MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

13.08.2014 в 12:27:03

user000000 написал : остается 6.2.4 со своей рекомендацией.

рекомендация есть и тут: СП 31-110-2003 п. 8.1 абзац 2 Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения.

0
Swamper
Swamper
Новичок

Регистрация: 06.03.2019

Ставрополь

Сообщений: 1

06.03.2019 в 22:05:37

КомпьютерАрт, Не нарушая ни чего везде тянем 2,5 мм2 и ставим УЗО

0
Swamper
Swamper
Новичок

Регистрация: 06.03.2019

Ставрополь

Сообщений: 1

06.03.2019 в 22:15:53

evgenygrig написал: Зададим вопрос знатокам: автомат защищает кабель от перегрузки. Так? На свет идет 1.5 кв.мм. Так? Лампочками реально перегрузить кабель 1.5 кв.мм, у которого допустимый ток 18 ампер? Не реально. Остается проверить, что в розетках разводка сделана 2.5 кв.мм., или 1.5 кв.мм без шлейфа (чтобы на 1 провод 1.5 кв.мм не включили нагрузку 5 киловатт). Также необходимо убедиться, что в распайке надежное соединение, держащее 20 ампер. В результате ОСОЗНАННО ставим на линию автомат типа В номиналом 20 Ампер и спокойно живем. Хотя где-то формально возможно не совсем по правилам. P.S. Естественно, это исключительный случай и только если проводка сделана качественным медным кабелем. Если алюминий - однозначно тянем на кухню дополнительный кабель 3х2.5 и ставим дополнительные розетки.

evgenygrig, Что нужно подключить, чтобы нагзузить 5кв.?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу