юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.11.2015 в 18:08:47

sergey73-75 написал : хочу соединить с имеющимися проводами с помощью гильз и за старые провода протащить провод через существующий канал...

если так боитесь что сложно протягиваться будет то вытяните старый прикрепив к нему стальку или тросик, а уже ей затягивайте новый провод, а обычно достаточно зачищенные жилы скрутить и мотнуть изолентой

0
sergey73-75
sergey73-75
Местный

Регистрация: 21.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 302

06.11.2015 в 18:51:12

юра Т написал : если так боитесь что сложно протягиваться будет то вытяните старый прикрепив к нему стальку или тросик, а уже ей затягивайте новый провод, а обычно достаточно зачищенные жилы скрутить и мотнуть изолентой

Хотелось уж сразу наверняка.... Но возможно, что действительно, стоит сперва поэкспериментировать в проволокой

0
samsong
samsong
Местный

Регистрация: 24.06.2014

Брянск

Сообщений: 126

06.11.2015 в 19:12:33

{{post:5434300,Добрый вечер! Хочу менять алюминиевую проводку на медь дома. Новые провода планирую протянуть через имеющиеся каналы, соединив новые провода со старыми через ГМЛ. Вопрос - хватит ли такой обжимки http://knipex-shop.ru/product/instrument-dlja-obzhima-kontaktnyh-gilz-knipex-97-78-180/ по прочности для протяжки проводов?}}

Ваша обжимка ГМЛ не продавит. Модель KN-9778180 для тонкостенных втулочных наконечников НШВИ, посмотрите на ручку обжимки, там типа таких наконечников нарисованы http://www.cablearmature.com/catalog/vtul-nakonechniki/units/nshv их на концы сварочных кабелей одевают.

0
samsong
samsong
Местный

Регистрация: 24.06.2014

Брянск

Сообщений: 126

06.11.2015 в 19:14:16

sergey73-75 написал : Добрый вечер! Хочу менять алюминиевую проводку на медь дома. Новые провода планирую протянуть через имеющиеся каналы, соединив новые провода со старыми через ГМЛ. Вопрос - хватит ли такой обжимки http://knipex-shop.ru/product/instrument-dlja-obzhima-kontaktnyh-gilz-knipex-97-78-180/ по прочности для протяжки проводов?

Ваша обжимка ГМЛ не продавит. Модель KN-9778180 для тонкостенных втулочных наконечников НШВИ, посмотрите на ручку обжимки, там типа таких наконечников нарисованы http://www.cablearmature.com/catalog/vtul-nakonechniki/units/nshv их на концы сварочных кабелей одевают.

0
sergey73-75
sergey73-75
Местный

Регистрация: 21.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 302

06.11.2015 в 20:35:59

samsong написал : Ваша обжимка ГМЛ не продавит. Модель KN-9778180 для тонкостенных втулочных наконечников НШВИ, посмотрите на ручку обжимки, там типа таких наконечников нарисованы http://www.cablearmature.com/catalog/vtul-nakonechniki/units/nshv их на концы сварочных кабелей одевают.

Подскажите тогда, если можно, тип соединения - вдавливание, двойное вдавливание и т.д., которое обеспечило бы необходимую прочность

0
NoNe
NoNe
Эксперт

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

06.11.2015 в 22:34:33

sergey73-75 написал : вдавливание, двойное вдавливание и т.д.,

если без компромиссов - шестигранник. А так, хватит и обычной точки. Если есть какие-то сомнения, опрессуйте на ступень ниже.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

07.11.2015 в 01:44:01

sergey73-75 написал : которое обеспечило бы необходимую прочность

обломится рядом с опрессовкой когда на повороте протаскивать будете

0
sergey73-75
sergey73-75
Местный

Регистрация: 21.01.2015

Ульяновск

Сообщений: 302

07.11.2015 в 13:21:41

юра Т написал : обломится рядом с опрессовкой когда на повороте протаскивать будете

Есть такие опасения.... Пока единственным решением вижу раздолбить стену недалеко от поворотов и подтягивать там провод плоскогубцами

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

07.11.2015 в 13:25:20

Ну вам же опытные люди говорят, что зачищайте и старые и новые провода до металла, скручивайте петлями оба, обматывайте ПВХ изолентой скрутку и тяните себе.

0
Детравиль
Детравиль
Эксперт

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

11.11.2015 в 11:37:36

Клещами ПК-16 чем давить гильзу 4мм.кв? Шестёркой можно, если набить потуже?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.11.2015 в 11:39:33

Детравиль, Именно там и надо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.