Аватар пользователя
Tera

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Ейск

Сообщений: 2

18.03.2013 в 18:09:18

#3711234

ksiman написал : То, что в ноле падает 7В - это нормально для такой длинной линии, тем более двухфазной Неплохо было-бы проверить колебания напряжений у соседа на другой фазе. Может там лучше :)

На другой фазе так же а что с заземлением

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.03.2013 в 19:36:30

#3711404

Tera написал : На другой фазе так же а что с заземлением

Делайте TN-C-S

Аватар пользователя
maiham

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

19.03.2013 в 18:25:31

#3713755

Коллеги прошу совета!Дано сделать разводку 220 и 380 в бытовке из сэндвич панелей,наружный слой металл!Бытовка стоит в сухом ангаре,запитаться надо от ВРУ куда приходит Алюминий 4х70, с разделением PEN, соответственно наблюдаем ТN-C, корпус бытовки должен быть отдельно заземлен,по системе ТТ,но такой возможности нет!К PEN заземлять корпус нельзя,что же делать с безопасностью?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2013 в 00:05:26

#3714872

maiham, - выполнить систему уравнивания потенциалов.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

20.03.2013 в 11:04:30

#3715470

ПPOPAБ написал : maiham, - выполнить систему уравнивания потенциалов.

Как я понимаю, самый интересный сюжетный момент - это шаговое напряжение при входе в бытовку. Пол в ангаре сегодня сухой, завтра мокрый. Поэтому давайте подробнее: что с чем соединяем и уравниваем, чтобы не грохнуло взявшегося за ручку бытовки человека?

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2013 в 11:33:32

#3715539

AlexeyL написал : Поэтому давайте подробнее: что с чем соединяем и уравниваем, чтобы не грохнуло взявшегося за ручку бытовки человека?

Все как всегда... Все доступные токопроводящие части. А уж система заземления там по любому TN-C-S, что вступает в некоторую коллизию с требованиями применять ТТ для металлических инвентарных зданий.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

20.03.2013 в 12:58:14

#3715730

ПPOPAБ написал : Все как всегда... Все доступные токопроводящие части.

Какое соединение токопроводящих частей поможет защитить человека, стоящего на сыром бетонном полу ангара, и взявшегося за металлическую дверь бытовки? Вопрос без подвоха, я действительно не понимаю.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

20.03.2013 в 13:03:29

#3715743

AlexeyL написал : Какое соединение токопроводящих частей поможет защитить человека, стоящего на сыром бетонном полу ангара, и взявшегося за металлическую дверь бытовки?

Тип заземления системы TT, (рабочий ноль отдельно от местного заземления здания и 2 ступени УЗО на вводе в здание). Читайте ГОСТ Р 50669-94

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2013 в 18:05:10

#3716521

AlexeyL написал : Какое соединение токопроводящих частей поможет защитить человека, стоящего на сыром бетонном полу ангара, и взявшегося за металлическую дверь бытовки?

"Сырого бетонного пола" и "металлической двери"... Достаточно надежно соединить металлический каркас здания и блок-бокса(контейнера). Это, как птичка сидящая на одном проводе. Или выражаясь технически- безопасное напряжение прикосновения.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

20.03.2013 в 20:52:59

#3716946

ПPOPAБ написал : "Сырого бетонного пола" и "металлической двери"... Достаточно надежно соединить металлический каркас здания и блок-бокса(контейнера).

То есть по существу - заземлить бытовку на каркас ангара. Теперь пытаемся понять, почему автор вопроса не сделал эту очевидную вещь, а вместо этого написал в вопросе:

корпус бытовки должен быть отдельно заземлен ... но такой возможности нет!

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.03.2013 в 21:05:01

#3716967

AlexeyL написал : То есть по существу - заземлить бытовку на каркас ангара.

Да. Наличие СУП обязательно в любом случае.

AlexeyL написал : Теперь пытаемся понять, почему автор вопроса не сделал эту очевидную вещь, а вместо этого написал в вопросе:

Читайте все, а не отсекайте самое важное, пусть и лишнее на ваш взгляд.

maiham написал : корпус бытовки должен быть отдельно заземлен,по системе ТТ,но такой возможности нет!

Естественно не получится- внутри ангара с TN-C выполнить землю по ТТ для бытовки.

Аватар пользователя
maiham

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

21.03.2013 в 00:04:06

#3717430

ПPOPAБ написал : Все как всегда... Все доступные токопроводящие части. А уж система заземления там по любому TN-C-S, что вступает в некоторую коллизию с требованиями применять ТТ для металлических инвентарных зданий.

На счет ТN-C-S не уверен,хотя возможно повторное заземление PEN и сделано,уточню у местного электрика,так в той бороде визуально не понятно!Хотя металлические лотки заземлены от земляной шинки ВРУ Следовательно мне остается поставить УЗО на вводе,и соединить металлический корпус бытовки,с металлоконструкциями ангара,если таковые имеются!?А соединять корпуса электроприборов и бытовку нельзя,т.к приборы будут заземлены от РЕ ВРУ,правильно я понимаю?

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.03.2013 в 00:33:55

#3717527

maiham написал : УЗО на вводе

попробуйте, но если ноль с землёй после УЗО где-то соединены, то УЗО будет мгновенно выбивать. Однако оно там просто необходимо. Разгребайте там всё и делайте по уму пока все живы.

maiham написал : соединить металлический корпус бытовки,с металлоконструкциями ангара

обязательно, а кроме того, ещё неплохо бы заземляющую сетку из полосы по земле внутри ангара организовать с шагом хотя бы в 10 м...

maiham написал : А соединять корпуса электроприборов и бытовку нельзя,т.к приборы будут заземлены от РЕ ВРУ,правильно я понимаю?

не только можно, но и просто необходимо.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 06:56:22

#3720360

Всем привет!

Снова подниму вопрос с заземлением в хрущевке без электроплит. По сравнению с ситуацией http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=888323&viewfull=1#post888323, есть отличие: стояк заменен на 4-проводной 4х25 по меди. Исправность СУП не проверял, но думаю, что ее нет.

Основные моменты:

  1. в санузле везде будет полипропилен. Следовательно, по Циркуляру №23/2009, нет небходимости делать ДСУП. Точнее, к ней нечего подключать из сторонних проводящих частей.
  2. хозяин планирует 1 розетку в санузле для стиральной машины. Располагаться она будет в зоне 3, иметь исполнение IP44 для надежности, под узо 30мА
  3. полы в квартире - деревянные, покрыты проолефленным ДВП и застелены линолеумом, в санузле - керамогранит.
  4. Как сделана реконструкция стояка. по лестничным клеткам проложен ВВГ 4х25 в гофре. проходит через распайку 100х150х60 без разрыва. на 2 фазы и ноль накручены орехи, из-за тесноты они обмотаны изолентой вместо своих "кожухов". отвод сделан ВВГ 3х6, коорый заходит в бокс на 4 автомата. Там стоят вводные автоматы квартир и шина N на 5 дырок - 1 входящий конец и 4 квартрных.
  5. Как сделана новая электропроводка в квартире. Везде ВВГнг 3х1.5 свет, 3х2,5 розетки под УЗО 30мА, везде подсоединен РЕ кроме розетки в санузле - она еще не установлена, там сейчас ремонт, из стены просто торчит заизолированный кабель, автомат в щите выключен. КУП электриком не установлена, РЕ отдельный на санузел не проложен. Как сказал хозяин, электрик после подключения нового щита и перетяжки ввода в квартиру, продемонстрировал работу розеток и света и сказал, что в коробке на лестнице "нет земли", никуда не подключил РЕ вводного кабеля, получил свои деньги и удалился.

Теперь вопросы. Как быть? С одной стороны, стояк адекватный. Но отвод нуля 6 квадратов, значит это не PEN. Шинка N явно задумана такой маленькой, чтобы никто дополнительно не тянул себе "землю от щитка". Нет СУП. Но везде в санузле полипропилен. Не могу определиться с наиболее подходящим вариантом:

  1. Поотсодинять РЕ в розетках и светильниках, подключить в щите, заменив отвод нуля на 10 квадратов. Шинку заменить на 8-10 дырочную
  2. Не отсоединять в розетках, подсоединить в щите. В розетке санузла не подключать РЕ.
  3. ... пока не придумал.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:05:25

#3720369

andrewkhv написал : Снова подниму вопрос с заземлением в хрущевке без электроплит.

В санузле будет стоять стиральная машина. А металлической ванны и полотенцесушителя не будет? Отвод 3х6 на 2 фазы убивает возможность взять с него PE :( Если есть возможность протянуть от стояка отдельный защитный проводник 1х6 - это будет неплохой вариант :)

andrewkhv написал : Шинка N явно задумана такой маленькой, чтобы никто дополнительно не тянул себе "землю от щитка". Нет СУП. Но везде в санузле полипропилен.

Этот факт никого не остановит :(

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 07:20:09

#3720383

ksiman написал : А металлической ванны и полотенцесушителя не будет?

полотенцесушитель - это отдельный стояк. сейчас он нерабочий, поэтому будет заменен на полипропилен, наверно вплоть до подвала (сама квартира на 3-м этаже, на 1-м - магазин) и до сушилки соседей на 4-м этаже.

ванна будет чугунная, канализация и трубы к смесителю - полипропилен

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:23:23

#3720386

Тогда получается ДСУП всё-таки нужен для соединения трубы самого полотенчика, ванны и PE розетки...

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 07:27:00

#3720391

  1. В зданиях, где водоснабжение ванных, душевых и сантехкабин осуществляется от-ветвлениями в неармированных пластмассовых трубах от распределительной сети, проводящие элементы водопроводной системы: краны, смесители, полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла, не рассматриваются как сторонние проводящие части и не подлежат включению в систему дополнительного уравнивания потенциалов.

В этом случае установка токопроводящих вставок перед входным вентилем со стороны стояка и подключение их к системе дополнительного уравнивания потенциалов рас-сматривается как рекомендуемое мероприятие. Данное техническое решение обеспечи-вает электробезопасность при ненадлежащем качестве водопроводной воды и/или при замене пластмассовых труб на металлопластовые в процессе эксплуатации здания.

стояки воды вообще у соседей идут, так что полипропилен будет начинаться еще у них в квартире. что тогда к ДСУП подсоединять, кроме РЕ к розетке? инадо ли вообще в розетке РЕ подсоединять? или лучше будет сделать фактически двухпроводку?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:35:15

#3720398

Сейчас попробую объяснить :) Сама ванная и труба полотенчика вполне могут быть подцеплены например к арматуре здания. Пускай даже не напрямую, а по бетону, который в некоторых случаях очень даже проводящий. Всё бы ничего, но наличие розетки в помещении всё кардинально меняет...

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 07:37:18

#3720401

ksiman написал : Тогда получается ДСУП всё-таки нужен для соединения трубы самого полотенчика, ванны и PE розетки...

полотенчик не надо

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:41:38

#3720404

andrewkhv написал : полотенчик не надо

Если он металлический и прикручен к стене - надо :(

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 07:49:23

#3720410

стена деревянная оштукатуренная+слой ГВЛВ под плитку.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 07:50:53

#3720411

andrewkhv написал : стена деревянная оштукатуренная+слой ГВЛВ под плитку.

Тогда, не надо :)

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.03.2013 в 10:38:29

#3720635

andrewkhv написал :

  1. в санузле везде будет полипропилен. Следовательно, по Циркуляру №23/2009, нет небходимости делать ДСУП. Точнее, к ней нечего подключать из сторонних проводящих частей.

необходимости нет, но подключать всё же рекомендуется. Читайте внимательно. Почему бы не сделать так, как рекомендуется - не вижу причин. Ванну подключать к КУП - само собой Трубы (ХВС, ГВС и отопление в ванной) - на них в районе входа в квартиру установить металлические вставки и эти вставки присоединить к КУП PE контакт в розетке дополнительно присоединить к КУП

Вообще, полипропилен - бедняцкий материал - аналог алюминия в групповой сети. Почитайте для общего развития: http://www.solnechnogorsk.net/forum/forum116/thread100842.html

andrewkhv написал : КУП электриком не установлена, РЕ отдельный на санузел не проложен

установить и проложить

andrewkhv написал : Шинка N явно задумана такой маленькой, чтобы

чтобы сэкономить, а про PE-ответвление тупо забыли

andrewkhv написал :

  1. Поотсодинять РЕ в розетках и светильниках, подключить в щите, заменив отвод нуля на 10 квадратов. Шинку заменить на 8-10 дырочную

нет. Тянуть от магистрального нуля 2 жилы по 6-10 мм2 каждая (N и PE) - зажать под один орех. Установить дополнительную шинку PE в щите и присоединить её к корпусу щитка

andrewkhv написал :

  1. Не отсоединять в розетках, подсоединить в щите. В розетке санузла не подключать РЕ.

нет, везде присоединять

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 10:53:35

#3720667

Спасибо за ответ!

Alexiy написал : Тянуть от магистрального нуля 2 жилы по 6-10 мм2 каждая (N и PE)

Ээх, там места нету на второй орех! а оба щитка в подъезде пластиковые.

Alexiy написал : Трубы (ХВС, ГВС и отопление в ванной) - на них в районе входа в квартиру установить металлические вставки и эти вставки присоединить к КУП

то есть заменить 1 цельный кусок трубы на 3, да еще и из разного материала? и насколько это целесообразно в данном случае??

Alexiy написал : установить и проложить

ок. проложу 4 квадрата от щитка. а куп организую в подрозетнике с крышкой.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.03.2013 в 10:59:29

#3720685

andrewkhv написал : Ээх, там места нету на второй орех!

я же ответил:

Alexiy написал : (N и PE) - зажать под один орех.

andrewkhv написал : то есть заменить 1 цельный кусок трубы на 3, да еще и из разного материала? и насколько это целесообразно в данном случае??

все вопросы к ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» - авторам технического циркуляра № 23/2009 про вставки написано в п. 3 который тут уже цитировался.

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

22.03.2013 в 11:02:43

#3720696

andrewkhv написал : ок. проложу 4 квадрата от щитка. а куп организую в подрозетнике с крышкой.

Лучше 6кв Зачем КУП делать в подрозетнике? Неудобно-же. Придётся как-то крепить там шину PE, которая может туда просто не влезть. Подрозетник требует внутренней установки, как будете провода к нему вести? в крышке отверстия сверлить?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

22.03.2013 в 11:04:27

#3720701

Alexiy написал : я же ответил:

просмотрел!

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

22.03.2013 в 11:08:28

#3720710

Повторюсь, КУП при пластиковом водопроводе - лишь рекомендуемая мера, но я бы сделал. Хотя бы ванну к PE розетки бы точно присоединил, даже если в эту розетку идёт 2-жильный кабель. Кстати, КУП ставить не обязательно, если выполнить присоединение всех открытых токопроводящих элементов одним неразрывным проводником

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

22.03.2013 в 11:29:29

#3720758

Alexiy написал : Трубы (ХВС, ГВС и отопление в ванной) - на них в районе входа в квартиру установить металлические вставки и эти вставки присоединить к КУП

Такой вставкой на вводе в пластиковом водопроводе естественным образом служит металлический корпус счётчика воды или фильтра грубой очистки перед счётчиком.

Кстати, напоминаю, что в инструкции по установке водяного счётчика прописано ставить шунт параллельно счётчику, если сам водопровод металлический. На прохождение большого тока уравнивания корпус счётчика не рассчитан.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу