Вот так всегда: хочется сделать минимально и разумно, а начнешь разбираться - и в однокомнатной квартире появятся 5 УЗО и 12 автоматов :).

По вводному УЗО 63А/100мА: оставить его безусловно необходимо, и подключить на него свет и электроплиту. В этом случае можно упростить дальнейшую схему и обойтись меньшим количеством УЗО. А чтобы не было одновременного срабатывания - вводное УЗО должно быть типа S (с задержкой срабатывания).

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

17.10.2007 в 11:29:13

На сколько я понял, на водогрей и СМ лучше тянуть 2 провода по 2,5мм2

а по схеме внес изменения, прошу прокомментировать!

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.10.2007 в 11:43:18

acsen написал : по схеме внес изменения, прошу прокомментировать!

Мне нравится, хотя я бы лично внес небольшое изменение в питание кондиционера - если он подключается стационарно, то я выделил бы для него отдельную линию и вынес бы из под защиты УЗО 30мА. Еще неизвестно как УЗО будет сосуществовать с кондиционером с его пусковыми токами.

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

17.10.2007 в 12:11:47

вот вынес, и уменя еще вопрос 2,5мм2 на кондиционер не много ли. Или лучше взять с запасом???

совсем не скромный вопрос ЩР на 36 модулей в квартире - это изврат, или терпимо (т.к. счетчик и все автоматы и УЗО планирую разместить в данном ЩР)?

и вот исправленная схема.

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

17.10.2007 в 12:24:54

Если только на кондиционер - можно и 1,5 кв.мм. - уже с трехкратным запасом. Но если будет обычная розетка - лучше 2,5 кв.мм. С учетом счетчика щиток 3х12 модулей вполне терпимо. Но вы конечно раздули схему :). Это уже для 3-4 комнатной квартиры. Одно УЗО на 63А/30мА можно исключить. Учтите, что после каждого УЗО 63А/30мА нужна своя собственная шина N.

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

17.10.2007 в 12:58:27

насчет шин, я правильно понял??? (соответственно каждый автомат под УЗО должен приходить (через нагрузку) к шине N данного УЗО или нет???)

а если сократить количество УЗО то наверное самое верхнее - правильно???

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

17.10.2007 в 13:09:59

Ага, верно. В принципе, если от УЗО и нижестоящих автоматов отходит только 2 кабеля, то 2 нулевых проводника можно просто зажать в клемме N УЗО. А если кабелей больше, тем более жилы разного сечения, то уже необходимо шинку N.

Под одно УЗО 63А/30мА подключить 5 автоматов 16А (и куда вам столько в 1-комнатной квартире?) и 10А на свет СУ.

Сейчас Avmal и ВТБ! прибегут и начнут советовать 2-полюсные автоматы 1P+N или 2Р, чтобы шинок не было и все кабели расключались непосредственно на автоматы. Но и денюжек потребуется много больше.

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

17.10.2007 в 13:40:28

уважаемый evgenygrig касательно подключения 5 автоматов, на схеме предпологается подключение 3 автоматов на верхнее УЗО и 3 автоматов на нижнее просто в схеме не совсем понятно (видимо, я ее поправил чтобы не было вопросов!!!) с подключением N все понятно. а с общим количеством автоматов - просто почитал, все советуют разбить на группы свет отдельно, розетки тоже и т.п. - да еще и на все группы поставить УЗО!!! может я конечно сильно заблуждаюсь??!!

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.10.2007 в 13:43:36

evgenygrig написал : Сейчас Avmal и ВТБ! прибегут и начнут советовать 2-полюсные автоматы 1P+N или 2Р, чтобы шинок не было и все кабели расключались непосредственно на автоматы. Но и денюжек потребуется много больше.

Использование автоматов 1Р+N после УЗО необходимо не для удобства монтажа, а для удобства обслуживания, быстрого определения и отключения поврежденной линии, дабы другие линии могли спокойно продолжать работать. Я думал, что вы-то это понимаете. А расходы на себя никогда не бывают лишними, если от них кроме пользы ничего не будет.

evgenygrig написал : Если только на кондиционер - можно и 1,5 кв.мм. - уже с трехкратным запасом.

Не забывайте про пусковые токи - зачем подсаживать линию, если есть возможность подвести 2,5 квадрата.

evgenygrig написал : Но если будет обычная розетка - лучше 2,5 кв.мм.

Кондиционеры подключаются стационарно, как правило.

acsen написал : совсем не скромный вопрос ЩР на 36 модулей в квартире - это изврат, или терпимо

Вполне даже нормально для квартиры с современной техникой. В данный момент я монтирую щиток для двухкомнатной квартиры на 54 модуля, где забито уже 42 модуля, не считая еще небольших прибамбасиков на дин-рейке.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24858

17.10.2007 в 13:44:51

evgenygrig написал : денюжек потребуется много больше

На фоне цены УЗО не так чтобы чрезмерно. :)

0
acsen
acsen
Новичок

Регистрация: 11.10.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 50

17.10.2007 в 13:49:18

но тогда ЩР на 36 модулей не хватит!!! либо можно, что-то объединить???

P.S. денежек на себя не жалко!