Aindrill
Aindrill
Новичок

Регистрация: 18.10.2007

Москва

Сообщений: 97

18.10.2007 в 16:59:03

avmal написал : кабель в квартиру 3х10.

avmal написал : 63А для 10 квадратов вполне нормально будет

А имеет ли это все имеет смысл, если на весь щиток - тоесть на все три квартиры идет вводный кабель сечением... ну вовсе не 10 квадратов :o ? И диф.автомат на 50А стоит...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.10.2007 в 17:17:07

Aindrill написал : А имеет ли это все имеет смысл, если на весь щиток - тоесть на все три квартиры идет вводный кабель сечением... ну вовсе не 10 квадратов ? И диф.автомат на 50А стоит...

Имеет ... Не живите сегодняшним днем. Живите всегда надеждой на светлое завтра.

0
Aindrill
Aindrill
Новичок

Регистрация: 18.10.2007

Москва

Сообщений: 97

19.10.2007 в 11:44:24

А не посоветуете, какого производителя выбрать? Чтоб уже не "дерьмо" было, но ещё по карману не слишком било? :) Таксказать народная марка...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.10.2007 в 11:54:12

Aindrill написал : какого производителя выбрать?

Производителя чего? Кабеля? УЗО? Автоматов?

0
Aindrill
Aindrill
Новичок

Регистрация: 18.10.2007

Москва

Сообщений: 97

19.10.2007 в 12:05:18

УЗО и автоматов. Кабели то я думаю не особо отличаются разных производителей.

0
KomA
KomA
Новичок

Регистрация: 19.10.2007

Барнаул

Сообщений: 34

19.10.2007 в 19:51:09

Можно продолжить тему. Досталось вот такое хозяйство, дому 30 лет. Моё слева первые 3 автомата, и счетчик левый нижний. В связи с ремонтом решили заменить электропроводку, с установкой в квартире щитка. Помогите навести порядок в этажном щитке!

http://i243.photobucket.com/albums/ff149/KomA2000/P1010013.jpg http://i243.photobucket.com/albums/ff149/KomA2000/P1010014.jpg http://i243.photobucket.com/albums/ff149/KomA2000/P1010015.jpg

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

19.10.2007 в 20:08:17

KomA написал : Можно продолжить тему.

Лучше будет, если Вы всё же создадите новую тему. Судя по фото - это будет длинная тема.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.10.2007 в 22:25:29

Aindrill написал : УЗО и автоматов.

Если точно не дерьмо, но подешевле, то Ресанта. На УЗО хоть честно пишут , что оно электронное или механическое и меня за много лет не подводили, правда автоматы два или три раза отказывали, но сразу и если учесть, что это из тысячи без малого, то результат эксплуатации очень хорошие. Кстати, недавно у меня вышел из строя и Legrand DX на одном из объектов, работая даже ниже середины своих номинальных параметров. Так, что какой-то процент отказа везде может быть.

Aindrill написал : Кабели то я думаю не особо отличаются разных производителей.

Тут вы слишком оптимистичны.

0
Aindrill
Aindrill
Новичок

Регистрация: 18.10.2007

Москва

Сообщений: 97

20.10.2007 в 22:03:26

Спасибо.

avmal написал : Тут вы слишком оптимистичны.

Ух, вот уж не думал. Казалось бы если NYM 3x2,5, то этим все сказано. Что в нем может быть не так? Расскажите про кабели, если нетрудно...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.10.2007 в 23:26:44

Aindrill написал : Расскажите про кабели, если нетрудно...

Это может быть что угодно, в зависимости от добросовестности изготовителя, который порой даже кабель маркирует чужим именем. Может быть и пластикат изоляции, который смогли достать по-дешевке, но совсем не годный для качественной изоляции провода. Может быть и состав меди, который и медью порой назвать тяжело - быстрее какой-то хитрый сплав стали с медью. Всякое попадается. Я предпочитаю брать кабель производителя, которому доверяю - Подольсккабель, кольчугинский Электрокабель, питерский Севкабель, московский Москабельмет и т.д. Кольчугино и Москва дороговаты и потому предпочитаю Питер и Подольск, в зависимости от марки кабеля. Резина самая путная у Кольчугино, Камкабеля и на-безрыбье Рыбинсккабель и т.д.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

21.10.2007 в 10:51:37

avmal написал : Это что ... Я в одном доме реконструкцию видел - это что-то. На все четыре квартиры на этаже идет одна фаза 4 квадрата шлейфом на ПАКЕТНИКИ 25А, а автоматы стоят по 50А на квартиру. Про остальные художества лучше и не упоминать.

В пятницу кончил квартиру, там реконструированная магистраль в подьезде. Пятижилка, но земляной провод жёлто-зелёный умудрились на корпусе соединить с нулевым синим...То есть как была ТN-C, так TN-C и осталась, только рабочий ноль продублировали двойным проводом, *****и.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу