19.10.2007 в 15:28:14
Закупил фаровские коллекторы с метрической резьбой. В связи с тем что мало места в шкафу, можно ли коллектор прицепить к стенке в вертикальном положении, а трубы из него пустить параллельно полу?? Не будет ли косяков?
19.10.2007 в 15:57:38
Коллектор на отопление или на воду?
19.10.2007 в 16:10:14
Проходил написал :
На холодную воду и на горячую воду.
19.10.2007 в 16:53:26
Тогда нет проблем.
19.10.2007 в 17:23:25
Коллекторы крепятся к "родной трубе" (горячие к горячей и т.д.) и никогда!!! к стене.(исключением может быть только если между стояком и коллекторм гибкая подводка( что тоже нельзя). При смещении стояка по вертикали происходит "отрыв " отвода или "срезание" фитингов. последствия думаю понятны...
19.10.2007 в 17:30:22
5047183 написал :
У меня так - отвод горячей воды 1/2" - грязевик - счетчик - фильтр тон.очистки - уголок ( 1/2" -3/4") - коллектор
Все это подходит к стене, а на стене вешается коллектор .
Меня интересовал вопрос- можно ли коллектор закрепить на стене не параллельно полу а перпендикулярно ? Не понял ваших опусов про родную трубу..... и смещение стояка по вертикали...
19.10.2007 в 17:33:09
dimmmm80 написал : Не понял ваших опусов про родную трубу..... и смещение стояка по вертикали...
Не обращайте внимания, это пятнично-вечернее, завтра пройдет:)
Ставьте коллектор смело в вертикальном положении.
21.10.2007 в 00:32:20
5047183 написал : При смещении стояка по вертикали происходит "отрыв " отвода или "срезание" фитингов. последствия думаю понятны...
Это голая теория,на практике ничего подобного никогда не происходит.
21.10.2007 в 01:11:46
5047183 написал : При смещении стояка по вертикали происходит "отрыв " отвода или "срезание" фитингов. последствия думаю понятны...
....теоретически-да, а на практике штатное крепление к коллектору не слишком жесткое...я бы сказал хлипенькое :)
22.10.2007 в 09:05:32
По теме: у меня коллекторы стоят вертикально.
2ДОКА и другим специалистам: Встревожил пост№5. У меня сделано так: см. фото. Три вопроса:
1) что предпринять, чтобы минимизировать механические напряжения от движений стояка (16й этаж)? 2) какие есть замечания в целом по моей разводке? 3) Коллекторы с кранами, говорят резиновые прокладки быстро изнашиваются. Нужно ли их продублировать на какие-либо потребители шаровыми кранами? Или замена прокладок процедура несложная?
Заранее спасибо.
22.10.2007 в 14:21:28
...Два доп. отвода - для ПС. Кран с чёрным барашком - для продувания воздуха через ПС в любой из смесителей. Воздухоотводчики - т.к. частенько воздушные пробки.
Ну так что скажете? Особенно про жёсткое крепление коллекторов и т.п.
23.10.2007 в 01:26:19
engineer написал : Ну так что скажете? Особенно про жёсткое крепление коллекторов
..у вас куча углов , поворотов до точки крепления к стене, опять же резинки на хомутах крепления.... Там стояк может распрекрасно двигаться без ущерба для Вашей разводки.
23.10.2007 в 13:46:25
engineer написал : Встревожил пост№5. У меня сделано так: см. фото. Три вопроса:
Не переживайте,все нормально.
25.10.2007 в 17:49:36
Проходил написал :
ДОКА написал :
В нашей практике уже семь таких случаев! когда происходило смещение стояков ( слава богу не мы эту порнографию делали) четыре в районе "Митино" , один на ул. Полянка и два в "марьино" . Советую все же учится на чужих ошибках и не советуйте когда не уверенны на 100% -отрыв отвода от стояка ..... много денег стоит!.Желаю Удачи!
25.10.2007 в 21:51:22
5047183 написал : когда происходило смещение стояков
А как сильно стояк смещался?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу