17.10.2007 в 09:33:13
Вот так всегда: хочется сделать минимально и разумно, а начнешь разбираться - и в однокомнатной квартире появятся 5 УЗО и 12 автоматов :).
По вводному УЗО 63А/100мА: оставить его безусловно необходимо, и подключить на него свет и электроплиту. В этом случае можно упростить дальнейшую схему и обойтись меньшим количеством УЗО. А чтобы не было одновременного срабатывания - вводное УЗО должно быть типа S (с задержкой срабатывания).
17.10.2007 в 11:29:13
На сколько я понял, на водогрей и СМ лучше тянуть 2 провода по 2,5мм2
а по схеме внес изменения, прошу прокомментировать!
17.10.2007 в 11:43:18
acsen написал : по схеме внес изменения, прошу прокомментировать!
Мне нравится, хотя я бы лично внес небольшое изменение в питание кондиционера - если он подключается стационарно, то я выделил бы для него отдельную линию и вынес бы из под защиты УЗО 30мА. Еще неизвестно как УЗО будет сосуществовать с кондиционером с его пусковыми токами.
17.10.2007 в 12:11:47
вот вынес, и уменя еще вопрос 2,5мм2 на кондиционер не много ли. Или лучше взять с запасом???
совсем не скромный вопрос ЩР на 36 модулей в квартире - это изврат, или терпимо (т.к. счетчик и все автоматы и УЗО планирую разместить в данном ЩР)?
и вот исправленная схема.
17.10.2007 в 12:24:54
Если только на кондиционер - можно и 1,5 кв.мм. - уже с трехкратным запасом. Но если будет обычная розетка - лучше 2,5 кв.мм. С учетом счетчика щиток 3х12 модулей вполне терпимо. Но вы конечно раздули схему :). Это уже для 3-4 комнатной квартиры. Одно УЗО на 63А/30мА можно исключить. Учтите, что после каждого УЗО 63А/30мА нужна своя собственная шина N.
17.10.2007 в 12:58:27
насчет шин, я правильно понял??? (соответственно каждый автомат под УЗО должен приходить (через нагрузку) к шине N данного УЗО или нет???)
а если сократить количество УЗО то наверное самое верхнее - правильно???
17.10.2007 в 13:09:59
Ага, верно. В принципе, если от УЗО и нижестоящих автоматов отходит только 2 кабеля, то 2 нулевых проводника можно просто зажать в клемме N УЗО. А если кабелей больше, тем более жилы разного сечения, то уже необходимо шинку N.
Под одно УЗО 63А/30мА подключить 5 автоматов 16А (и куда вам столько в 1-комнатной квартире?) и 10А на свет СУ.
Сейчас Avmal и ВТБ! прибегут и начнут советовать 2-полюсные автоматы 1P+N или 2Р, чтобы шинок не было и все кабели расключались непосредственно на автоматы. Но и денюжек потребуется много больше.
17.10.2007 в 13:40:28
уважаемый evgenygrig касательно подключения 5 автоматов, на схеме предпологается подключение 3 автоматов на верхнее УЗО и 3 автоматов на нижнее просто в схеме не совсем понятно (видимо, я ее поправил чтобы не было вопросов!!!) с подключением N все понятно. а с общим количеством автоматов - просто почитал, все советуют разбить на группы свет отдельно, розетки тоже и т.п. - да еще и на все группы поставить УЗО!!! может я конечно сильно заблуждаюсь??!!
17.10.2007 в 13:43:36
evgenygrig написал : Сейчас Avmal и ВТБ! прибегут и начнут советовать 2-полюсные автоматы 1P+N или 2Р, чтобы шинок не было и все кабели расключались непосредственно на автоматы. Но и денюжек потребуется много больше.
Использование автоматов 1Р+N после УЗО необходимо не для удобства монтажа, а для удобства обслуживания, быстрого определения и отключения поврежденной линии, дабы другие линии могли спокойно продолжать работать. Я думал, что вы-то это понимаете. А расходы на себя никогда не бывают лишними, если от них кроме пользы ничего не будет.
evgenygrig написал : Если только на кондиционер - можно и 1,5 кв.мм. - уже с трехкратным запасом.
Не забывайте про пусковые токи - зачем подсаживать линию, если есть возможность подвести 2,5 квадрата.
evgenygrig написал : Но если будет обычная розетка - лучше 2,5 кв.мм.
Кондиционеры подключаются стационарно, как правило.
acsen написал : совсем не скромный вопрос ЩР на 36 модулей в квартире - это изврат, или терпимо
Вполне даже нормально для квартиры с современной техникой. В данный момент я монтирую щиток для двухкомнатной квартиры на 54 модуля, где забито уже 42 модуля, не считая еще небольших прибамбасиков на дин-рейке.
17.10.2007 в 13:44:51
evgenygrig написал : денюжек потребуется много больше
На фоне цены УЗО не так чтобы чрезмерно. :)
17.10.2007 в 13:49:18
но тогда ЩР на 36 модулей не хватит!!! либо можно, что-то объединить???
P.S. денежек на себя не жалко!