12.10.2007 в 20:42:08
Здравствуйте!
Вроде бы весь форум перечитал, но однозначного ответа на интересующую меня тему не нашел.
А проблема у меня такая: построил я небольшой домик на 45 квадратов рядом с родителями, и решил провести от них отопление,т.к. мне показалось что у них система очень замудреная (см.рис), то хочу поставить насос (взял грюндфос 25-40), но не могу определиться где его ставить, т.к. трубы от родителей пойдут по улице и высота их подъема будет около 4 метров, причем обратка к родителям пойдет тоже на этой высоте. Площадь дома родителей 75 м.кв., площадь моего домика 45 м.кв. В большем доме трубы стальные сороковые у меня дюймовые металлопластиковые. Мощность котла 12 Квт,расширительный бак на 140 литров.
На рисунке цифрами со стрелочками показано, где я думал поставить насос, какой из них верный:confused: Вроде все ..
Помогите пожалуйста, а то скоро холода, а дело с отоплением остановилось:(
12.10.2007 в 20:54:12
Бред
12.10.2007 в 20:56:46
_k0t_ написал :
не понял, почему бред!
12.10.2007 в 21:23:00
нет, я конечно смотрел в инструкции что насос ставится в обратку примерно в метре от котла, но разве он тогда вытянет все.:confused: и не будет ли в маленьком домике холодно?
Схему попозже перерисую:net: , а то плохо видно
12.10.2007 в 21:33:14
На обратке у него просто более комфортные условия работы... а где именно стоять будет - неважно, так как система замкнутая... насос подбирается по характеристикам, циркуляционному важно сколько кубов он будет перекачивать в час... и с каким перепадом... если исходных данных не хватает, а UPS-ку Вы уже приобрели - попробуйте её поставить поработать... ничего страшного не произойдет, тем более что можно погонять её на всех трех скоростях, хотя, как правило, их нужно подбирать так, что бы штатно она работала на второй скорости... дабы иметь возможность варьировать при изменении температуры.
13.10.2007 в 10:38:41
ИнтСистемс написал : На обратке у него просто более комфортные условия работы
исходные данные у меня такие : объем системы ~ 400 м.куб.,максимальная высота подъема 3,5 м., примерная длина труб - 200 м, хотелось бы услышать про схему отопления, будет ли она вообще работать при таких условиях?
13.10.2007 в 12:37:42
Для замкнутой системы важна не максимальная высота укладки трубопровода, а разность между минимальной и максимальной высотой. Эта разность должна быть в пределах 4м (для насоса 25/40) с запасом на сопротивление труб, т.е. не более 3м. При этом потери производительности составят ок.30%. При 3,5м насос 25/40 не будет работать на циркуляцию ВООБЩЕ (см. Рабочие характеристики). По поводу места установки. Если на подаче - только ДО разветвления труб. Если на обратке - только ПОСЛЕ их соединения, т.е. ТОЛЬКО на магистралях. Иначе есть вероятность лишить тепла домик родителей, и они будут жить у вас :)
13.10.2007 в 14:04:02
Начинать надо с котла, а его мощности как раз и не хватит.КПД отечественных котлов (а я полагаю у вас такой) 75-85% т.е.он расчитан на обогрев 90, максимум 100 м2.И еще надо знать стоит ли у Ваших родителей цирк.насос или у них система с естественной циркуляцией (об этом намекает диаметр труб 40мм).
13.10.2007 в 20:19:45
RE:MONTER написал : Для замкнутой системы важна не максимальная высота укладки трубопровода, а разность между минимальной и максимальной высотой. Э
Упс! У меня разница- почти 9,5м, насос 15/60, а работает.... Последний параметр- это не высота подъема воды.
13.10.2007 в 20:39:54
RE:MONTER написал : Эта разность должна быть в пределах 4м (для насоса 25/40)
так вроде в паспорте на 25-40 указано 4 м., и в магазине консультанты сказали что достаточно будет 25-40...выходит обманули:( ...значит надо брать 25-60? или опускать высоту подачи воды?
RE:MONTER написал : Если на подаче - только ДО разветвления труб. Если на обратке - только ПОСЛЕ их соединения, т.е. ТОЛЬКО на магистралях
если можно объясните поподробнее, а то я что-то немогу понять, т.е если на подаче то где-то после котла? а если на обратке то после врезки обратки из маленького домика к родителям?
S.U. написал : Начинать надо с котла, а его мощности как раз и не хватит
У родителей стоит котел конорд КС-ГВ-12Т мощность котла 12 кВТ, выдает максимальное давление в системе 0,12 мпа. т.е. получается надо ставить еще один насос?
14.10.2007 в 01:10:38
2пароль по поводу мощности насоса 25/40 - должно хватить. Прошу прощения за неточность в 7-ом посте, я сам запутался :(
по месту подключения - Вы все правильно поняли (пост #10)
Зы. S.U. имеет ввиду, что тепловая мощность котла 12кВт может оказаться недостаточной для обогрева ДВУХ помещений вместо одного (а вообще, было бы неплохо Вам сделать тепловой и гидравлический расчет). Неэффективные теплопотери также увеличатся (на участке трубопровода между домами).
Есть определенный риск заморозить родителей. Его можно значительно снизить, тщательно утеплив ОБА дома и тепловые трубы между ними.
И в этом случае можно будет обойтись одним котлом. ИМХО.
14.10.2007 в 12:21:37
RE:MONTER написал : вообще, было бы неплохо Вам сделать тепловой и гидравлический расчет
а как его сделать? все расчеты которые я нашел делаются только на начальном этапе проектирования системы:(
подскажите как можно рассчитать уже существующую систему?
14.10.2007 в 22:24:26
1.если у родителей насоса нет-надо ставить
2.врезку (и подачи и обратки) на свой дом делать у самого котла (стрелка 1), до всяких тройников и ответвлений.
3.схема отопления своего дома показанная на рисунке работать однозначно не будет-будет греть только 1 максимум 2 радиатора-соединяй радиаторы параллельно ,а не последовательно.
4.радиаторы желательно располагать у наружних стен.
5.подумай еще раз , может стоит купить настенный котел с вентилятором на дымоходе тогда и трубу на крышу выводить не надо и горячая вода в твоем доме будет(если возьмешь 2-х контурный) вот только с газом вопрос решить надо!
15.10.2007 в 08:40:34
пароль написал : так вроде в паспорте на 25-40 указано 4 м., и в магазине консультанты сказали что достаточно будет 25-40...выходит обманули ...значит надо брать 25-60? или опускать высоту подачи воды?
Это параметр - высота подачи, а в системе насос будет качать по любому. Ведь это же циркуляция... У меня стоял корейский насос (дизельный котел), потом поставил Грюндфус 25-40 (у корейского полетели подшипники), сейчас настенник Виссманн. Все работали без проблем, хотя перепад высот 6 метров...:)
15.10.2007 в 12:44:41
ppkvin написал : Ведь это же циркуляция...
В том то и дело. Насос 25-40 без проблем обеспечивает циркуляцию ГВС в 4-х этажном административном здании.
in my humble opinion