Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

27.06.2012 в 18:48:48

hvit написал : Или есть на Форуме тема, где уже обсудили такой метод подключения УЗО?

Да ХЗ, а это что то кардинально меняет?

У вас 5 ти проводный стояк, а сие (опис. проблема) гораздо более актуальна тем, у кого деление в этажном щитке, т.е. при 4х проводном стояке.. И еще - объясните свое видение Вашего подключения УЗО (ре задом наперед) , далее - с чего сей девайс должен отключиться ....

0
Аватар пользователя
hvit

Местный

Регистрация: 15.06.2012

Мытищи

Сообщений: 36

28.06.2012 в 11:30:50

haramamburu написал : объясните свое видение Вашего подключения УЗО (ре задом наперед) , далее - с чего сей девайс должен отключиться

УЗО отключается при ненулевой сумме токов в проводниках. Пропустив через него РЕ-проводник задом наперед получаем подключение при котором ток через РЕ-проводник суммируется неправильно - с обратным знаком. Если ток через РЕ равен нулю, то это ни на что не влияет. Если же появляется утечка через РЕ, то:

  1. Сумма токов в L и N оказывается численно равна этой утечке в РЕ,
  2. Суммирование небаланса (L+N) с током в РЕ приводит не к нулевому результату, а к двойному - т.к. РЕ подключен шиворот навыворот. В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ (при 15мА через РЕ УЗО подумает что это все 30мА).
0
Аватар пользователя
odesit

Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

28.06.2012 в 12:11:14

ПPOPAБ написал : Без аппаратного иследования- не корректен.

что нужно измерить?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.06.2012 в 13:25:51

odesit написал : что нужно измерить?

Сопротивление растекания заземляющего устройства. Металлосвязь - не критично для нового ЗУ.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

28.06.2012 в 17:31:54

hvit написал : В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ

С какого разбегу? ДА, если включить РЕ "в прямом направлении" - то при утечке фазы на РЕ узо не сработает... в этом как бы все верно, но как это связать с:

hvit написал : Цель предлагаемого разрыва PE-проводника - защита от выноса потенциала по данному проводнику.

0
Аватар пользователя
hvit

Местный

Регистрация: 15.06.2012

Мытищи

Сообщений: 36

29.06.2012 в 11:51:45

haramamburu написал : С какого разбегу?

С пенальти.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.06.2012 в 13:08:24

hvit написал : С пенальти.

яссн.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.06.2012 в 13:29:25

hvit написал : В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ...

таки да.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.06.2012 в 13:36:06

Kamikaze написал : таки да.

Да смотря что и куда.. я к этому ТС направлял...

0
Аватар пользователя
Roman1982

Местный

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

09.07.2012 в 10:02:04

здравствуйте. У меня вопрос по заземлению в частном доме. Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать? К примеру лежат фундаментные плиты ФС лежат немного криво, на плитах лежит армопояс, армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.07.2012 в 11:28:58

Roman1982 написал : Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать?

Да можно. Лучший вариант закладка горизонтального заземлителя в котлован, под подошву фундамента.

Roman1982 написал : можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.

Да, вбейте 3-х метровые электроды ф18 по углам фундамента и примерно через каждые три мера стены. Выпуски лучше выполнить полосой 40х4(5).

0
Аватар пользователя
Roman1982

Местный

Регистрация: 12.08.2011

Волгодонск

Сообщений: 34

09.07.2012 в 11:40:22

ПPOPAБ, спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

09.07.2012 в 13:35:54

Roman1982 написал : армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.

я так и сделал у себя на даче. по углам фундамента забил на 2,5 м в землю арматуру 16 мм и сварил нижний контур арматуры (арматура была вязаная) ПУЭ так и говорит - в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

0
Аватар пользователя
slider14

Местный

Регистрация: 10.07.2012

Одесса

Сообщений: 12

10.07.2012 в 16:02:00

Доброго дня! Хочу спросить специалистов совет по ванне. Заземления нет. Только УЗО на вводе в квартиру.
Трубы сверху идут пластиковые, также от бойлера идет пластик и слив тоже пластик. Вопрос - если не дай Бог сосед сверху "пустит ток на трубу" он пойдет по воде и насколько большим будет для человека в ванной. Изменит ли что-то соединение нижней части металич. трубы с ванной (голубая линия) ? Типа ток пойдет от трубы по дну сразу на слив по воде?

вот так примерно:

И еще вопрос если можно - насколько надежно УЗО фирмы Hager?

0
Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

10.07.2012 в 16:37:00

подскажите по вводу. Частный дом, сейчас обычный однофазный ввод - стоит двухполюсный Легран на 64А. Заказываю ТУ на трехфазный ввод и делаю контур заземления. Ввод получается будет 4х16 СИП - три фазы и ноль на счетчик + провод от контура заземления. Какой автомат ставить перед счетчиком? Трехполюсный? и два провода (ноль и землю) вести в щиток не разрывая?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу