15.10.2007 в 15:18:41

Мави написал : розетки исключительно с пружинными зажимами, и с возможностью шлейфить все три линии. Тут восхищения уже были по поводу корейского чуда.

Если это про GIRA, то по поводу происхождения заблуждаетесь:В 1964 году руководство решило дать фирме более емкое и звучное название: так возникла Gira. Первый слог фамилии братьев соединили с первым слогом названия немецкого городка Радеформвальд (Земля Северный Рейн-Вестфалия), где и по сей день находится завод компании. Отметившая в 2005-м свое 100-летие, Gira сегодня — это символ безупречного качества и высокого авторитета на международном рынке.

0
Аватар пользователя
Мави

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 66

15.10.2007 в 15:38:41

ВТБ! написал : А не помню я эти нормы - они не для меня, а для проектировщиков. Вроде бы, четыре.

Во-от. Попробую поискать тоже.

nukemonk написал : что-то тема куда-то забрела неизвестно куда... кто в лес, кто по дрова, говорят одно, понимают, что хочется...

Так почти всегда бывает... Подводя итоги вырисовываются несколько вариантов:

  1. Как проще - использование розеток с зажимами на 2 провода во всех 3-х линиях
  2. Как проще для клиента - вставляем ваго-верит (СИЗ?) в подрозетник
  3. Как проще-посложнее - см. 2 но подрозетник углубленный
  4. Для Энергонадзора - сойдет вариант 2 (сойдет ли?)
  5. Брутально - ведем РЕ от ВРУ или этажного щита на худой конец
  6. Для прикола - клеммник РЕ выносим в 5ю посадку в дополнение к блоку из 4-х розеток и закрываем его розеткой от ТВ/ТЛФ, что б никто не догадался
  7. Для двойного прикола - вариант 5 но вместо 5-й посадки делаем отдельную розетку (ТВ).
  8. По проекту - загадочно
  9. По ПУЭ - я так и не понял, если честно
  10. По здравому смыслу - если он есть, то должно совпадать как минимум вариант 8 и 7.

Представляется, что правильно будет следующим образом. На каждый блок розеток должна монтироваться распредкоробка в которй должна производиться раздача проводника РЕ. На блок из 4-х розеток должно быть проложено 4 проводника желто-зеленого цвета. Причем обязательным представляются конструктивные требования к коробке и раздаточному устройству (извините за корявость, например клеммнику), требование о жестком закреплении этого клеммника в коробке (наличие отверстий под крепеж в клеммнике или иное), и к самому клеммнику, который должен соединить магистраль РЕ и 4-ре отвода (т.е. не менее 6 зажимов). Отсюда ряд следствий. Участок от распредкоробки прокладывается не трехжильным а двухжильным проводом плюс 4 проводника РЕ. И далее либо магистраль тоже прокладывать не двухжильным проводом, либо в распредкоробке придется делать ответвления от линии на блок розеток, это можно делать веритами. Но не видел я, где бы так было сделано. Ни разу. Если где-либо в этом есть не соответствие, укажите. Единственно, у меня есть вопрос, а какой клеммник подойдет в этом случае.

0
Аватар пользователя
Мави

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 66

15.10.2007 в 16:02:28

Truck написал : Если это про GIRA, то по поводу происхождения заблуждаетесь:В 1964 году руководство решило дать фирме более емкое и звучное название: так возникла Gira. Первый слог фамилии братьев соединили с первым слогом названия немецкого городка Радеформвальд (Земля Северный Рейн-Вестфалия), где и по сей день находится завод компании. Отметившая в 2005-м свое 100-летие, Gira сегодня — это символ безупречного качества и высокого авторитета на международном рынке.

А что, у Gira на РЕ зажим типа ваго, на 2 провода? В живую не видел, посмотрел сейчас по сайтам, ничего кроме того что это сильно ферзисто не обнаружил. Ну если это так то контора производитель где-то должна указывать как производится подключения групп розеток. Этого на их сайтах я то же не нашел. Нашел тока приблуды о том "какой хороший у нас пластик".

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

15.10.2007 в 16:41:26

....ууу, ребята! Насколько же элементарно поставить распредкоробку, сделать в ней все комутации и спустить 1,5кв провода для каждой розетки. Не понимаю, нафига нужны остальные муторные варианты.

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

15.10.2007 в 16:55:17

Мави написал : А что, у Gira на РЕ зажим типа ваго, на 2 провода?

Я же фотку прицепил. Если плохо видно, могу сфоткать качеством получше. Насчет зажима - ваго не ваго - там рычажок, его вниз опускаешь и можно пихать провод. Отпускаешь - провод зажат. По их сайтам (русскому и нет) порылся тоже ничего толком не нашел. Выключатели, датчики движения и прочее, а про розетку забыли.

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

15.10.2007 в 16:57:59

Мави написал :

  1. Как проще - использование розеток с зажимами на 2 провода во всех 3-х линиях

Для дома вроде нормальный вариант, если принять во внимание, что дома розетки ну очень редко меняем или если меняем, то сразу, а не так что дыра с проводами на неделю открыта.

Мави написал :

  1. Как проще для клиента - вставляем ваго-верит (СИЗ?) в подрозетник

Нормальный вариант - приходит, например в вагу, уходит по тройке на каждую розетку. (та же распайка но в подрозетнике.)

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.10.2007 в 18:25:07

avmal написал : Ну и что это за "квалифицированный специалист" такой? Сколько у него десятилетий практического стажа электромонтажных работ?

-Вообще-то ссылку, причем на этот сайт, я дал

  • или "чукча не читатель, чукча только писатель"?

"Сергей Михайлович САМОТАЕВ, консультантом отдела продаж ЗАО "МПО Электромонтаж"." http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?07&info&7

WerWolF написал : Неудивительно, что после общения с такими "клиентами" г-н КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ продолжает на форуме пытаться "пудрить мозги" полупустыми заумными фразами... это по инерции...

  • Это Вы о ком?
  • определение КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ тут, в форуме, не относится ни к кому, поскольку нет должностей, ФИО и ответственности соответствующей -персональной...

azus6 написал : В 80 % зданий розетки соединяются шлейфом--и ничего нормально. А устанавливать розетки в ванной --вообще самоубийство (по моему мнению)

  • У меня - по проекту ПОСЛЕ 2002 года- такого нет- все корпуса здания "сменили" алюминий на медь и двухпроводку на трехпроводку..
0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.10.2007 в 18:38:12

VladislavV написал : На них указан каталожный номер, правда не всегда. Упаковка картонная есть. Спросить у хозяина можно.

  • С учетом того, что хозяин- сотрудник прокуратуры...

Мави написал :

  1. Брутально - ведем РЕ от ВРУ или этажного щита на худой конец
  • почему "на худой конец"???
  • именно от этажного, квартирного или кухонного щита или от распаечной коробки...

Мави написал : Отсюда ряд следствий. Участок от распредкоробки прокладывается не трехжильным а двухжильным проводом плюс 4 проводника РЕ.

???

  • сечение провода заземления в 4 раза больше фазного? Зачем?

Мави написал : Единственно, у меня есть вопрос, а какой клеммник подойдет в этом случае.

  • у меня делали скрутки и дополнительно зажимали их винтовыми зажимами...

Палецкий написал : ....ууу, ребята! Насколько же элементарно поставить распредкоробку, сделать в ней все комутации и спустить 1,5кв провода для каждой розетки. Не понимаю, нафига нужны остальные муторные варианты.

  • вообще-то так и сделано по проекту у нас - только 2,5 мм2 везде...
  • но тут все хотят на распаечных коробках "сэкономить"...

Truck написал : Для дома вроде нормальный вариант, если принять во внимание, что дома розетки ну очень редко меняем или если меняем, то сразу, а не так что дыра с проводами на неделю открыта

  • Вынужден см Вами не согласиться - допустим, одинокая пенсионерка, одна розетка сгорела (вилка была разболтана), электрик из ЖЭКа не пришел, а утюг или еще что надо включить..
  • "дыры" не будет, а вот шлейфованая земля очень даже может быть отгоревшей...

Truck написал : Нормальный вариант - приходит, например в вагу, уходит по тройке на каждую розетку. (та же распайка но в подрозетнике.)

  • Безусловно - только без "незаменимой" ВАГи и считать это вариантом ЭКОНОМИИ, причем не без недостатков...
0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

15.10.2007 в 20:21:21

Valeryko написал :

  • С учетом того, что хозяин- сотрудник прокуратуры...

Очевидно, ему фирма Легран изготовила по спецзаказу совершенно секретные розетки с одним отверстием под РЕ. Не смешите меня. Хоть визуально опишите

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

15.10.2007 в 21:45:46

VladislavV написал : Не смешите меня. Хоть визуально опишите

  • Розетку сетевую???

VladislavV написал : На них указан каталожный номер, правда не всегда. Упаковка картонная есть. Спросить у хозяина можно.

  • У Вас на каждую розетку или шуруп сохраняется упаковка и "каталожный номер"? -Простите, но это точно смешно... "Обычная практика - шлейфовое подключение электроустановочных изделий, когда отрезок провода подводят к розетке и от того же зажима другой его кусок проводят к следующей. Так разрешено поступать с фазным и нулевым проводниками, но никогда - с "земляным". Хорошие розетки "заставляют" соблюдать правила - зажимы для силовых линий у них "двухместные", а в защитный можно вставить только один провод. Его второй конец соединяют с шиной в распаечной коробке (допускается и в монтажной). При такой схеме, вынимая розетку для ремонта или замены, мы никогда не нарушим "заземление" других установочных изделий и подключенных к ним приборов. " -Это написано на ЭТОМ САЙТЕ - Вы ТОЖЕ Мастерсити во лжи обвиняете?
  • и лично автора статьи на ЭТОМ сайте: Сергея Михайловича САМОТАЕВА, консультанта отдела продаж ЗАО "МПО Электромонтаж"???
  • Лично я поверю такому специалисту, разместившему на этом сайте статью, указав свои ФИО, должность, место работы...
0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.10.2007 в 23:52:12

Valeryko написал : Хорошие розетки "заставляют" соблюдать правила - зажимы для силовых линий у них "двухместные", а в защитный можно вставить только один провод.

Блин, да дадите вы наконец ссылку хоть на одну такую "хорошую" розетку? Задолбали уже из пустого в порожнее переливать ... :mad:

0
Аватар пользователя
Мави

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 66

16.10.2007 в 01:20:35

Valeryko написал : ???

  • сечение провода заземления в 4 раза больше фазного? Зачем?

Не, тут все нормально, в сборке имеется ввиду, 4 розетки, на каждую по отдельному РЕ.

Valeryko написал : у меня делали скрутки и дополнительно зажимали их винтовыми зажимами...

А винтовые зажимы, якобы признаются всеми, как не надежные, якобы прижимать лучше пластиной, которая под винтом. На это и упомянутый черт из Электромонтажа в своих пассажах указывал. У меня и возник вопрос, а есть ли такое, я лично не видел. (на всезнайкость и не претендую)

0
Аватар пользователя
Мави

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 66

16.10.2007 в 01:22:36

avmal написал : Блин, да дадите вы наконец ссылку хоть на одну такую "хорошую" розетку? Задолбали уже из пустого в порожнее переливать ...

А вот ELSO, знакомые мне с детства, разве не они?...

0
Аватар пользователя
stas®

Местный

Регистрация: 25.07.2007

Москва

Сообщений: 262

16.10.2007 в 01:34:34

Вот только что покупал ELSO (Fashion, винтовые). PE - два зажима.

0
Аватар пользователя
Мави

Местный

Регистрация: 19.09.2007

Москва

Сообщений: 66

16.10.2007 в 01:55:41

2stas® Однако, нет оснований не доверять. Последний раз имел с этим дело 4 года назад. Завтра же зайду в ближайший магаз. Так что же получается, "электромонтажер" мОзги нам пудрит, через Valeryko. А нафига тогда клеммники ваго ??? жизнь то прекрасна и без них!

0