Кстати, при отоплении электричеством лучше не городить котел и сантехнику. Значительно проще, дешевле и экономичней повесить в каждую комнату по конвертеру из расчета 1 квт. на 10 кв.м. Как плюс Вы получите возможность регулировать температуру в каждой комнате индивидуально. Реально, на 110 кв.м. средняя потребляемая мощность будет 2-3 квт, т.е. около 2000 Квт.ч. в месяц, что по деньгам примерно втрое больше стоимости центрального отопления. В любом случае проводку для конвертеров придется делать нормальную проводом по 2.5 кв.мм. с заземлением. От щитка в квартиру желательно миниму 10 кв.мм

0
RE:MONTER
RE:MONTER
Местный

Регистрация: 21.08.2007

Мариуполь

Сообщений: 481

10.10.2007 в 13:55:07

Sir100 написал : Да, а можно как либо расчитать, какой мощности потребуется электрический котел, и сколько он будет есть электричества в месяц (квт/ч). Нет ли у кого рассчетов?

Расчеты есть. Самый распространенный из них - расчет теплопотерь помещения, основанный еще на советской методике. Прилагаю (разбил на два файла - форум не пропустил). Введете свои данные - и вперед.
Если подставите минимальную температуру (самые лютые морозы в Вашей местности) - получите максимальную мощность, требуемую для ПОДДЕРЖАНИЯ заданной температуры внутри помещения. Подставите среднюю температуру зимой или в межсезонье - получите реальное потребление энергии в час.

ЗЫ. Для варианта с газом не забудьте учесть КПД котлов - 85-90%.