Veresk
Veresk
Новичок

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

12.09.2012 в 20:25:40

Олечка написал : Но, Veresk, подойдут ли они для опрессовки жил СИП-4 16 мм.кв., вот вопрос! И как себя поведет соединение с течением времени? Я имела ввиду наконечники, предназначенные именно для оконцевания СИП.

Олечка, правильно я вас понял, что для опрессовки (шестигранник, ширина опрессовки матрицы 5 мм.) многопроволочной жилы СИП-4 16 мм. кв. (жила алюминиевая, круглой формы, состоит из семи уплотнённых проводников; минимальный и максимальный наружный диаметр жилы: 4,6/5,1 мм.) понадобиться «специальный» кабельный наконечник?

Например кабельные наконечники ТАМ 16-8-5,4 и/или ТА 16-8-5,4 (компании КВТ) для опрессовки СИП-4 16 мм. кв. техническим регламентом компании производителя разрешено, или запрещено применять?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

12.09.2012 в 23:15:54

Для оконцевания СИП существуют спец. наконечники, под болт, но они не лезут под зажим модульных автоматов, увы. Что "подойдет" для модульных - не знаю. Изучала вопрос, но удовлетворительного ответа не нашла. Из практики (просьба не ругаться сильно, технология, возможно, не соответствует нормативам и рекомендациям производителей СИП) - СИП оконцовывали алюминиевыми наконечниками (КВТ, ТА, номер не помню) для присоединения счетчиков АСКУЭ NP523. Прошел год, пока все работает. А разрешает ли КВТ применять их для СИП?.. не знаю, вряд ли.

0
Energon
Energon
Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

13.09.2012 в 14:26:23

зачем СИП оконцововать? Большенство нормальных автоматов имеют клемы которые допускают зажим такого вида провода.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.09.2012 в 14:29:07

Energon написал : зачем СИП оконцововать?

чтобы не подтягивать эти автоматы каждый год, напрессовал наконечник и все перешел на медь уже :)

0

Переделка зарядных устройств и не только

Veresk
Veresk
Новичок

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

16.09.2012 в 20:41:00

Олечка написал : Для оконцевания СИП существуют спец. наконечники, под болт, но они не лезут под зажим модульных автоматов, увы.

Верно, например у компании Нилед, это изолированные алюмо-медные наконечники типа СРТА R.
Но … длинна у наконечника на 16 мм. кв. - 95 мм, а ширина контактной площадки - 22 мм. и инструмент обжимной специализированный (матрица Е173 для наконечника СРТА R16).

Олечка написал : Из практики (просьба не ругаться сильно, технология, возможно, не соответствует нормативам и рекомендациям производителей СИП) - СИП оконцовывали алюминиевыми наконечниками (КВТ, ТА, номер не помню) для присоединения счетчиков АСКУЭ NP523. Прошел год, пока все работает.

Олечка, а конкретную модель инструмента, которым обжимали СИП-4 с наконечниками ТА, можете написать? СИП-4 был 16 мм.кв. или поболее?

Олечка написал : А разрешает ли КВТ применять их для СИП?.. не знаю, вряд ли.

СИП-4 – алюминиевый провод с жилой 2 класса.
Наконечники ТА и ТАМ для алюминиевых жил 2 класса.

Олечка, вы знаете по каким параметрам наконечник ТА 16-8-5,4 не подходят для оконцевания СИП-4 16 мм.кв. с применением обжимного инструмента, рекомендованного фирмой производителем наконечников ТА (КВТ рекомендует пресс - клещи ПКГу-50)?
По каким параметрам несовместимость, в контексте стабильности величины переходного сопротивления полученного соединения, в процессе эксплуатации?

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.09.2012 в 19:43:44

Veresk написал : Олечка, а конкретную модель инструмента, которым обжимали СИП-4 с наконечниками ТА, можете написать? СИП-4 был 16 мм.кв. или поболее?

Абонентские ответвления, СИП-4, 16 квадратов, разных производителей, 4 и 7 жил. ТА 16-8-5,4, инструмент - ПГРс-70.

Veresk написал : Олечка, вы знаете по каким параметрам наконечник ТА 16-8-5,4 не подходят для оконцевания СИП-4 16 мм.кв. с применением обжимного инструмента, рекомендованного фирмой производителем наконечников ТА (КВТ рекомендует пресс - клещи ПКГу-50)?
По каким параметрам несовместимость, в контексте стабильности величины переходного сопротивления полученного соединения, в процессе эксплуатации?

Не знаю... Подходить-то они подходят, а вот насчет "стабильности величины переходного сопротивления полученного соединения, в процессе эксплуатации" ничего сказать не могу. Времени мало прошло...

0
Veresk
Veresk
Новичок

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

18.09.2012 в 16:11:30

Олечка написал : Абонентские ответвления, СИП-4, 16 квадратов, разных производителей, 4 и 7 жил. ТА 16-8-5,4, инструмент - ПГРс-70.

А пасту кварце-вазелиновую применяли после зачистки жил и наконечника ТА? Наконечник ТА 16-8-5,4 опрессовывали матрицей на 16, или на размер меньше – 10? Реально, какой коэффициент опрессовки получился, в паре ПГРс-70 - ТА 16-8-5,4, измеряли?

п.с Расчётный коэффициент опрессовки правильным шестигранником - 0,827.
Наконечник ТА 16-8-5,4 по ГОСТ 9581-80:
Наружный диаметр - 10,0 мм. Внутренний диаметр – 5,4 мм.

0
Veresk
Veresk
Новичок

Регистрация: 27.07.2012

Москва

Сообщений: 43

20.09.2012 в 13:44:16

Коллеги, может у кого «завалялся» в электронном виде:
DIN 48083-4-1985, Вставки прессов для опрессовки электрических проводов. Размеры шестигранных вставок.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

20.09.2012 в 22:11:44

Veresk написал : А пасту кварце-вазелиновую применяли после зачистки жил и наконечника ТА?

...не слышала про такую. Суперконт не использовали.

Veresk написал : Наконечник ТА 16-8-5,4 опрессовывали матрицей на 16, или на размер меньше – 10?

16

Veresk написал : Реально, какой коэффициент опрессовки получился, в паре ПГРс-70 - ТА 16-8-5,4, измеряли?

Увы, я не знаю определения термина "коэффициент опрессовки".

0
r155
r155
Резидент

Регистрация: 04.07.2008

Москва

Сообщений: 1324

18.10.2012 в 23:43:19

Andrew Nik написал : Подскажите, чем отличаются пресс клещи Klauke K 02 от Klauke K 25?

Вопрос старый, но отвечу. К02 - для обжима гильз на моножилу (стандарт Клауке) К2 - для обжима гильз на много(мало)проволочных (стандарт Клауке) К25 - для обжима гильз на много(мало)проволочных (DIN) Гильзы, стандарт Клауке для моножилы http://katalog.klauke.com/en/butt-connector-copper-1-5-50-mm.html Гильзы, стандарт Клауке для много(мало)проволочных http://katalog.klauke.com/en/butt-connector-copper-0-75-400-mm.html Гильзы, DIN для много(мало)проволочных http://katalog.klauke.com/en/solderless-connector-to-din-copper-0-5-150-mm.html В электромонтаже гильзы Klauke продаются стандарта Klauke (для много(мало)проволочных), гильзы BM - DIN (для много(мало)проволочных)), Klauke для моножилы у них нет.

Под обжатием много(мало)проволочного понимается соединение нескольких моножил, например 3х1,5, 2х2,5 и т.д., когда внутренний диаметр гильзы заведомо больше диаметра единичной обжимаемой жилы. Под обжатием моножилы понимается вставка строго одной жилы в отверстие гильзы (диаметр внутреннего отверстия совпадает с диаметром вставляемой жилы).

0
Neogen
Neogen
Новичок

Регистрация: 11.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 43

22.10.2012 в 19:58:09

Подскажите, где в Петербурге купить клещи ПК-16 и гильзы, желательно в районе пл. А.Невского? (в Микронике вроде нет). Я новичек, не знаю где спец. магазины, но хочу самостоятельно освоить опрессовку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.