sakataga
sakataga
Местный

Регистрация: 25.10.2013

Минск

Сообщений: 140

15.11.2013 в 20:04:30

Ребята подскажите пожалуйста аналоги: Пресс-клещи ПК-16(КВТ) и зачищалка WS-04(КВТ), а то я у себя в Минске, не могу найти нигде и в интернете только через заказ с России.????????????

0
Бонис
Бонис
Эксперт

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

16.11.2013 в 01:08:33

ПPOPAБ написал : Берем ВСН 139-83 и вкуриваем опрессовку алюминия.

По ГОСТу опрессовка алюминия делается точечным вдавливанием и больше ничем. По меди рисунков нет, но понял, что тоже точечно. Приведенные названия пресс-клещей в том чистом виде, что были 30 лет назад уже не найти. Каждый производитель называет как ему вздумается.

На рынке море больших пресс-клещей, работающих с шестигранными матрицами - передрали у европейских, где помимо точки и шестигранника есть еще трапеция и специальная трапеция. Большинство небольших ручных клещей имеют некое жалкое подобие точечного вдавливания либо трапеции. Все это не соответствует ГОСТу.

Как же так? Что с этим делать? Кто пользуется негостовскими пресс-клещами?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

16.11.2013 в 01:35:57

sakataga написал : Ребята подскажите пожалуйста аналоги: Пресс-клещи ПК-16(КВТ) и зачищалка WS-04(КВТ), а то я у себя в Минске, не могу найти нигде и в интернете только через заказ с России.????????????

Зачем аналоги, когда в Минске есть представитель КВТ.

Покуда ждал открытие магазина, наблюдал как 2 электромонтёра подключают уличные фонари. Подошел к ним и спрашиваю:

  • А вы используете кварце-вазелиновую пасту для смазывания алюминия перед опрессовкой?

Мы слышали о такой, но нам её не дают, да и толку от её нет. Мы и наконечники часто не ставим, так как они занимают место, проще кольцо сделать из жилы и подключить.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.11.2013 в 06:52:42

Бонис написал : По ГОСТу опрессовка алюминия делается точечным вдавливанием и больше ничем. По меди рисунков нет, но понял, что тоже точечно.

Алюминий прессуется двумя ступенчатыми круглыми точками, медь одной овальной.

Бонис написал : Приведенные названия пресс-клещей в том чистом виде, что были 30 лет назад уже не найти.

Вполне доступны. Например: http://www.proelectro.ru/products/id_20868 http://www.ruscable.ru/info/instrument/tdemon/instr_press.html http://teslamart.ru/cat/instrument/opres.html

Бонис написал : Все это не соответствует ГОСТу.

Для личного пользования это не столь уж и большое затруднение. Но для серьезных отраслей промышленности (сопоставимых с ядерной энергетикой) это реальная проблема.

Бонис написал : Как же так? Что с этим делать? Кто пользуется негостовскими пресс-клещами?

А вот так... :( Пользуются очень многие и я в том числе. Процент брака очень высок и слишком зависит от кабельщика выполняющего соединение. Контроль качества практически не возможен.

На неделе срезал наконечники 50 квадрат на моножиле АВВГ гексагонально опрессованные. Грелись, так что изолента ПВХ на них плавилась, не смотря на то что обжаты были с облоем. Напрессовал наконечники 35 квадрат, матрицами 35+50 (именно разными).

0
Вложение
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

16.11.2013 в 11:52:50

Так получается дело только в матрицах, непонятно тогда в чем проблема у производителя делать матрицы с клиновидным обжимом и соответствовать гостам, чем делать шестигранные матрицы. :confused:

Бонис написал : На рынке море больших пресс-клещей, работающих с шестигранными матрицами - передрали у европейских

А как тогда европейцы живут с этим в

ПPOPAБ написал : Но для серьезных отраслей промышленности (сопоставимых с ядерной энергетикой) это реальная проблема.

0
Boykov
Boykov
Новичок

Регистрация: 02.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 10

16.11.2013 в 12:55:56

А есть ли какаято альтернатива(бюджетная) ПК-16 КВТ,а то за полгода разбились.

0
Бонис
Бонис
Эксперт

Регистрация: 16.01.2011

Смоленск

Сообщений: 1833

16.11.2013 в 23:14:55

Зашел в магазин, продающий товары АСКО-УКРЕМ - пресс-клещи, гильзы, наконечники, автоматы и т.д. Спросил о шестиграннике - потрясли какой-то надписью в каталоге, мол сертифицирован УкрСЕПРО. Надо связаться с производителями и поспрашивать, зачем они это делают.

Нормативно-технической документации, дополняющей тот ВСН, на другие виды опрессовки точно нет?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.11.2013 в 02:01:31

Songo написал : А как тогда европейцы живут с этим

По DIN и другим национальным стандартам... И кабели и наконечники. Кроме того есть стандарты фирм, например klauke.

Бонис написал : Нормативно-технической документации, дополняющей тот ВСН, на другие виды опрессовки точно нет?

Отечественная - мне не известна.

0
Milo
Milo
Новичок

Регистрация: 01.12.2013

Челябинск

Сообщений: 14

01.12.2013 в 13:36:26

Boykov написал : А есть ли какаято альтернатива(бюджетная) ПК-16 КВТ,а то за полгода разбились.

СТВ-05

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

03.12.2013 в 00:58:07

Milo написал : СТВ-05

Они вроде только для многожильных медных проводах.

0
Milo
Milo
Новичок

Регистрация: 01.12.2013

Челябинск

Сообщений: 14

04.12.2013 в 19:06:33

Songo написал : Они вроде только для многожильных медных проводах.

как раз наоборот, они только для моножилы. жмут же точкой.

вообще, это рекомендации самого КВТ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу