Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.01.2009 в 11:22:44

2Посититель Предлагаю продолжить обсуждение в теме Help по заземлению и безопасности! Обсуждалка., чтобы не загромождать тему Дмитрия.

Это часть перенесенного в тему Help по заземлению и безопасности! Обсуждалка. сообщения:

Посититель, г. Киев, 10-01-2009, 23:28 написал :

Dmitriy65 написал : ... есть в других сериях но,только под заказ и очень дорого ...

Странно, не думал что в Москве селективные УЗО 100 мА только под заказ. :eek:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.01.2009 в 11:46:03

Dmitriy65 написал : А зачем диф на свет?

При ТТ УЗО и диффы - это основная защита. Поэтому на мой взгляд желательно, чтобы каждая линия была защищена двумя экземплярами с целью повышения надежности за счет дублирования: вводное УЗО и групповое). Кроме того, дифф с уставкой до 30мА будет дополнительно защищать того, кто полезет в люстру/выключатель не обесточив их.

Dmitriy65 написал : Хочу поставить в щите учета автоматы 20А.Их соединить с боксами кабелем 3*4.

При 20А можно и 2,5мм2 оставить. Но замена на 3х4 может быть целесообразна по соображениям уменьшения падения напряжения, если линия длинная. Кроме того, при 3х4 можно во ВРУ поставить автоматы по 25А - это позволит на любом этаже выбрать все 5,5кВт (25А) (если другой этаж в это время не заселен). Но если попытаться включить "на полную" потребители на двух этажах - выбьет вводной 25Амперник. Впрочем, даже при 16-амперных автоматах во ВРУ полная загрузка на двух этажах (2*16=32А) тоже при достаточно продолжительном включении приведет к выбиванию вводного АВ.

Dmitriy65 написал : Мысль в том чтобы каждую комнату сделать автономной.Не везде будут всегда проживать и нет смысла в нагрузке на пустую комнату.

На этаже два конвектора "выбирают" 13А из "отпущенных" на этаж 16-20А. На все остальное остается 3-7А и дробить эти 3-7А через несколько 16-амперных диффов смысла не вижу. С другой стороны, коль скоро отопление запитано отдельно, на две комнаты будет совершенно достаточно одной общей линии розеток под защитой 16-амперного диффа (3,5кВт длительной мощности) - едва ли там наберется столько одновременно работающих мощных потребителей. А даже если и наберется, то и при двух раздельных диффах по 16А на комнаты Вы все равно "упретесь" в вышестоящий АВ во ВРУ (20А по свежим прикидкам), т.е., грубо говоря, не более 10А на комнату - это при условии, что отопление будет отключено. В общем, запланированные Вами три диффа в боксах я бы использовал так: первый - отопление, второй - розетки, третий (дифф или УЗО) совместно с АВ В6 (С6) - на свет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

11.01.2009 в 11:53:30

Принял как должное, что на освещение идет провод 3х1,5 , а на розетки - 3х2,5. Но в таблице 1.3.4. ПУЭ, раздел 2 сказано, что провод 3х1,5, проложенный не открыто выдержит допустимый длительный ток 17А. А 17А - это потребитель, мощностью 3740 Вт при 220 В в сети. Получается, что я могу проложить NYM 3х1,5 , поставить автомат на 16А, подключить три конвектора по 1000 Вт и требования ПУЭ будут соблюдены? Зачем тратиться на более дорогой NYM 3х2,5 ?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.01.2009 в 12:08:01

Мирный написал : Но в таблице 1.3.4. ПУЭ, раздел 2 сказано, что провод 3х1,5, проложенный не открыто выдержит допустимый длительный ток 17А. А 17А - это потребитель, мощностью 3740 Вт при 220 В в сети. Получается, что я могу проложить NYM 3х1,5 , поставить автомат на 16А, подключить три конвектора по 1000 Вт и требования ПУЭ будут соблюдены?

Точнее, допустимый длительный ток 18А. Да это будет совершенно правомерно. Если кабель действительно имеет фактическое, а не только номинальное, сечение 1,5 мм2.

Мирный написал : Зачем тратиться на более дорогой NYM 3х2,5 ?

"Запас прочности" для себя, любимого. Чтобы кабель уверенно отработал не только заявленный производителем гарантийный срок или нормативный срок эксплуатации, но и еще много лет радовал Вас своей исправной работой.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Мирный
Мирный
Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

11.01.2009 в 12:43:34

Да, запас прочности дело хорошее. К тому же для себя строю. Теперь возник вопрос о автоматах. Если автомат на 10А- он сработает при токе в 10А или + какой то % ? И у всех ли производитей одинаковая величина срабатывания?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.01.2009 в 12:55:02

2Мирный См.Help по заземлению и безопасности!, пост "Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов....".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу