alsergo написал : у меня возникла проблема при подключении РН-111 без контактора (нагрузок более 3.5КВт не имеется):
Про подключение вам уже объяснили. Добавлю про отсутствие контактора Внутри РН-111 установлено э/м реле, контакты которого рассчитаны на коммутацию тока до 16А при нагрузке АС1 ( ТЭН, утюг, ЛН еще можно притянуть). При появлении нагрузок АС3 ( индуктивных ) коммутационная способность в разы падает. Кроме того, при протекании токов к.з. через контакты такого реле, если их величина превысит ударную стойкость контактов ( обычно 120А за 20 мс ), то может произойти залипание и , соответственно, нарушение защитных функций.