xax_nv
xax_nv
Местный

Регистрация: 17.06.2006

Нижневартовск

Сообщений: 266

13.10.2007 в 17:10:29

Valeryko написал : Вам фото надо?

Любопытно взглянуть

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

13.10.2007 в 20:57:47

avmal написал : Нет - вы должны выполнить все по проекту, если отказ от распаечных коробок и любое другое изменение не было ранее согласовано с проектной организацией и соответствующие изменения не внесены в проект, как и любые другие. Все обстоит много проще, если монтажная организация является и автором проекта.

  • Именно, но "монтажная организация , являющаяся и автором проекта" - это "лиса, заведующая курятником"...

avmal написал : Вы не будете возражать, если в проекте полностью будут отсутствовать распаечные коробки и все соединения выполняются в установочных коробках? Это не будет противоречить вашим жизненным принципам?

  • если я не укажу эти изменения проекта - прблемы будут может лет даже через ...дцать- хотя и не у меня
  • если укажу - любой "надзирающий оргае" именно из принципа : "что не разрешено, то запрещено"
  • как минимум, "на бабки" Вас ..."поимеет"...
  • так Вы лично видели проект, где ПРЕДПИСАНО вместо распаечных коробок все теснить в установочных коробках розеток?

xax_nv написал : Любопытно взглянуть

  • на импортные розетки????
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2007 в 21:18:54

Valeryko написал : "монтажная организация , являющаяся и автором проекта" - это "лиса, заведующая курятником"...

Это очень надежная организация, обладающая интеллектуальным потенциалом.

Valeryko написал : Вы лично видели проект, где ПРЕДПИСАНО вместо распаечных коробок все теснить в установочных коробках розеток?

Да. И лично сам такие проекты делал.

Valeryko написал : на импортные розетки????

На любые, имеющие одно отверстие для крепления провода РЕ.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

13.10.2007 в 21:35:11

Похоже что Валерико попросту не видел установочных коробок удлинённых, специально выпускаемых для этих целей...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2007 в 21:46:14

Комментатор написал : Похоже что Валерико попросту не видел установочных коробок удлинённых, специально выпускаемых для этих целей...

Я подозреваю, что он вообще ничего не видел кроме того, что находится у него на предприятии в родном Подольске и дома.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

13.10.2007 в 22:02:48

avmal написал : Это очень надежная организация, обладающая интеллектуальным потенциалом.

-то есть "умеющая срывать бабки" еще на стадии проектирования.. а если еще ей же монтаж вести..."пусти козла в огород"...

avmal написал : Да. И лично сам такие проекты делал. Цитата:

  • упаси бог...

avmal написал : На любые, имеющие одно отверстие для крепления провода РЕ.

Вы что, таких розеток ни разу не видели- даже с пружинными зажимами?

Комментатор написал : Похоже что Валерико попросту не видел установочных коробок удлинённых, специально выпускаемых для этих целей...

  • я и "переходники" видел- "легким способом" превращающие "евровилки" в обычные - дальше что?

avmal написал : Я подозреваю, что он вообще ничего не видел кроме того, что находится у него на предприятии в родном Подольске и дома

  • сегодня как раз в Москве работу принимал - штробильщиков...
  • не судите по себе о всех..
0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

13.10.2007 в 22:09:00

Valeryko написал :

  • я и "переходники" видел- "легким способом" превращающие "евровилки" в обычные - дальше что?

А то что уже давно принято делать в некоторых кругах без распаячных коробок...все коммутации выполняются в специальных установочных коробках ( удлинённых), за механизмами. Но видимо в ваш Западрыпинск таких коробок ещё не завезли...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.10.2007 в 22:26:12

2Valeryko Вот видите, когда вы не цитируете чужие мысли вас приятно и почитать. Хотя и поизумляться прилично вашему интеллекту. Но это более честно, чем прикрывать прорехи в своих знаниях и опыте заумными цитатами, смысл которых вы и сами порой не понимаете.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.10.2007 в 07:35:48

Комментатор написал : А то что уже давно принято делать в некоторых кругах без распаячных коробок...

  • и делать без проекта, или с "проектом" сделаным без подписей, коородинат организации и т.п. и "смету" считать "по точкам"..
  • Это знаете как называется у КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ?

Комментатор написал : все коммутации выполняются в специальных установочных коробках ( удлинённых), за механизмами.

  • Документ, это разрешающий, есть? и что делать, если стена 80мм толщиной?

Комментатор написал : Но видимо в ваш Западрыпинск таких коробок ещё не завезли...

  • даже"переходники" превращающие евровилку в обычную - пачками завозят... -и не такой халтуры хватает...

avmal написал : Вот видите, когда вы не цитируете чужие мысли вас приятно и почитать.

  • Это Вы про цитированные мною примеры подгорания "патентованных пружинных зажимов", столь усиленно Вами рекламируемых ТОЛЬКО из-за удобства и скорости монтажа?

avmal написал : Но это более честно, чем прикрывать прорехи в своих знаниях и опыте заумными цитатами, смысл которых вы и сами порой не понимаете.

  • Лишний раз поучиться у КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, а не шабашников, быстро кое-как сдающих объект - не грех...
0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.10.2007 в 14:52:58

Valeryko написал : Лишний раз поучиться у КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, а не шабашников, быстро кое-как сдающих объект - не грех...

Если это грехом не считаете, то рекомендую поучиться у меня, например.

0
Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.10.2007 в 19:10:32

avmal написал : Если это грехом не считаете, то рекомендую поучиться у меня, например.

  • увы- пока до КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА Вы явно "не дотягиваете"- чересчур хвалите ВАГО и делаете не по проекту- без распаечных коробок...
  • при этом ВАГО не является "единственно возможным техническим решением" , а скорее неоправдано дорогим и недостаточно надежным, а экономия на распаечных коробках является способом экономии, а не технически грамотным решением...
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу