18.03.2021 в 21:59:28
Radio, ну про жим точкой, из форума я понял. Но, на сайте квт ПГРс 70 указан как инструмент для монтажа этих гильз. Вот и решил спросить. Неужели все их жмут точкой и никто не использует ПГРс? К стати, дозвонился в технический отдел квт, по указанаму на сайте номеру, там, на этот вопрос ответить не смогли.
18.03.2021 в 22:01:41
Radio, понимаю, что это будут танцы с бубном, но если, с начала гильзу опрессовать такой же матрицей, а потом, на шаг ниже. То есть гмлп-6, жмём матрицей 6, а после, матрицей 4. Только при жиме матрицей 4 не доводить до смыкания губок.
18.03.2021 в 22:09:32
massol написал: никто не использует ПГРс?
использую :), но редко в подрозетниках гидравлика бессмысленна и неудобна на потолке (в РК) - тоже неудобно, да и избыточно в быту не оч легко найти постоянное место/точку применения
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.03.2021 в 22:28:06
ZooZoo, я имел в виду применение пгрс-70 для монтажа гильз гмлп.
18.03.2021 в 22:33:50
massol написал: ZooZoo, я имел в виду применение пгрс-70 для монтажа гильз гмлп.
massol, ГМЛ-п недомерки по внешнему диаметру, их лучше только точкой жать
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
18.03.2021 в 22:39:24
ZooZoo, я это понимаю. Тогда почему квт рекомендует пресс пгрс-70 для работы этими гильзами?
18.03.2021 в 22:51:34
massol написал: Тогда почему квт рекомендует пресс пгрс-70 для работы этими гильзами?
это не ко мне, а к КВТ позвоните, спросите, пусть вам акт лаб испытаний для пресса предоставят, если он вообще есть
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.03.2021 в 07:02:43
А тут, на форуме, когда то был человек от КВТ, ник "инженер КВТ", вроде был. Он есть ещё тут? Может кто в курсе?
19.03.2021 в 16:57:16
massol написал: А тут, на форуме, когда то был человек от КВТ, ник "инженер КВТ", вроде был. Он есть ещё тут? Может кто в курсе?
massol, поищите вконтакте "Клуб любителей инструмента КВТ", он там
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.03.2021 в 07:19:54
massol написал: Неужели все их жмут точкой и никто не использует ПГРс?
ПГРс используют, но с полноценными гильзами. Эти обрезки можете любым доступным инструментом плющить, разницы не будет.
20.03.2021 в 09:26:38
massol написал: Неужели все их жмут точкой и никто не использует ПГРс?
Жмут. Но вы попробуйте подлезть ими в подрозетник, или поработать на вытянутых руках. Есть разница: один жим, или качай, пока качается. На форуме были холивары (тесты) про надежность обжима точкой и матрицей, про передавливание жил - можно найти. Победитель - не определился. Запрета или другого ограничения на матрицу (пресс) нет. Нравится качать, руки сильные, удобно, готовы возиться подолгу - жмите прессом.
20.03.2021 в 12:20:34
AKI, Холивар может прекратиться только при отращивании третьей руки. )))
20.03.2021 в 15:57:41
Споры про пресс/клещи были пока не появился ПК-16 с буковкой У :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.