Розетки как правильно разводить: подходящий кабель, на конце гильза, от которой идут свои провода в каждый пост розетки и один отводящий провод до следующего блока розеток или последовательно без гильз в подрозетниках просто путем втыкания от розетки к розетке?
Тут как сами решите, либо в распредкоробках все соединения делать, с щита идет кабель на группу розеток, а дальше к каждой розетке. Либо в подрозеткниках, в этом случае лучше использовать глубокие, тут как решите, "заземление" опрессовать и к каждой розетке свой провод, "фаза" и "ноль" последовательно ("шлейф"), а лучше как с проводом "заземления", "фазу" и "ноль" опрессовать и каждой розетке свой провод.