26.07.2012 в 01:31:19

andrewkhv написал : они могут творить все, что хотят. но это же не повод брать с них пример?

Я описывал всю ситуевину с заземлением в доме. Кто и чего уже сделал.

andrewkhv написал : у вас нет PEN. напишите хотя бы сечение стояков.

Почему нет? Если в подъезде 4-х проводная разводка, то нейтраль и должна быть PEN. Все, что выше подъездного щита (в подвале) - люминий 2,5, что идет к щитку - не наю ...

andrewkhv написал : тоже плохая идея. попробуйте найти в нормативах места, которые разрешали бы творить то, что вы описали в п.3 и п.4.

Если что-то можно или нужно сделать, чтобы повысить безопасность, но это не предусмотрено нормативкой, то ИМХО это лучше сделать и закрыть глаза на нормативку. Совсем другое дело, если "придумки" могут привести к плачевным последствиям - тогда хоть есть в нормативке, хоть нет, но делать не буду.

Собсно, поэтому и пришел сюда за советами опытных людей.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 03:26:11

zoft написал : люминий 2,5,

для того, чтобы алюминиевый N в первом приближении считать PEN, его сечение должно быть не менее 16 квадратов. Причем это только необходимое условие. Среди достаточных - наличие в доме системы уравнивания потенциалов (основной и дополнительной в каждом санузле). А еще мы не видели ваш щиток в подвале и состояние кабеля, идущего в дом.

zoft написал : Если что-то можно или нужно сделать, чтобы повысить безопасность, но это не предусмотрено нормативкой, то ИМХО это лучше сделать и закрыть глаза на нормативку.

Большинство инициатив квартиросъемщиков по поводу повышения безопасности на самом деле снижают уровень той самой безопасности и создают дополнительные угрозы своей жизни и жизни соседей. Естественно, происходит нарушение нормативки "с благими намерениями".

zoft написал : Собсно, поэтому и пришел сюда за советами опытных людей.

Итак, советы:

  1. отставить идеи с контуром заземления и разделением нейтрали в щите.
  2. поставить в квартирный щиток УЗМ-50М, DigiTOP V-protector выпуска 2011 года и позже, или аналогичные приборы. На форуме подверглись испытаниям многие аппараты, смотрите рекомендации в соответствующей теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622 Испытания проводит в основном Kamikaze, смотрите также его темы на форуме
  3. сделать фото вашего подвального и этажного щитов, щита в квартире. выложить их здесь
  4. собраться с духом и осилить пару первых страниц данной темы, там все просто и доступно объяснено.
  5. кстатии, наличие у вас стабилизатора - симптом плохого состояния электросети, перегруженной современной техникой. Применение стабилизатора только приближает день аварии, в том числе и с отгоранием нуля и всеми вытекающими последствиями.
0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.07.2012 в 11:19:32

От ТП к ВРУ всяко сечение проложенно больше 16мм2,РЕН на корпусе.Ввод в квартиру новый,от ВРУ.Я бы жилу РЕ подключил бы на корпус,под отдельный болт.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 11:24:50

дружба написал : От ТП к ВРУ всяко сечение проложенно больше 16мм2,

которое догорает где-то... стаб на 10кВт не просто так куплен же!

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

26.07.2012 в 11:30:17

При нормальных условиях,такой вариант допустим?

0
zoft
zoft
Новичок

Регистрация: 04.07.2012

Краматорск

Сообщений: 25

26.07.2012 в 11:34:00

andrewkhv написал : наличие в доме системы уравнивания потенциалов (основной и дополнительной в каждом санузле).

Про СУП забыл сказать - похоже ее никогда и не было ...

andrewkhv написал : поставить в квартирный щиток УЗМ-50М, DigiTOP V-protector выпуска 2011 года и позже, или аналогичные приборы.

А разве стаб не отсекает напругу при скачках? ( Модель RUCELF SDW-10000-D )

andrewkhv написал : сделать фото вашего подвального и этажного щитов

Этажного щита нет, есть только распредкоробка, фото сделаю, немного позже ..

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 12:20:34

подскажите по заземлению. Хочу сэкономить на проводе и от контура заземления до щитка пустить стальную полосу, а от нее уже небольшим куском провода ПВ3 1*16 в щиток. Так можно? Что бы не пускать проводом от самого контура.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 12:24:52

fox.msc написал : стальную полосу

не менее 75 квадратов сечения (или 50? не уверен...). в принципе можно и стальную полосу...

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 12:52:10

andrewkhv написал : не менее 75 квадратов сечения (или 50? не уверен...). в принципе можно и стальную полосу...

ну я так понимаю полоса 50 мм шириной и толщиной 5мм - будет с большим запасом?!

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.07.2012 в 12:57:59

250 квадратов - лишним не будет, но эээээ, гнуть, варить, прятать с глаз такие рельсы - не лень?

0
fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

26.07.2012 в 13:20:44

ну немного геморойно, зато дешево, и как мне кажется более универсально - в любом месте можно сделать отвод

0