Люди! Ремонт 1,5 года, силы на исходе :( Сейчас ванная. Вентиляция. Две гофры: одна над занавеской ванны? другая в туалет. На выходе (в ванной) по канальному вентилятору. Вопрос - под каким углом соединять?? Есть ли смысл оставлять отверстие над тройником, входящим в стац.вентканал, для естественной. Все под подвесным потолком. Не сочтите за наглость, но очень срочно надо. дети в съемной квартире плачуть.

0
Аватар пользователя
4rest

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Сыктывкар

Сообщений: 12

24.10.2007 в 11:41:46

Эй! Безсердечные... Очень срочно надо. Я же знаю - вы можете. Какой тройник - 90/90/180 или 120/120/120 HEEEEELP!!!

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

24.10.2007 в 11:54:36

не спец но резкие повороты это всегда потери и шум 120

но если расходы по веткам не одинаковые стоит 90 рассмотреть

если естественная сможет обратный клапан поднять, то можно подумать про отверстие

0
Аватар пользователя
4rest

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Сыктывкар

Сообщений: 12

24.10.2007 в 13:21:04

Спасибо! А без обратного клапана будет от потока вентиляторов обратно задувать? Без разницы где отверстие - сверху или снизу выхода канала?

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

24.10.2007 в 14:26:14

воздух пойдет туда где меньше сопротивление а характеристики вашего вентканала неизвестны, да и вентилятора от производительности вентилятора может треть пойдет в канал, остальное в дыру

от конструкции обратного клапана зависит

0
Аватар пользователя
4rest

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Сыктывкар

Сообщений: 12

24.10.2007 в 20:04:38

таким образом если с двух сторон тройника вентиляторы, то воздуху быть выходить в третью сторону. А если отверстие вообще без обратного клапана, то обратка это на удачу?

0
Аватар пользователя
4rest

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Сыктывкар

Сообщений: 12

24.10.2007 в 20:07:32

Вентиляторы 100 мм, канал 130/170-200

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

24.10.2007 в 21:43:20

4rest написал : А если отверстие вообще без обратного клапана, то обратка это на удачу?

ничего не понял

4rest написал : Вентиляторы 100 мм, канал 130/170-200

не специалист, еще в первом сообщении написал

0
Аватар пользователя
4rest

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Сыктывкар

Сообщений: 12

24.10.2007 в 22:12:57

2/3 вент канала закрыты тройником, 1/3 остается под естественную вент-ю. Обратная тяга в 1/3 будет?

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

24.10.2007 в 22:37:20

4rest написал : 2/3 вент канала закрыты тройником

не смогу без картинки

0
Аватар пользователя
4rest

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Сыктывкар

Сообщений: 12

25.10.2007 в 07:56:52

Вот так примерно. Количество вытяжных отверстий в ванной имеет значение для качества циркуляции?

0
Вложение
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

25.10.2007 в 17:28:47

а зачем 2 вентилятора? В1 это с кухни? или туалет?

если включить В1, без обратных клапанов то воздух который он гонит пойдет: -через В2 в ванну -через дыру под естественную венлиляцию -в вентканал пропорция определиться в результате эксперимента :) я так думаю

0
Аватар пользователя
4rest

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Сыктывкар

Сообщений: 12

25.10.2007 в 17:35:56

2 вентилятора - что бы голова не болела:) куда пойдет часть потока. Вклучаются одновременно и, простите, сосут из ванной и туалета. С естественной понятно - или обратный клапан, или как получиться. Как насчет количиства вытяжных отверстий в ванной?

0
Аватар пользователя
Do Home Yourself

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

25.10.2007 в 18:05:20

так может после тройника, но перед вентшахтой один поставить?

я себе тоже по два отверстия хочу, с/у буквой "Г" что бы не получилось в одном углу сквозит, а в другом грибок чернеет

0
Аватар пользователя
4rest

Местный

Регистрация: 24.10.2007

Сыктывкар

Сообщений: 12

25.10.2007 в 20:22:04

Думаю, если один ставить, то по прямому каналу объем пойдет больше, а по препендикулярному меньше. Факт. А расчиытвать, ставить эксперименты нет время и желания. Так что два, наверно, гарантирует практически одинаковый объем. По поводу количества отверстий не вкурсе, да? Эй, народ, почто молчим? Давайте уж, делитесь знаниями!