AlexeyL написал :
Вы уже читали тему с самого начала?
УЗО недостаточно, потому что абсолютно исправные электронагревательные приборы имеют полное право крепко бить Вас током из-за допустимых утечек и в ТЭНах, и фильтрах электроники. УЗО при этом не сработает, но Вы почувствуете сразу.
Самый плохой, смертельно опасный вариант - подключать стиральную машину к нулю без подключения этого же нуля к трубам водопровода, без "ДСУП". Никто не гарантирует отсутствие опасного напряжения между нулём сети и трубой водопровода.
Если же Вы делаете эту самую ДСУП у себя лично при отсутствии общедомовой системы, то должны быть готовы к большому току уравнивания между трубой и щитом. Вплоть до пожара: фото сожжённой током гибкой подводки воды тоже есть где-то на форуме.
В общем, хороших вариантов нет. Все плохие варианты уже описаны в теме.
Если сделать провод ДСУП от стояков водоснабжения до щита равным по сечению проводу в стояке электроснабжения, то пожара возникнуть не должно.
Ибо 100% воровства электричества в доме не будет, а значит ток в этом проводе будет всегда меньше, чем в нулевом проводе стояка. Т.е. если будет перегруз, то отгорит первым тот.