Люди добрые, есть движок советский, шильдик сильно потёрт, мощи не знаю( где то 0,5-0,75Квт), нужно подобрать конденсатор для запуска. Раскажите , как правильно сделать
Ну 10 мкФ это, наверное, для обеспечения пуска под нагрузкой.
electro написал :
схему подключения
Интересно так SA2 изображен, можно подумать, что перекидывается он относительно нижнего провода.... Биг бадабум получится. :)
По моему, эта тема уникальна в своем роде. Тем, что автора ублажили :) в первый же день, не скатившись во флуд про то, какими вагами подключать движок. Так держать!
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
интересно сколько мощей у движка останется при звезде?(пробовал, такое Г... получается), если на треугольнике в лучшем случае половину теряем, при 1ф 220в
из личного опыта: при 5 мкф 0,55-й движок уверенно стартует без нагрузки (обмотки треугольником, разбирал и выводил все 6 концов)
Как обычно, господин «электрик из Казахстана» пропагандирует свое детище. И, как обычно, не совсем грамотно. Разумеется, 3-х фазный двигатель 220/380, в однофазную сеть нужно включать треугольником. Ср=kIф/Uc где k - k=4800; Для пуска лучше всего применить кнопочный пускатель ПНВС – у него есть 3-й контакт, который замкнут только тогда, когда кнопка нажата: его используют для подключения пускового конденсатора (Сп=(от 2,5 до 3)Ср).
Но вот вопрос: а где автор писал, что у него 3-х фазный двигатель? Если же двигатель однофазный, то, для 0,75кВт, конденсатор 10мкФ – достаточно.