JVS написал : "2. При устройстве армопояса при помощи обычных блоков внутренняя граница не отсекается газобетоном. То есть - делать лоток или так называемую опалубку для пояса из газобетона под ЖБ не рекомендуется!"
С таким опиранием, как на рисунке - согласен. Но если опирание плиты перекрытия (облегченной 16 см) составляет половину от толщины стены (плотность 500, толщина 400)? Какие аргументы против устройства армопояса между блоками 200 мм и 50 мм? Естественно при условии опирания плит только на армопояс. ЗЫ. 2 аппликатор. А еще какие нить интересные рисунки есть на сайте?
Ну я не беру облегченку - тут я согласен с Вами, тем более при Вашем условии -"при условие опирания плит только на армопояс." Просто чем больше у нас операние плиты, тем меньше остаётся до внешней границы стены, а это значит, что нам придётся решать проблему утепления этого места уже нетолько применением газобетона, но и дополнительных утеплителей и т.д. На самом деле - это очень важный момент, зачастую на это плеют, но в последствие это место может быть причиной увлажнения и т.д.