sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.10.2007 в 17:02:27

2avmal Вполне могут иметь место, описанные Вами перспективы. Когда делал ремонт в своей кухне несколько удивило то, что алюм. провод, уходящий в установочную коробку розетки вверх по каналу, на распаячную коробку не пришёл, а вышел в 20см в стороне, причём прямо в угол между потолком и стеной. И так в слое пакли под штукатуркой и пошёл дальше...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2007 в 17:10:13

sergey_sav написал : Вполне могут иметь место, описанные Вами перспективы.

В этом легко убедиться автору вопроса, если постучать потихоньку зубилом или перфоратором в стык между стеной и перекрытием. Если моя гипотеза верна, то там промежуток 4-5см, который забит штукатуркой и которая легко вывалится, открыв взору пучок ПВ-1.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

25.10.2007 в 21:23:59

avmal написал : В жилом фонде должен применяться кабель с индексом НГ или НГ-LS, что не поддерживает ваш сценарий

Вроде-бы любой провод с пвх изоляцией - неподдерживает горение ,(или любая пвх оболочка)...точно незнаю. А индекс НГ - признак того, что изделие неподерживает горение при прокладке пучками.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.10.2007 в 21:51:32

Smily написал : ...точно незнаю.

Это плохо.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.10.2007 в 08:54:47

Smily написал : А индекс НГ - признак того, что изделие неподерживает горение при прокладке пучками.

Это точно.

avmal написал : Вроде-бы любой провод с пвх изоляцией - неподдерживает горение

При одиночной прокладке и речь идёт об оболочке. А вот про изоляцию...надо уточнить.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

26.10.2007 в 10:00:57

Alol написал : сработавшее УЗО уже возникший огонь не потушит

Alol написал : Реальна ли такая ситуация?

Нет :net: , так как УЗО предназначено для предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие протекания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю. :)

0
Alol
Alol
Местный

Регистрация: 24.07.2007

Москва

Сообщений: 139

27.10.2007 в 12:47:21

Получается, что розетки вообще нельзя переносить?

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

27.10.2007 в 19:10:24

Вот соединение "werit" после 6 кВт - воткнуто 2 Al жилы и 1 Cu. медь почти не пострадала!!!

0
Вложение
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

27.10.2007 в 19:34:58

Alol написал : Получается, что розетки вообще нельзя переносить?

Почему? :confused:

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.10.2007 в 19:59:02

umkas написал : Вот соединение "werit" после 6 кВт - воткнуто 2 Al жилы и 1 Cu. медь почти не пострадала!!!

Это было рабочее соединение или специально для испытания "на выживаемость, а то у меня сложилось впечатление, что 27А для алюминия 2,5 многовато будет. Тем более без смазки.

Alol написал : Получается, что розетки вообще нельзя переносить?

Из каких соображений вы пришли к такому умозаключению?

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 985

27.10.2007 в 20:56:42

avmal написал : Это было рабочее соединение или специально для испытания "на выживаемость"

Соединение было рабочее, но так как меняю проводку решил провести эксперимент, смазка была.

0