16.01.2015 в 10:22:38
Aleksej76 написал : Если сечение провода уменьшилось в два раза и более это хорошо?
От того, что провод сжали, он сечение свое не поменяет. Форму сечения - да, но не площадь сечение.
Aleksej76 написал : Вторую гильзу обожмите нахорошо, чтоб образовался монолит, при выдергивании их даже без большого усилия чаще всего они просто рвутся.
Чушь. Сразу после покупки ПК-16, прессанул в гильзе 2,5 два провода заниженного сечения 1,5 - ни вырвать не порвать. Хотя, с дуру можно, что хочешь порвать, только к электропроводке это как относится??? Дорожки на плате тоже не круглого сечения тонкие и рвутся, и что?
16.01.2015 в 11:09:22
333vs333 написал : От того, что провод сжали, он сечение свое не поменяет. Форму сечения - да, но не площадь сечение.
Чушь. Сразу после покупки ПК-16, прессанул в гильзе 2,5 два провода заниженного сечения 1,5 - ни вырвать не порвать. Хотя, с дуру можно, что хочешь порвать, только к электропроводке это как относится??? Дорожки на плате тоже не круглого сечения тонкие и рвутся, и что?
чушь- это читать через строчку. Речь о том, что на некоторых экземплярах ПК-16 матрицы очень сильно пережимают и получается фольга, а не такое же сечение.
16.01.2015 в 13:20:06
ПPOPAБ написал : Значит у Александр32- не правильный ПК-16.
так то да, и что мне с ними делать? Надо спросить у представителя КВТ...
16.01.2015 в 13:56:49
ПPOPAБ написал : Заменить на правильный...
Он ушел искать чертежи.
Я оочень сомневаюсь что мне без боя их заменят в магазине
16.01.2015 в 14:12:51
Александр32, в первую очередь вам напомнят, что пресс-клещи ПК-16 для опрессовки гильз и наконечников на многопроволочных проводах.
16.01.2015 в 14:16:27
333vs333 написал : Александр32, в первую очередь вам напомнят, что пресс-клещи ПК-16 для опрессовки гильз и наконечников на многопроволочных проводах.
мне придти с наконечниками и ГОСТом? :yu
16.01.2015 в 14:32:02
Александр32 написал : мне придти с наконечниками и ГОСТом? :yu
Магазину на это чихать, а у производителя свои есть. :)
16.01.2015 в 14:55:38
333vs333 написал : пресс-клещи ПК-16 для опрессовки гильз и наконечников на многопроволочных проводах.
И что, от этого пуансон станет меньше? :eek:
16.01.2015 в 15:19:43
Александр32 написал : так то да, и что мне с ними делать? Надо спросить у представителя КВТ...
Плюньте. Стоит ли так расстраиваться из-за копеечных клещей. В конце концов скоро купите "неправильные" гильзы, которые как нельзя лучше подойдут к "неправильным" клещам. Качественный инструмент стоит на порядок дороже.
16.01.2015 в 15:51:16
ПPOPAБ написал : И что, от этого пуансон станет меньше?
А где ГОСТ, в котором описаны размеры инструмента? Я видел только картинку опрессованной гильзы.
16.01.2015 в 15:56:20
Aleksej76 написал : Плюньте. Стоит ли так расстраиваться из-за копеечных клещей. В конце концов скоро купите "неправильные" гильзы, которые как нельзя лучше подойдут к "неправильным" клещам. Качественный инструмент стоит на порядок дороже.
Типа выбрось, купи Клауке? В Рыбинске хорошо живут?
16.01.2015 в 15:57:25
333vs333 написал : А где ГОСТ, в котором описаны размеры инструмента? Я видел только картинку опрессованной гильзы.
Есть ГОСТ на остаточную толщину, инструмент должен быть такой, чтобы эта толщина выдерживалась.
16.01.2015 в 16:09:18
Александр32 написал : Есть ГОСТ на остаточную толщину, инструмент должен быть такой, чтобы эта толщина выдерживалась.
Так может не матрицу нужно померять тогда, а гильзу в месте опрессовки?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.