03.10.2007 в 18:40:06
avmal написал : он оказывается об кабельных говорит, а мы о втулочных
Ну, да. Промазал? :(
03.10.2007 в 18:43:42
2GekaBU (Автору темы)
Идете на Талнахскую фабрику. Или на Норильскую. Спрашиваете- а где тут у вас шкафы управления насосами концентрата? И внимательно смотрите на монтаж в шкафах.
Ради прикола можете посчитать количество подключенных проводов (=наконечников).
05.10.2007 в 19:30:10
2 Burrdozel :D
05.10.2007 в 19:41:48
2GekaBU Типа - "поезжайте Шура в Киев и спросите ..." ;)
05.10.2007 в 19:44:54
avmal написал : Типа - "поезжайте Шура в Киев и спросите ..."
Могу подсказать :)
GekaBU написал : Как закрепить кабель в этой штуковине???
У нас , в Киеве :), клещи с трещёткой и регулировкой усилия 15 у.е.
05.10.2007 в 21:01:31
05.10.2007 в 21:14:30
kirarpol написал : Уже сколько лет пользуюсь этой технологией, даже не ожидал здесь!!! встретить такие ответы.
Какой технологией и какие ответы?
06.10.2007 в 21:46:53
А что уважаемые мастера думают о таком варианте использования многожильных проводов - без обжима?
06.10.2007 в 22:31:47
evgenygrig написал : ...
Сколько то времени проработают.
06.10.2007 в 23:05:52
Видел уже это изобретение, порекомендовал перед применением опрессовать или облудить. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.10.2007 в 23:11:23
evgenygrig написал : А что уважаемые мастера думают о таком варианте использования многожильных проводов - без обжима?
А зачем. Я где-то слышал, что наконечники уже изобретены и успешно используются. :a
06.10.2007 в 23:54:53
Это от бедности.
07.10.2007 в 16:09:59
2evgenygrig
Я не сказал бы что такое решение гораздо хуже наконечников. Только требует оно определенной аккуратности при изготовлении. Когда нужно соеденить пару другую контактов, и руки растут из нужного места, то вполне подойдет.
07.10.2007 в 17:19:13
От бедности или от остроумия - не знаю. Эти фото я нашел на сайте электрика из Астаны, Казахстан (electro.narod.ru). Понравилось вот чем: при зажиме в клеммах автоматов проволоки не повреждаются винтом, мягкость скрутки обеспечит большую площадь контакта (в отличие от наконечника или моножилы), отсутствуют промежуточные слои меди.
08.10.2007 в 00:05:24
при зажиме в клеммах автоматов проволоки не повреждаются винтом, мягкость скрутки обеспечит большую площадь контакта (в отличие от наконечника или моножилы), отсутствуют промежуточные слои меди. to GekaBU-логичнее было-бы указать условия применения этого ПВС (с указаной гильзой). Ведь по ГОСТ 7399 (МЭК 227) - ПВС- для присоединения эл. приборов и эл. инстр. по уходу за жилищем и его ремонту ... и т.д. ...и для изготовления шнуров удлинительных. Т.е. - НЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ проводки (судя по условиям применения согл. ГОСТ). Хотя при подсоединении к вилкам, розеткам, шинам РЕ, РN, где часто используется ВИНТ - как раз и нужен трубчатый наконечник (гильза), чтобы винтом не повреждалась токонесущая жила ПВСа (и не только его):подрезание, сминание и т. п.. Вот где как-раз и нужны опрессовочные клещи, т.к. жила с наконечником , опрессованым в тисках (попросту говоря расплющеная) очень часто не в состоянии пролезть в нужное отверстие, чего не скажешь об опрессованой цивилизованным способом. Имеется в виду ПВС 4; 6; 10 и выше мм.кв., хотя возможны и др. сечения, также несколько проводов в один наконечник. Что касаемо подсоединения в автомате - у нормальных производителей давно ставят зажимные скобы-зажимы (а не калечащие жилу винты), обеспечивающие весьма надежный контакт.