Screen написал : Ну и как?Если я забуду заизолировать скрутки а оставлю их на некотором расстоянии друг от друга-4см.вы это определите?

Если вы их отавите, на 4 см друг от друга, то тогда чего вам бояться? :)

А вот на самом деле, чего вам бояться, вы знаете, поэтому и форум пытаетесь превратить, в идиотский: вам это выгодно. :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.09.2007 в 22:13:40

2timmi65 Если Вам не достаточно гарантии монтажников и у Вас возникли определённые сомнения, то не надо самостоятельно производить проверку, если нет на то определённых знаний и опыта. В Питере, есть организации, которые могут произвести и проверку монтажа и замер изоляции с выдачей необходимых документов, естесственно, за вполне определённые деньги. Координаты лицензированных измерительных лабораторий Вы без труда найдёте поисковиками.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

30.09.2007 в 22:17:05

sergey_sav написал : замер изоляции с выдачей необходимых документов, естесственно, за вполне определённые деньги.

Не надо... Этот форум служит для эконом-брата. Мне не раз об этом напоминали модераторы. Вот так вот. Тем более автор темы признался, что у него работало физическое лицо. Зачем ему платить за акты? :confused:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.09.2007 в 22:20:59

2lev125 Тогда без лаборатории...:o Вызвать другого монтажника. И под его гарантии подтвердить гарантии предыдущего...;)
А как по другому человеку не сведущему в этих делах лезть в электрику для проверки работы нанятых профессионалов?:eek:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

30.09.2007 в 22:28:59

sergey_sav написал : Вызвать другого монтажника.

А , что вы понимаете, под словом монтажник? Вообще-то это человек, который долбит, сверлит, укладывает, одним словом делает свою работу.
И не надо ему мешать, потому что работяга, вас может очень далеко послать, и правильно сделает!!! Если вы не можете отличить: монтажника, от ... И бумажка... Это ещё... Вас послушать, так человек приглашённый из лаборатории (но без бумажки) - монтажник. :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.09.2007 в 22:33:25

2lev125 Поправку примете? Электромонтажник - такое определение профессиональной принадлежности господина, который может провести необходимую проверку качества электромонтажа, с профессиональной точки зрения, пусть даже со своей?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

30.09.2007 в 22:47:05

sergey_sav написал : Поправку примете?

Нет. Электромонтажник, это человек делающий монтаж электрики (в нормальных странах, строго по готовому проекту).
После монтажа (монтажника), любая солидная фирма, делает необходимые лабораторные измерения, для сдачи. (это обязаловка, но почему-то только в нормальных странах)

0
timmi65
timmi65
Новичок

Регистрация: 05.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 26

30.09.2007 в 22:55:31

Первая ласточка!

  1. Не тестируются дифавтоматы SH-19665-00 16А тип С 30 мА 1 пол +N (три штуки), т.е. нажимаю на кнопочку "T"-никакой реакции. 2.Через диф. автомат SH-23021-00 2П 63А, 300 мА, класс АС запитана варочная поверхность. Но через диф. проходит только один провод-фазовый. Таже проблема-при нажатии кнопки "Т" - сброс автомата неипроисходит.
    Все дифы Merlin Gering.

В чем может быть проблема?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.09.2007 в 23:01:25

2lev125 Сложно с Вами договориться... То Вы заявляете, что рекомендовать пригласить лабораторию для проверки правильности монтажа - нельзя (Ваш пост 25), а предложение пригласить другого электромонтажника для проверки, отвергаете из-за того что это не его работа. Но пригласить с улицы человека, у которого есть прибор - можно?

lev125 написал : Ищите любого человека с мегомметром. Уверяю вас, что в Санкт-Петербурге это возможно.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2007 в 23:54:53

timmi65 написал : В чем может быть проблема?

Диффавтоматы не правилно подключены или наоборот отключены монтажником, чтобы не мешали работать.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

30.09.2007 в 23:58:18

timmi65 написал :

  1. Не тестируются дифавтоматы SH-19665-00 16А тип С 30 мА 1 пол +N (три штуки), т.е. нажимаю на кнопочку "T"-никакой реакции.

Золотые слова:

avmal написал : Диффавтоматы не правилно подключены или наоборот отключены монтажником, чтобы не мешали работать.

0