19.12.2012 в 18:19:43
dronduletus написал : Т.е это когда все таки и в розетках и в щите PE провод подключен
Да
Еще раз.. вводное РЕ (землю) имеет смысл подключить.. в противопожарных целях .. в розетках РЕ - изолировать - т.е. не подключать..
19.12.2012 в 18:29:47
haramamburu Вводное...это в лесничном щите ? а куда его там подключать если там не предусмотренно ?
19.12.2012 в 18:53:39
haramamburu, большое спасибо !
20.12.2012 в 09:54:39
haramamburu написал : вводное РЕ (землю) имеет смысл подключить.. в противопожарных целях
dronduletus написал : в лесничном щите
haramamburu написал : на корпус щита (надеюсь ОН занулен )
что за вводное PE? Не могли бы вы выражаться в общепринятых терминах чтоб и другим было понятно? Каким образом достигаются противопожарные цели?
28.12.2012 в 10:54:28
Добрый день, всех с наступающими праздниками, но вопросы безопасности не теряют актуальности даже в праздники, поэтому хочу еще раз вернутся к обсуждению темы заземления/зануления электроприборов в старых российских домах. Мне сделали капитальный ремонт в доме 60-x годов постройки с 4-х проводным стояком, в котором не была предусмотрена отдельная шина заземления. Внутренняя электропроводка заменена на медь, но осталась двухпроводной, заменены трубы на металлопластик, заменены подключения газовых труб на резиновые шланги к газовой колонке и плите. Таким образом, все защитное зануление через трубы в квартире утрачено. Для повышения электробезопасности было установлено УЗО 30мА. Во время исследования текущего состояния дел с электрическими цепями в квартире выявлено, что зануление присутствует на металлической газовой трубе и на металлическом стояке батареи (прозванивается тестором с нулевым проводом проводки). Недавно в ванную комнату установили душевую кабину с гидромассажем, поэтому встал вопрос о возможности повышения электробезопасности в ванной комнате. Для этого на линии в ванную комнату было добавлено еще одно УЗО 10мА. Остается вопрос: можно ли сделать что-либо еще для повышения безопасности электрооборудования в ванной комнате? Нужно ли сделать СУП для всех металлических предметов в ванной и цепей заземления кабины к металлическим трубам? Что безопаснее: отвязанные от нулевой шины и шины заземления электроприборы, защищенные через УЗО или те же приборы, подключенные шинами заземления к нулевой шине дома?
28.12.2012 в 10:57:12
Alex499, потрудитесь прочитать начало данной темы. уже все давно объяснено и разжевано до мелочей
28.12.2012 в 11:12:55
andrewkhv написал : Alex499, потрудитесь прочитать начало данной темы. уже все давно объяснено и разжевано до мелочей
я несколько раз читал всю эту тему и другие статьи в сети, но вопрос в этой формулировке, появился потому что объяснения, что безопаснее и корректнее в современных условиях я не встречал
04.01.2013 в 16:15:50
Добрый день! Есть вопрос - чем-нибудь регламентируется расстояние от ВРУ дома до повторного заземления? Например - частный дом, подведено 3-фазы СИПом 16 , столб ВЛ в 16 метрах, на столбе есть повторное заземление, нужно ли в этом случае выполнять повторное заземление непосредственно у дома? Заранее спасибо
04.01.2013 в 18:15:40
vlad1606 написал : подведено 3-фазы СИПом 16 , столб ВЛ в 16 метрах, на столбе есть повторное заземление, нужно ли в этом случае выполнять повторное заземление непосредственно у дома?
Уже достаточно. Но лучше сделать, чтобы реализовать TN-C-S на вводе в дом.
04.01.2013 в 20:02:16
vlad1606 написал : Есть вопрос - чем-нибудь регламентируется расстояние от ВРУ дома до повторного заземления?
: ПУЭ-7 п. 1.7.102 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника..........- больше пожалуй нигде не попадалось.
04.01.2013 в 22:31:49
vlad1606 написал : частный дом, подведено 3-фазы СИПом 16 , столб ВЛ в 16 метрах, на столбе есть повторное заземление, нужно ли в этом случае выполнять повторное заземление непосредственно у дома
Что то мне сдаётся, что это повторное заземление - стальной прут, забитый в землю. Цель прута формально осуществить заземление металлического шкафа с автоматом. По мне это немногим лучше заземления в цветочный горшок.
08.01.2013 в 23:31:00
cineman написал : Что то мне сдаётся, что это повторное заземление - стальной прут, забитый в землю.
Чаще нулевой провод на опоре сажают на арматеру торчащую в верху столба и саму опору используют как естественный заземлитель. Меня беспокоила долгое время другая проблема. Как зимой замерять сопротивление растеканию тока существующего заземлителя, в связи с проблемой воткнуть, забить в мёрзлый грунт измерительные электроды. В этом случае можно ведь померять сопротивление петли фаза-земля, тем более что ИФН 200 показывает и величину сопротивления и ток короткого замыкания, в данном случае на землю.
12.01.2013 в 21:59:58
Здравствуйте, возникла вот какая непонятка. Вкратце опишу ситуацию. Электропроводка на даче, двухпроводный ввод от ВЛ, стоят вводной автомат, затем общее УЗО на 30 мА. Далее стоят автоматы на различные группы. Отключив один из автоматов, начал работу с розетками защищаемыми этим автоматом, но каждый раз при касании фазного провода вырубалось УЗО. Как такое может быть, ведь я физически разорвал фазный провод путём отключения ВА?
Заранее признателен за подробный ответ!
12.01.2013 в 22:23:44
DenisSpb написал : но каждый раз при касании фазного провода вырубалось УЗО. Как такое может быть, ведь я физически разорвал фазный провод путём отключения ВА?
В линии с отключённой фазой осталась нагрузка, через которую ток нейтрали перетекает на землю при касании фазного вывода розетки. Стоит измерить напряжение нейтрали относительно земли. Большой перекос в ВЛ может иметь место.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу