19.10.2007 в 09:51:20
Всем доброго время суток!
Суть проблемы:
Можно ли задействовать в качестве дымохода вытяжку от старого АОГВ (диаметр около 150 мм, толщина стенок около 10мм) материал - оч похож на шифер, но плотнее.
Предполагается установка вот такой печечки
19.10.2007 в 12:40:58
Дымоходы для АОГВ низкотемпературные, т.к. из газового котла температура выхлопа не бывает больше 150 град, а из печки может быть и 500 град. Так что надо делать полную ревизию от печки до выхода из крыши, а то неровен час загорится где-нибудь на чердаке или в перекрытии. Да и вспомните годы пионерские, как кидали шифер в костер и как он славно разлетался с грохотом. Лучший вариант заменить это г-но на нормальный коаксиальный дымоход из нержавейки с теплоизоляцией внутри. Даже он и то нагревается до 150 град, хотя поставщики говорят, что его можно монтировать вплотную к дереву, но лучше этого не делать.
19.10.2007 в 13:19:01
dmvt1 написал : Дымоходы для АОГВ низкотемпературные
Я плакал:D
19.10.2007 в 17:47:29
У меня у соседа баня сгорела из-за похожего шиферного дымохода. Раскочегарили каменку и треснула труба это на чердаке. Трубы то это изначально сантехнические для дренажных систем, а народ наш нашел им применение в качестве дымоходов. А по поводу температуры отработаных газов от газовых котлов, то 120-150 град только у наших АОГВ, у хороших котлов 60-80 град.
19.10.2007 в 17:56:14
Болшое спасибо Всем откликнувшимся ибо остерегли от глупости, а так хотелось...)))