02.10.2007 в 12:49:54
страна дебилов
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
02.10.2007 в 13:47:43
для "Gennady" Мужчина, ведите себя корректно. На данный форум заходят люди, в том числе и чтобы разобраться с возникающими проблемами и возможно, получить дельный совет. Если вам нечего сказать по существу не засоряйте пространство. Судя по вашим высказываниям вы мните себя великим, однако гневными надписями вы в этом не убедите. Подскажите лучше что-нибудь дельное. А со свечками - аккуратнее можно обжечься.
02.10.2007 в 15:26:21
Виктор21 написал : На данный форум заходят люди, в том числе и чтобы разобраться с возникающими проблемами и возможно, получить дельный совет. Если вам нечего сказать по существу не засоряйте пространство. Судя по вашим высказываниям вы мните себя великим, однако гневными надписями вы в этом не убедите. Подскажите лучше что-нибудь дельное. А со свечками - аккуратнее можно обжечься.
Дело Gennady говорит, Вам самим не страшно в таком доме жить будет?
Вы дом по проекту строили или нет?
Керамзит в теле "бетона" не будет работать на сжатие, в итоге есть вероятность провисания (в лучшем случае) перекрытий. Какой максимальный пролёт перекрытия? Как расположена арматура д. 22 в теле перекрытия и сетка д. 14? В два слоя? Арматура А3 или круглая? Облегчение перекрытия с применением керамзита применимо в небольших монолитных участках корытообразной формы.
02.10.2007 в 16:34:25
2Виктор21 корректно:
При описанном вами перекрытии вы подвергаете себя. членов семьи, пришедших в гости друзей смертельной опасности - обрушения перекрытий. Ваше желание сэкономить на нормальной заливке перекрытий носит суицидальный характер.
Разобраться на форуме? Я не буду разбираться, пока вы не снесёте свои перекрытия и не сделаете как положено строительными нормами и правилами. И пожалуйста, успейте до чьей-то смерти разбить морду тому, кто нсоветовал такой состав бетона для межэтажных перекрытий. Если это была собственная инициатива - то советую для встряски собственных мозгов разбить своё лицо о стену, только желательно чужого дома, а то от встряски спровоцируете обрушение ещё...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
02.10.2007 в 16:36:36
а из хороших новостей скажу что при таком способе армирования у вас есть шанс везения - бетон раскрошится, всё повиснет на арматуре. жертв можно будет избежать...
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
02.10.2007 в 17:45:25
Жестоко,но правда