Аватар пользователя
Ger-man

Местный

Регистрация: 13.03.2007

Москва

Сообщений: 15

19.10.2007 в 09:51:20

Всем доброго время суток! Суть проблемы: Можно ли задействовать в качестве дымохода вытяжку от старого АОГВ (диаметр около 150 мм, толщина стенок около 10мм) материал - оч похож на шифер, но плотнее. Предполагается установка вот такой печечки http://www.kamini-pechi.ru/catalog/home\_furnaces/212/ Термоизоляция трубы и потолка есть, в виде слоя "каменной шерсти" на алюминевой подкладки, чел с рынка сказал что держит до 1600 градусов! Ваше мнение плиз. С уважением, Ger-man.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

19.10.2007 в 12:40:58

Дымоходы для АОГВ низкотемпературные, т.к. из газового котла температура выхлопа не бывает больше 150 град, а из печки может быть и 500 град. Так что надо делать полную ревизию от печки до выхода из крыши, а то неровен час загорится где-нибудь на чердаке или в перекрытии. Да и вспомните годы пионерские, как кидали шифер в костер и как он славно разлетался с грохотом. Лучший вариант заменить это г-но на нормальный коаксиальный дымоход из нержавейки с теплоизоляцией внутри. Даже он и то нагревается до 150 град, хотя поставщики говорят, что его можно монтировать вплотную к дереву, но лучше этого не делать.

0
Аватар пользователя
Проходил

Местный

Регистрация: 24.09.2007

Москва

Сообщений: 203

19.10.2007 в 13:19:01

dmvt1 написал : Дымоходы для АОГВ низкотемпературные

Я плакал:D

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

19.10.2007 в 17:47:29

У меня у соседа баня сгорела из-за похожего шиферного дымохода. Раскочегарили каменку и треснула труба это на чердаке. Трубы то это изначально сантехнические для дренажных систем, а народ наш нашел им применение в качестве дымоходов. А по поводу температуры отработаных газов от газовых котлов, то 120-150 град только у наших АОГВ, у хороших котлов 60-80 град.

0
Аватар пользователя
Ger-man

Местный

Регистрация: 13.03.2007

Москва

Сообщений: 15

19.10.2007 в 17:56:14

Болшое спасибо Всем откликнувшимся ибо остерегли от глупости, а так хотелось...)))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.