28.01.2013 в 23:23:39
#3596500
vec, а где вы тут феню увидели................или просто слова незнакомые?!:confused::D
28.01.2013 в 23:30:41
#3596530
Может орех это сжим на фене?
28.01.2013 в 23:35:16
#3596553
falken написал : значит будем делать 10-ку
Аналогичная проблемка.
28.01.2013 в 23:40:44
#3596572
Danila_K написал : А должны ли они стояк хоть изолентой сверху пройтись ?
Вашей - пожалуйста!!!
29.01.2013 в 01:30:48
#3596911
ionchik написал : или просто слова незнакомые?!
Целые предложения!!!:mad:
29.01.2013 в 08:42:38
#3597114
falken написал : место подключения нового ореха можно использовать старые места или зачищать новый участок ?
слегка зачистить и поставить на старое место. Ничего больше изобретать не надо
29.01.2013 в 08:57:29
#3597124
cineman написал : Может орех это сжим на фене?
"орех" - это разновидность ответвительного зажима. Официально называется типа "сжим У731, У733, У734, У859, У870" и т.п., но общепринято называть их "орешки" - это понятнее.
29.01.2013 в 10:30:57
#3597261
Alexiy написал : А то ещё коробки есть У994, У995, У996, У997... по номеру не поймёшь - о чём речь - то ли сжим, то ли коробка...
Да пол ГЭМовца на "У" начинается... Серьги, подвесы, кронштейны и еще целый воз. Коробки У409 и У605А для взрывоопасных зон вспоминаются. Стойки У1163 ц, полки У1157 ... Ах, ну да... ГЭМовец- справочник изделий производства предприятий главэлектромонтажа.
15.02.2013 в 02:05:27
#3636654
Заземление в частном доме неизбежно связано с земляными работами. Если у вас три электрода, их следует расположить на вершинах равностороннего треугольника, большее количество электродов располагают по периметру дома. Расстояние между соседними электродами, электродами и стеной должно быть не менее 1,2 м.
15.02.2013 в 02:27:38
#3636669
Roman Po написал : Если у вас три электрода, их следует расположить на вершинах равностороннего треугольника,
А если четыре электрода или пять? А если в геометрии слаб, сразу током убьёт?
15.02.2013 в 03:25:22
#3636739
Roman Po написал : Заземление в частном доме неизбежно связано с земляными работами.
Нет. Крайние два дома- просто приварил болт к фундаменту и всё.
Roman Po написал : Если у вас три электрода, их следует расположить на вершинах равностороннего треугольника, большее количество электродов располагают по периметру дома.
Нет. Вариантов масса.
Roman Po написал : Расстояние между соседними электродами, электродами и стеной должно быть не менее 1,2 м.
Располагать вертикальные электроды на расстоянии менее 2-х метров бессмысленно, стандартный шаг 3 метра.
15.02.2013 в 10:52:12
#3637044
ПPOPAБ написал : Располагать вертикальные электроды на расстоянии менее 2-х метров бессмысленно, стандартный шаг 3 метра.
смысл в том, что электроды имеют некий эффективный радиус растекания тока. Рекомендуется устанавливать электроды на расстоянии 2-й длины электрода друг от друга. Ставить электроды на расстонии менее 1 длины электрода можно, но коэффициент взаимного экранирования будет настолько велик, что добавление очередного электрода снизит суммарное сопротивление установки крайне незначительно и поэтому нерационально
вот тут наглядно и с конкретными цифрами:
15.02.2013 в 10:56:00
#3637052
Roman Po написал : Если у вас три электрода, их следует расположить на вершинах равностороннего треугольника
это распространённое заблуждение. 3 электрода лучше расположить в линию. Коэффициент взаимного экранирования при расположении в ряд ниже, следовательно, КПД выше Контур вокруг здания нужен для выравнивания напряжения при растекании тока при замыкании на землю в высоковольтных установках и в молниезащите. Для остальных случаев контур не нужен. Называть вбитые треугольником на расстоянии шага друг от друга штыри заземлительным контуром - просто глупо
15.02.2013 в 21:11:24
#3638110
Alexiy написал : смысл в том, что электроды имеют некий эффективный радиус растекания тока.
спасибо, я в курсе.
17.02.2013 в 16:27:09
#3642038
А кто измерял сопротивление заземления зимой? как правильно это сделать? и у кого есть материал по этому.
17.02.2013 в 19:18:40
#3642347
KPOXA написал : как правильно это сделать?
присоединяюсь к вопросу. как это можно сделать в домашних условиях подручными средствами?!
18.02.2013 в 00:00:57
#3643257
ionchik написал : присоединяюсь к вопросу. как это можно сделать в домашних условиях подручными средствами?!
Надо заранее, летом забить два колышка металлических d8-10 длинной 50-60см с приваренными болтиками М6-8 с гайками, на растоянии 20 метров в разные стороны от центрального штыря заземления. Для сохранности смазать резьбу солидолом и накрыть термотрубкой сваренной сверху. А потом зимой меряй себе сколько влезет!
18.02.2013 в 02:07:18
#3643568
KPOXA написал : А кто измерял сопротивление заземления зимой? как правильно это сделать? и у кого есть материал по этому.
Там где требуются регулярные измерения(ж/д, связь) имеется два контура. Если же внезапно понабилось провести измерения зимой: сверлим перфоратором грунт и забиваем пруты кувалдой. Далее все стандартно.
DED@ПВО написал : с приваренными болтиками М6-8 с гайками, на растоянии 20 метров в разные стороны от центрального штыря заземления. Для сохранности смазать резьбу солидолом и накрыть термотрубкой сваренной сверху.
15 метров достаточно. Никаких болтиков и смазок не требуется. ЭТЛ в комплекте с прибором носит напильник. ;) Да вьюшки (катушки) с длинным проводом известного (точно измеренного сопротивления).
ionchik написал : как это можно сделать в домашних условиях подручными средствами?!
18.02.2013 в 09:47:48
#3643772
KPOXA написал : А кто измерял сопротивление заземления зимой? как правильно это сделать?
18.02.2013 в 12:57:18
#3644133
ПPOPAБ написал : спасибо, я в курсе.
поэтому расстояние между электродами зависит от длины самих электродов, а стандартный фиксированный шаг - только там, где электроды стандартной фиксированной длины. Обычно они и есть 2,5-3 м, ибо 3,5 м кувалдой забить без стремянки уже невозможно, а махать кувалдой стоя на стремянке...
18.02.2013 в 16:39:59
#3644580
Alexiy написал : Обычно они и есть 2,5-3 м, ибо 3,5 м кувалдой забить без стремянки уже невозможно, а махать кувалдой стоя на стремянке...
Во как оно оказывается... Так и 3-х метровый электрод кувалдой не забьешь без стремянки, даже если подкопать грунт на метр. По мне так- важнее что большинство ямобуров бурят на глубину до 3-х, 3,5 метров. Бензомоторный заворачиватель электродов, на базе бензопилы дружба, заворачивал цельные электроды(Ф12-16мм) любой длинны (реально СЕМЬ метров). Но такие длинные электроды заворачивались в грунт под углом 45* (ЗУ КТПн выглядело как две трехлучевые звезды по углам горизонтального контура), а вертикальные электроды принимались проектом в 3-3,5 метра... "Пачиму"?
А в прошлом году пару проектных "полянок трехметровых колышков" не дали даже близкого к проекту результата (160 Ом вместо 4-х). И пришлось забивать электродики из двенадцатиметровой буровой трубы Ф 420 стенка 20. Один забили на 36 метров, один на 24 и один на 12. Вот таки дела...
19.02.2013 в 00:48:40
#3645826
Уточняю вопрос; земля померзла,пусть на пол метра!! на какую глубину надо забить измерительные электроды ( проходить замерший слой земли или нет (заземление вертикальное))
19.02.2013 в 01:18:45
#3645860
KPOXA написал : на какую глубину надо забить измерительные электроды
Инженер ЭТЛ сказал- загоните пару арматурин хотя-бы на полметра и тыкнул пальцем где. Стройбат (наружный контур они делали) засверлил перфом на длину имевшегося сверла (Ф16х800) и вбили в отверстия арматуру шестнадцатку немногим более 80 см в глубину.
KPOXA написал : проходить замерший слой земли или нет
Не прошли промерзший слой... Но их навороченному прибору вполне хватило таких электродов.
19.02.2013 в 15:47:13
#3646821
ПPOPAБ написал : Не прошли промерзший слой... Но их навороченному прибору вполне хватило таких электродов.
Достаточно М416.
20.02.2013 в 09:03:07
#3648410
Подскажите, а можно заземление сделать в бывшем погребе? Купил дом, там прошлые хозяева погребов накопали чуть-ли не в каждой комнате. Хочу парочку этих погребов засыпать, ну вот и подумалось, а может перед засыпкой в одном погребе штыри заземления по углам вбить, а уже потом засыпать. Погреб глубокий - больше двух метров, размер примерно 1,5 х 2,5 м. Почва глинистая, чтобы не осыпалось стены погреба пролиты шлаком. Влажность в погребе большая, это одна из причин почему хочу его засыпать. Ну и место удачное - щиток через стенку стоит.
Вопрос - можно ли так делать в принципе?
20.02.2013 в 09:12:05
#3648421
Рассказываю ситуацию; летом был заказ смонтировать заземление (середина июня). мы смонтировали, замерили 3.2 ом. заказчику показали показания прибора!!(дали бы справку что оно выполнили их условия, но предупредили что она не чего не значит для проверяющих объект. что мы найдём лабораторию ещё немного заплатите и у вас будет официальный бумага). Но нам сказали – у меня есть знакомые люди, они сделают все и так и бесплатно. Приходит время сдавать объект комиссии (начало февраля). Мне звонок ваше сделано сопротивление не соответствует нормам. Я приезжаю, дают посмотреть бумагу, что в нем 24 ома . Я говорю что может быть и такое – зима. И мерию своим прибором – 18. Как летом забиваю на полметра электроды. Потом ещё их вгоняю глубже на всю длину 1метр. замеряю - 10 0м. Понятно, что мало. Но все же возникает вопрос как же мерить на пол мера или на метра. Негде не указано (только в одном месте и то не официально), какое должно быть сопротивление самих измеряющих электродов. Только глубину, на какую вбивать. ваши предложения???? А то придётся мерить при помощи чайника и градусника!!!!))))
20.02.2013 в 09:19:09
#3648435
Romskiy написал : Вопрос - можно ли так делать в принципе?
Вполне. Учтите также, что чем дальше друг от друга расположены крайние электроды заземления, и чем глубже каждый из них, тем лучше.
20.02.2013 в 09:24:55
#3648445
KPOXA написал : ваши предложения???? А то придётся мерить при помощи чайника и градусника!!!!))))
ещё можно на электроды помочиться или ведро солёного кипятка вылить (сам видел как это делают) :). По идее, сопротивление измерительных электродов на результаты измерений влиять не должно. В реальности, по опыту скажу - результаты замера сопротивления напрямую зависят от лояльности сотрудников электроизмерительной лаборатории, особенно когда нужно чтоб в результате получилось не более 4 Ом...
20.02.2013 в 09:26:17
#3648447
KPOXA написал : Я говорю что может быть и такое – зима.
сезонный коэффициент верхнего слоя = 4. Ещё и не такое может быть.