Люди добрые, есть движок советский, шильдик сильно потёрт, мощи не знаю( где то 0,5-0,75Квт), нужно подобрать конденсатор для запуска. Раскажите , как правильно сделать
20.10.2007 в 09:29:23
Люди добрые, есть движок советский, шильдик сильно потёрт, мощи не знаю( где то 0,5-0,75Квт), нужно подобрать конденсатор для запуска. Раскажите , как правильно сделать
20.10.2007 в 10:43:08
На эту мощность достаточно 5 мкф. с напряжением не ниже 400В. Это если движек
askesis написал : где то 0,5-0,75Квт....
Запустив движек померьте ток рабочий. После этого будет уже ясно правильно подобрали кондер или нет.
20.10.2007 в 11:40:55
Если мне не изменяет склероз, ставится 4-6 мкФ на 100 Вт мощности движка.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.10.2007 в 18:04:14
Да, где-то даже попадалась цифра 7 мкФ на каждые 100 Вт. Так что надо конденсаторы от 30 мкФ где-то. И напряжение не меньше 400 В.
20.10.2007 в 20:10:33
кныш написал : мощность достаточно 5 мкф.
Извеняюсь, глюк прошел, действительно от 7 до 10 мкф, т.е. 35-50 мкф для этой мощности
20.10.2007 в 20:32:04
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.10.2007 в 21:31:54
и добавим схему подключения
20.10.2007 в 22:32:36
sergey_sav написал : МБГ и на 630 В.
Одобрямс ;)
кныш написал : действительно от 7 до 10 мкф
Ну 10 мкФ это, наверное, для обеспечения пуска под нагрузкой.
electro написал : схему подключения
Интересно так SA2 изображен, можно подумать, что перекидывается он относительно нижнего провода.... Биг бадабум получится. :)
По моему, эта тема уникальна в своем роде. Тем, что автора ублажили :) в первый же день, не скатившись во флуд про то, какими вагами подключать движок. Так держать!
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.10.2007 в 01:51:38
askesis написал : есть движок советский
Коллекторный...
21.10.2007 в 02:10:59
electro написал : и добавим схему подключения __________________ electro.narod.ru
интересно сколько мощей у движка останется при звезде?(пробовал, такое Г... получается), если на треугольнике в лучшем случае половину теряем, при 1ф 220в
из личного опыта: при 5 мкф 0,55-й движок уверенно стартует без нагрузки (обмотки треугольником, разбирал и выводил все 6 концов)
21.10.2007 в 05:03:35
Как обычно, господин «электрик из Казахстана» пропагандирует свое детище. И, как обычно, не совсем грамотно. Разумеется, 3-х фазный двигатель 220/380, в однофазную сеть нужно включать треугольником. Ср=kIф/Uc где k - k=4800; Для пуска лучше всего применить кнопочный пускатель ПНВС – у него есть 3-й контакт, который замкнут только тогда, когда кнопка нажата: его используют для подключения пускового конденсатора (Сп=(от 2,5 до 3)Ср). Но вот вопрос: а где автор писал, что у него 3-х фазный двигатель? Если же двигатель однофазный, то, для 0,75кВт, конденсатор 10мкФ – достаточно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу