В субботу подошла очередь в моем новострое до разводки на ПС. Заранее нарисовал схему и закупил нержавейку и прессфитинги Виега, накануне взял в аренду инструмент для обжима. В общем процесс прокладки труб и опресовки не сложный. Надо только все делать очень аккуратно. Лучше пять раз померять, потом отрезать. Процесс опресовки тоже не сложный - электроклещи Виега делают все сами. Надо только правильно установить клещи на фитинге и нажать кнопку. Самое сложное в моем случае - это точно определить в каком порядке пресовать фитинги, т.к. магистраль получилась сложная. Особенно важно не ошибиться с последним фитингом. За день неспеша я сделал эту разводку. ПС еще не подключал. Один косяк всетаки допустил под занавес, когда надо было опресовать водорозетки. Так как пресовал на весУ, одну розетку чуть-чуть сдвинул. Т.е. при соединении с накидной гайкой ПС получается несоосность порядка 1 мм. Вопрос к спецам - насколько это критично, если в соединении будет резиновая или силиконовая прокладка из комплекта ПС (сунержа)??? Фотки прилагаю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Коcтяныч

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

09.10.2007 в 10:16:47

Еще фотки. Чтоб было понятней, от стояка трубы идут до стены между тубзиком и ванной, далее вдоль этой стены к углу. Слева от труб - венткороб. В углу входят в штробу с поворотом 90 град. Далее по штробе до следующего угла, там опять поворот на 90 град. Далее к водорозеткам. Стояк - 1 дюйм, байпас - 3/4. Труба к ПС - диаметр 18 мм. Вода идет сверху, 4 этаж, всего 17 этажей. Надеюсь, что ПС будет работать нормально. Да, ПС - Сунержа Элегия.

0
Вложение
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

09.10.2007 в 11:25:10

Коcтяныч написал : Труба к ПС - диаметр 18 мм.

А длина трассы-то какая?Здесь экономия не совсем к месту,лучше бы 22 трубу использовать.

Коcтяныч написал : Надеюсь, что ПС будет работать нормально.

Хотелось бы надеяться...

Коcтяныч написал : Вопрос к спецам - насколько это критично, если в соединении будет резиновая или силиконовая прокладка из комплекта ПС (сунержа)???

Обычно не критично.

0
Аватар пользователя
Коcтяныч

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

09.10.2007 в 11:59:10

Длина трассы 4,5 метра. Труба идет под небольшим уклоном от стояка к ПС. Последнее колено уклон больше. Подключение к ПС нижнее (так рекомендовали продавцы из Сунержи). А зачем ставить трубу 22, если вход в ПС 1/2 дюйма а в эксцентрике отверстие вообще примерно 10-12 мм?

0
Аватар пользователя
Коcтяныч

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

09.10.2007 в 12:04:08

ДОКА написал : Обычно не критично.

Т.е. я так понимаю, что прокладка поможет избежать тЕчи при небольшой несоосности? Зажмется ли соединение?

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.10.2007 в 06:30:39

Коcтяныч написал : Длина трассы 4,5 метра.

Не слАбо!

Коcтяныч написал : Труба идет под небольшим уклоном от стояка к ПС.

Это не имеет особенного значения.

Коcтяныч написал : А зачем ставить трубу 22, если вход в ПС 1/2 дюйма а в эксцентрике отверстие вообще примерно 10-12 мм?

А зачем Вам вообще эксцентрики?Гайки на полотенчике 3/4?-вот и ставьте ниппель(лучше нержавеющий) на 3/4,и водорозетки 3/4/18. И не ставьте родные эксцентрики от полотенчика- дерьмо.

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.10.2007 в 06:31:07

Коcтяныч написал : Зажмется ли соединение?

Думаю-да.

0
Аватар пользователя
Коcтяныч

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

17.10.2007 в 10:24:55

Если более точно, то длина подводящей трубы 4 метра. Другой, отводящей - 3,5 метра. Ниппель, я так понимаю, можно поставить только при четкой соосности выходов и входов. Я не уверен что все совпадет. Так что скорее всего придется использовать эксцентрики. Только надо поискать полнопроходные. Надо было мне, дураку, перед опрессовкой водорозеток прикрутить к ним ПС через ниппели, и потом прессовать. Тогда бы все совпадало. Да, хорошая мысля приходит опосля!

0
Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

17.10.2007 в 12:24:59

Коcтяныч написал : Надо было мне, дураку, перед опрессовкой водорозеток прикрутить к ним ПС через ниппели, и потом прессовать.

Собственно,так обычно и делается:)

0
Аватар пользователя
Коcтяныч

Местный

Регистрация: 31.01.2007

Зеленоград

Сообщений: 97

17.10.2007 в 14:49:27

ДОКА написал : Собственно,так обычно и делается

Ну теперь уж поздно пить боржоми.
Попробую установить ПС, если плохо будет, переделаю пока трубы и водорозетки еще не замурованы. Спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

11.11.2008 в 11:48:51

Коcтяныч написал : закупил нержавейку и прессфитинги Виега

А как по Вашему с эстетической точки зрения выглядят эти трубы - т.е. если их никуда не прятать, а вести по "воздуху" и может даже использовать для сушки и т.д.

0
Аватар пользователя
guron

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Зеленоград

Сообщений: 741

11.11.2008 в 14:02:26

Коcтяныч написал : закупил нержавейку и прессфитинги Виега, накануне взял в аренду инструмент для обжима.

А если не секрет, где в Зелеке этим можно разжиться, если реклама, то можно в личку. :)

0
Аватар пользователя
Wazawai

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

11.11.2008 в 16:47:43

mowo написал : А как по Вашему с эстетической точки зрения выглядят эти трубы - т.е. если их никуда не прятать, а вести по "воздуху" и может даже использовать для сушки и т.д.

Ну вы же сами на фотографии видите, как ;)

Если плохо видно, можно в Ремсовский магазинчик съездить, у них там из пресс-фитигнов и труб целая экибана составлена ;)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.11.2008 в 17:05:08

2КоcтянычПС греет?

0
Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

24.12.2008 в 14:38:33

костяныч, неподскажите сколько стоит аренда клещей, и где брали нержавейку????

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу