30.09.2007 в 11:28:48

Дорогие коллеги, прошу вашего совета. Построил 2-х этажный дом из пенобетона, снаружи обложил кирпичом. Между этажами керамзитобетонное перекрытие. Кровля опирается на бенонные балки. Дом отстоял больше года. Внутри на пенобетонных блоках появились трещины. Часть первого этажа оштукатурена гипсовой штукатуркой, однако трещины проявились и через нее. Я так понимаю пенобетон дает усадку. Хотелось бы выяснить насколько этот процесс постоянный и какой выход. Заранее спасибо.

1
Аватар пользователя
Doca

Местный

Регистрация: 29.10.2006

Москва

Сообщений: 1819

30.09.2007 в 11:35:01

В вашем случае,процесс постоянный,скоро придет Геннадий и популярно объяснит что такое пенобетон и какое оно гомно. У вас вариант такой,либо снести всё строение,либо попытаться жить в нем постоянно его ремонтируя. Для устранения трещин,нужно заново заштукатурить с введением в слой штукатурной сетки. Как я понял,вы использовали для постройки дома слабые марки пенобетона,это основная ошибка строящихся из этого отвратного материала

0
Аватар пользователя
Doca

Местный

Регистрация: 29.10.2006

Москва

Сообщений: 1819

30.09.2007 в 11:36:47

и ещё вопрос,армпояс сделан,ряды блоков армированы согласно технологии? И что с фундаментом? Слишком мало информации для точного диагноза

0
Аватар пользователя
Виктор21

Местный

Регистрация: 16.05.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

30.09.2007 в 13:09:34

С фундаментом все в порядке. Во всяком случае пока. Правда нет отмостки вокруг дома. Марка пенобетона 600. Есть сертификат. В процессе кладки блоки армировались и между собой и связывались с кирпичом полосками перфоленты. По поясу - всвязи с тем, что стены по высоте оканчиваются на разной высоте, т.е. кровя двухскатная и длины скатов разные, вместо пояса под мауэлатами сделаны балки из армированного бетона. По сносу строения совет конечно хороший, однако не хотелось бы... Совсем не хотелось бы.

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

30.09.2007 в 14:26:10

...ну фундамент чуток просел..не вижу проблеммы

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

30.09.2007 в 21:33:50

Виктор21 написал : Марка пенобетона 600.

Если пенобетон 600 - это очень плохо. Такой используется для утепления. Если это всё же газосиликат (который путают с пенобетоном) марки 600, то забейте на всё. Хотя такой материал усадки не дает- он автоклавного твердения. Значит у Вас всё-таки пенобетон....
Уточните на всякий случай.

0
Аватар пользователя
Виктор21

Местный

Регистрация: 16.05.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

01.10.2007 в 09:14:53

У меня дом сложен из пенобетонных блоков указанной плотности. В теории данная плотность является конструкционной. По крайней мере для малоэтажного строительства. Все производители пенобетов так утверждают. Или это ЛАПША.

0
Аватар пользователя
opossum19

Местный

Регистрация: 02.04.2007

Ростов-на-Дону

Сообщений: 308

01.10.2007 в 14:06:00

Нормальный пенобетон (вернее фибропенобетон) в Ростове делает "Фипеб", всё остальное, выдаваемое за фибропенобетон в Ростове - залипуха! А пенобетон (без фибры) даёт усадку в случае несоблюдения условий производства, если на поверхности блоков отслаивающаяся корочка, то технология нарушена, в теле бетона происходят процессы влаго- и газообмена с окружающей средой, а с пенобетоном такого быть не должно. Д600 является конструкционным при заполнении каркасов и кладки внутренних не несущих стен и перегородок.

0
Аватар пользователя
Doca

Местный

Регистрация: 29.10.2006

Москва

Сообщений: 1819

01.10.2007 в 17:03:38

opossum19 написал : Д600 является конструкционным при заполнении каркасов и кладки внутренних не несущих стен и перегородок.

Это уже называется ограждающей перегородкой и речь не идет о конструкционном

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6383

01.10.2007 в 22:03:19

2DoCa да неохота ввязываться в старый спор... если у чела уже стоит и трещит... может не всё так плохо. Может потрещит чутка и устаканится. Из сообщения ничего непонятно, чтобы чтото сказать.

Кстати сейчас тож пеноблочный дом договор подписываю исправлять. Весь трещит... строитель, мать его, прикололся чтоли... из керамзитобетонных блоков!!!! фундамент под пеноблоки поставил... что такое армированные бетонные пояса походу вообще не знает... Вообщем скоро будет фотоматериал по этому гнусному поводу. Но у нас с хозяином договорённость - переделываем хорошо, но подешевле... чтобы продать.

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6383

01.10.2007 в 22:05:58

2Виктор21 а что такое керамзитобетонные перекрытия? это что за ужоснах? это всётаки нормальные перекрытия просто засыпанные керамзитом потом? Надеюсь не буквально керамзитобетонные?????

и что такое - фундамент в порядке? в каком порядке? Это монолитный ЖБ или всякий хлам, как я описал про пеноблочный дом, который хочется просто снести, а не ремонтировать?

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

01.10.2007 в 22:22:29

Gennady написал : Но у нас с хозяином договорённость - переделываем хорошо, но подешевле... чтобы продать.

...был у нас в городе похожий случай на заре перестройки. Товарисч (не мой) дом построил в престижном районе, ну и продал по быстряку. Позже оказалось, что дом без фундамента был...комерсант блин :)

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

01.10.2007 в 22:44:48

http://www.ibeton.ru/intro.php Д600- прочность В2,5 Как минимум надо марку 700- для пенобетона. Д600- для газосиликата- http://www.lzid.ru/production/nomenclature/ Удачи!

0
Аватар пользователя
Виктор21

Местный

Регистрация: 16.05.2006

Ростов-на-Дону

Сообщений: 9

02.10.2007 в 09:19:52

фундамент дома - монолитная лента на ширину стены и ниже глубины промерзания. Дом без подвала. Перекрытие, полностью в ондом уровне перекрывающее этаж, имеет следующий состав - в бетоне керамзит вместо щебня, внутри балки из крупной арматуры 22 и сетка из мелкой 14.

0
Аватар пользователя
Gennady

Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6383

02.10.2007 в 12:49:29

Виктор21 написал : в бетоне керамзит вместо щебня

Если вы вдруг перестанете появляться на форуме, я пойду и поставлю за упокой свечку

0

Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу