Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

20.12.2007 в 01:54:37

alsergo написал : у меня возникла проблема при подключении РН-111 без контактора (нагрузок более 3.5КВт не имеется):

Про подключение вам уже объяснили. Добавлю про отсутствие контактора Внутри РН-111 установлено э/м реле, контакты которого рассчитаны на коммутацию тока до 16А при нагрузке АС1 ( ТЭН, утюг, ЛН еще можно притянуть). При появлении нагрузок АС3 ( индуктивных ) коммутационная способность в разы падает. Кроме того, при протекании токов к.з. через контакты такого реле, если их величина превысит ударную стойкость контактов ( обычно 120А за 20 мс ), то может произойти залипание и , соответственно, нарушение защитных функций.

0
alsergo
alsergo
Новичок

Регистрация: 12.09.2006

Мурманск

Сообщений: 57

20.12.2007 в 09:14:59

2iale
благодарю за разъяснение. подумаю над возможностью приобретения контактора

0
Karlik
Karlik
Местный

Регистрация: 16.04.2006

Минск

Сообщений: 118

30.07.2010 в 21:17:06

Не хочется плодить новую тему. Может быть кто разъяснит про правильное подключение реле напряжения РН-111М. К нему приобрел контактор Elko VS463-40. Думаю поставить на DIN-рейку после счетчика. Кроме того, хочу, чтобы контактор отключал оба провода, мало ли что. Дом новый, есть в розетках заземление. Из паспорта не могу понять, как правильно подключать. В паспорте написано: "При использовании реле в режиме реле максимального напряжения подключить нагрузку последовательно с контаками 1 и 3(4)." На схеме подключения нарисовано, что нагрузку подключать через контакты 4-6. Возникает вопрос, что реле можно подключить только или на мониторинг максимального наряжения, или же на остальные 3 функции: реле минимального напряжения, реле времени с задержкой на включение, реле напряжения. Может кто популярно объяснит. Конечно, можно вызвать электрика. Но меня терзают смутные сомнения, что штатный электрик будет смотреть на это все глазами по пять копеек.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

30.07.2010 в 23:22:11

Karlik написал : Возникает вопрос, что реле можно подключить только или на мониторинг максимального наряжения, или же на остальные 3 функции: реле минимального напряжения, реле времени с задержкой на включение, реле напряжения.

http://www.novatek-electro.com/documentation_rn111m.doc

4.2. Реле может работать в четырех независимых режимах: -реле напряжения (при включенных переключателях Umin и Umax): переход в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже порога минимального напряжения или при повышении входного напряжения выше порога максимального напряжения; -реле минимального напряжения (при включенном переключателе Umin и выключенном переключателе Umax): переход в состояние аварии при снижении входного напряжения ниже минимального порога; -реле максимального напряжения (при включенном переключателе Umax и выключенном переключателе Umin): переход в состояние аварии при повышении входного напряжения выше максимального порога; -реле времени с задержкой на включение (при выключенных переключателях Umin и Umax).

Karlik написал : Из паспорта не могу понять, как правильно подключать

обычно РН включают на контроль мин и макс. напряжения. В этом режиме катушка контактора ( см. п 4.6) включается согласно Рис. 2 между выводами 3(4) и 5(6). 2 НР контакта контактора будут отключать фазу и ноль в случае аварийного напряжения в сети.

0
Karlik
Karlik
Местный

Регистрация: 16.04.2006

Минск

Сообщений: 118

30.07.2010 в 23:43:41

iale написал :

Ага, понял теперь. Надо было вдумчиво мне паспорт прочитать. Хотя на мой взгляд нужно было бы сильнее акцентировать внимание на важность положения переключателей, которые задают режим работы реле. Спасибо за помощь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.01.2011 в 22:34:16

Доброго времени суток. Помогите плиз чайнику в электрике как правильно подключить реле напряжения серии V-protector Vp-60A. Ниже я нарисовал до чего я дошел в подключении, а дальше не могу разобраться.

Заранее благодарю всех откликнувшихся.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

30.01.2011 в 22:42:35

2avm2000 Провод "В" (на нагрузку) подключается к клемме "OUT". И нужно подключить перемычку от выхода левого АВ к клемме N в-протектора.

NB: Сейчас установка раздельных АВ на ноль и фазу - запрещена, Вам необходимо заменить два однополюсных АВ на один двухполюсный.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alex157
alex157
Местный

Регистрация: 03.11.2009

Москва

Сообщений: 410

09.03.2011 в 05:26:47

Дача. Подскажите, правильно ли на схеме включил РН-113?

0
Вложение
RAEL
RAEL
Новичок

Регистрация: 16.07.2014

Сообщений: 2

18.07.2014 в 00:02:16

Здравствуйте Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, хочу установить в квартире УЗМ-51М для нагрузки 12кВт. Каким номиналом нужно ставить Вводный (Главный) АВ? Где то читал, но не уверен, что ставят АВ на шаг меньше от макс.токовой нагрузки РН.

Правильна ли вот эта схема:

СЧЕТЧИК----->АВТОМАТ (Главный)----->УЗМ-51М----->АВТОМАТЫ (10-16А)----->НАГРУЗКА

Спасибо!

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5601

18.07.2014 в 04:18:03

Ставят АВ, соответствующий выделенной мощности на квартиру. У вас 12 кВт откуда взяты? Вы в схеме пропустили дифзащиту. А если будет щит в квартире, то и рубильник.

0
barsuk
barsuk
Новичок

Регистрация: 26.06.2014

Новосибирск

Сообщений: 21

19.07.2014 в 08:06:51

В одной статье советуют " Чтобы реле напряжения работало, его нужно подключить к нулю. Для этого нулевой контакт реле проводом 1,5 мм соединяем с нулевым контактом нулевой шины ". Так правильно? И ещё " Электромонтаж лучше произвести новыми проводами (кабелями) с медными жилами. В последнее время широко применяются кабеля марки ШВВП (плоский) и ПВС (круглый)".

0