Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

08.01.2009 в 02:15:28

Занимался строительством дома и вот теперь встал насущный вопро по электрике.У меня двухэтажный дом и бытовка.Два этажа идентичны.На этаже две комнаты и коридор.В каждой комнате будет стоять конвектор Нобо 1500Вт.На схеме вводной щиток и два поэтажных.Прошу указать на недостатки.Скоро их собирать.На вводе в будку стоит 40А УЗО потому,что будка уже подключена.Дом новый.Удалять УЗО не хочется.

0
Вложение
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

08.01.2009 в 23:00:52

Поставьте автоматы, к-рые в первом щите групповые на 20А и кабели от них до боксов 3х4, чтоб селективность была

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.01.2009 в 23:09:58

Dmitriy65 написал : Есть ли у какой нибудь фирмы УЗО 2п 40A 300мA селективный?

Посмотрите в Электромонтаже ставропольские. На сайт зайдите.

0
Kuzia
Kuzia
Местный

Регистрация: 10.01.2006

Москва

Сообщений: 139

08.01.2009 в 23:38:26

Домовой кажись тоже такие были.

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

09.01.2009 в 07:42:34

Вы про такое говорите? http://www.electro-mpo.ru/card9213.html

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

10.01.2009 в 21:52:57

Dmitriy65 написал : Проводник PE отсутствует из за того,что так и не определился со схемой заземления.К дому подходит воздушная линия по которой приходят ноль и фаза.А по заземлению помоему сколько людей столько и мнений.Может кто нибудь раз и навсегда объяснит как сделать заземление при такой подводке.Прочитал все посты и у всех разные мнения.У меня наверно самый типичный дачный вариант.Заранее спасибо.

Безопаснее всего ТТ, вводное селективное УЗО с обычными конечными УЗО или диф автоматами, заземление нейтрали на столбе в месте ответвления к дому, хороший контур заземления возле дома ≤4 Ом, который не подключается к нейтральному проводнику, в идеале сопротивление заземления для конечных автоматов С16 должно быть ≤1,375 Ом или для В16 ≤2,75 Ом.

Если не уверенны в заземлении то не делайте его вообще и в любом случае не зануляйтесь, так как если на ТП отгорит нейтраль на корпусах появится опасный потенциал. УЗО Вас достаточно надежно защитит, даже без заземления, а при занулении УЗО не защитит.

При отсутствии заземления не подключайте защитные проводники к земляным клеммам розеток и электроприборов. В случае пробоя в одном из электроприборов под напряжением, через защитные проводники, окажутся все корпуса электро приборов. Так же при подключенных защитных проводниках и отсутсвии заземления статические и емкостные токи электроприборов суммируются. через защитные проводники, в результате так же возможно смертельное поражение электрическим током при исправных электроприборах.

Dmitriy65 написал : На нем никогда и не будет 16А ЭТО СВЕТ.Самое большое 3 - 4 лампочки по 60вт.

В этом случае автомат должен быть 2А а не 16А.

3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).

Dmitriy65 написал : Лучше поставить 1P+N или 2P?

Лучше 2P.

gesper написал : Проверил.. сработало и у меня и на столбе! Пришлость лезть включать.

Да, если при пногоступенчатом применении УЗО, общее УЗО стоит удаленно, нужно ставить только селективное.

Dmitriy65 написал : Имеет ли смысл заменить в схеме УЗО 40A 300mA S на УЗО 63A 300mA S?

Это только повысит надежность, единственное что 300 мА многовато, лучше 100 мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

10.01.2009 в 23:06:43

Уважаемый Посетитель!Вы наверно не дочитали тему до конца.В посте 34 выложена доработанная и переработанная схема.Все ваши замечания уже рассмотрены.Насчет селективного УЗО проблемы.Схема собрана из Домового в котором нет такого УЗО(есть в других сериях но,только под заказ и очень дорого).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.01.2009 в 23:17:09

Посититель написал : в идеале сопротивление заземления для конечных автоматов С16 должно быть ≤1,375 Ом или для В16 ≤2,75 Ом.

Вы бы почитали Help по заземлению и безопасности!, в частности, http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=757745&postcount=44.

Посититель написал : так как если на ТП отгорит нейтраль на корпусах появится опасный потенциал. УЗО Вас достаточно надежно защитит, даже без заземления, а при занулении УЗО не защитит.

Защита в этом случае - СУП, а также повторное заземление.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.01.2009 в 23:39:42

2Dmitriy65 При автоматах С16 во ВРУ, такие же автоматы С16 в боксах 1,2 и т.д. не требуются и служат просто выключателями (ну еще дублируют АВ во ВРУ).

На мой взгляд целесообразно поставить во ВРУ АВ С20 на отходящих линиях (D20 на отходящих линиях и D25 на вводе), а в боксах второго уровня - один (ну максимум два) диффа В16(С16)/30мА на розетки и АВ (дифф) В6 на свет. Больше при таком вышестоящем АВ нет смысла ставить.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

11.01.2009 в 00:25:19

Kamikaze написал : На мой взгляд целесообразно поставить во ВРУ АВ С20 на отходящих линиях (D20 на отходящих линиях и D25 на вводе), а в боксах второго уровня - один (ну максимум два) диффа В16(С16)/30мА на розетки и АВ (дифф) В6 на свет. Больше при таком вышестоящем АВ нет смысла ставить.

У Домового дифы начинаются с 16А.А зачем диф на свет?

0
Dmitriy65
Dmitriy65
Местный

Регистрация: 21.10.2007

Москва

Сообщений: 399

11.01.2009 в 01:30:26

Kamikaze!Я уже хотел переделать схему.Хочу поставить в щите учета автоматы 20А.Их соединить с боксами кабелем 3*4.В боксах и так стоит только по 3 дифа и то только на розеточные линии.Мысль в том чтобы каждую комнату сделать автономной.Не везде будут всегда проживать и нет смысла в нагрузке на пустую комнату.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу