Dmitriy65 написал :
А зачем диф на свет?
При ТТ УЗО и диффы - это основная защита. Поэтому на мой взгляд желательно, чтобы каждая линия была защищена двумя экземплярами с целью повышения надежности за счет дублирования: вводное УЗО и групповое). Кроме того, дифф с уставкой до 30мА будет дополнительно защищать того, кто полезет в люстру/выключатель не обесточив их.
Dmitriy65 написал :
Хочу поставить в щите учета автоматы 20А.Их соединить с боксами кабелем 3*4.
При 20А можно и 2,5мм2 оставить. Но замена на 3х4 может быть целесообразна по соображениям уменьшения падения напряжения, если линия длинная.
Кроме того, при 3х4 можно во ВРУ поставить автоматы по 25А - это позволит на любом этаже выбрать все 5,5кВт (25А) (если другой этаж в это время не заселен). Но если попытаться включить "на полную" потребители на двух этажах - выбьет вводной 25Амперник.
Впрочем, даже при 16-амперных автоматах во ВРУ полная загрузка на двух этажах (2*16=32А) тоже при достаточно продолжительном включении приведет к выбиванию вводного АВ.
Dmitriy65 написал :
Мысль в том чтобы каждую комнату сделать автономной.Не везде будут всегда проживать и нет смысла в нагрузке на пустую комнату.
На этаже два конвектора "выбирают" 13А из "отпущенных" на этаж 16-20А. На все остальное остается 3-7А и дробить эти 3-7А через несколько 16-амперных диффов смысла не вижу. С другой стороны, коль скоро отопление запитано отдельно, на две комнаты будет совершенно достаточно одной общей линии розеток под защитой 16-амперного диффа (3,5кВт длительной мощности) - едва ли там наберется столько одновременно работающих мощных потребителей. А даже если и наберется, то и при двух раздельных диффах по 16А на комнаты Вы все равно "упретесь" в вышестоящий АВ во ВРУ (20А по свежим прикидкам), т.е., грубо говоря, не более 10А на комнату - это при условии, что отопление будет отключено.
В общем, запланированные Вами три диффа в боксах я бы использовал так: первый - отопление, второй - розетки, третий (дифф или УЗО) совместно с АВ В6 (С6) - на свет.