Dmitriy65 написал :
Проводник PE отсутствует из за того,что так и не определился со схемой заземления.К дому подходит воздушная линия по которой приходят ноль и фаза.А по заземлению помоему сколько людей столько и мнений.Может кто нибудь раз и навсегда объяснит как сделать заземление при такой подводке.Прочитал все посты и у всех разные мнения.У меня наверно самый типичный дачный вариант.Заранее спасибо.
Безопаснее всего ТТ, вводное селективное УЗО с обычными конечными УЗО или диф автоматами, заземление нейтрали на столбе в месте ответвления к дому, хороший контур заземления возле дома ≤4 Ом, который не подключается к нейтральному проводнику, в идеале сопротивление заземления для конечных автоматов С16 должно быть ≤1,375 Ом или для В16 ≤2,75 Ом.
Если не уверенны в заземлении то не делайте его вообще и в любом случае не зануляйтесь, так как если на ТП отгорит нейтраль на корпусах появится опасный потенциал. УЗО Вас достаточно надежно защитит, даже без заземления, а при занулении УЗО не защитит.
При отсутствии заземления не подключайте защитные проводники к земляным клеммам розеток и электроприборов. В случае пробоя в одном из электроприборов под напряжением, через защитные проводники, окажутся все корпуса электро приборов. Так же при подключенных защитных проводниках и отсутсвии заземления статические и емкостные токи электроприборов суммируются. через защитные проводники, в результате так же возможно смертельное поражение электрическим током при исправных электроприборах.
Dmitriy65 написал :
На нем никогда и не будет 16А ЭТО СВЕТ.Самое большое 3 - 4 лампочки по 60вт.
В этом случае автомат должен быть 2А а не 16А.
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
Dmitriy65 написал :
Лучше поставить 1P+N или 2P?
Лучше 2P.
gesper написал :
Проверил.. сработало и у меня и на столбе! Пришлость лезть включать.
Да, если при пногоступенчатом применении УЗО, общее УЗО стоит удаленно, нужно ставить только селективное.
Dmitriy65 написал :
Имеет ли смысл заменить в схеме УЗО 40A 300mA S на УЗО 63A 300mA S?
Это только повысит надежность, единственное что 300 мА многовато, лучше 100 мА.