Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.09.2012 в 01:07:07

serj12 написал : Очень плохо.

Он отключается в щите учета.

serj12 написал : У Вас же в проекте написано: сиситема TN-C-S.После разделения в щите на улице N и РЕ нигде не встречаются.Учите раздел Хелп.

И где вы видели, что PEN на N и PE разделился в щите учета? Он только для дома разделился, так как там 5х16 кабель, а на гараж 4х16 лежит.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

05.09.2012 в 01:39:36

Songo написал : а на гараж 4х16 лежит.

А АВ какой стоит?Так что там по четвёртому проводу приходит в гараж -а может ну его , этот четвёртый,а прямо...

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

05.09.2012 в 01:42:21

Songo написал : Он отключается в щите учета.

Хоть бы ВН приткнули им

0

И это пройдёт ...

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.09.2012 в 11:28:13

serj12 написал : А АВ какой стоит?Так что там по четвёртому проводу приходит в гараж -а может ну его , этот четвёртый,а прямо...

32А 3п. Что то я не улавливаю ход ваших мыслей.

serj12 написал : Хоть бы ВН приткнули им

Не захотел человек, что ему насильно всунуть, тем более он там только для удобства был бы.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

05.09.2012 в 12:44:26

Songo написал : Что то я не улавливаю ход ваших мыслей.

Ну а рабочий ноль откуда идёт в гараж?

0

И это пройдёт ...

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

05.09.2012 в 23:39:33

serj12 написал : Ну а рабочий ноль откуда идёт в гараж?

С щита учета, и не ноль а PEN.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

06.09.2012 в 00:12:45

Songo написал : и не ноль

Что-то по Вашей схеме точки от РЕ на вводном кабеле из щита на улице в гараж не наблюдается

0

И это пройдёт ...

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

06.09.2012 в 01:45:27

serj12 написал : Что-то по Вашей схеме точки от РЕ на вводном кабеле из щита на улице в гараж не наблюдается

Естественно, потому что кабель 4-х жильный а не 5-ти.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.09.2012 в 10:05:27

Очень нужен совет по СУП. Дано: деревенский дом, ВЛ с очень плавающим напряжением. На входе автоматы, УЗО (30мл) стабилизатор. Заземления (правильного) нет! Зато есть газовая труба, водопроводная труба, труба водяного отопления (с встроенным электронасосом) компьютер, насосная станция (через УЗО 10мл), железный забор.

Вопрос: Можно ли (нужно ли) объединять все эти железяки СУП при отсутствии грамотного заземления . Не будет ли это опасным? Если где либо фаза пробьет на корпус не получули я её на всех соединенных СУП трубах?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

06.09.2012 в 11:47:16

Songo написал : И где вы видели, что PEN на N и PE разделился в щите учета?

В проекте который Вы выложили.Если четвёртый провод в гараж фактически и физически находится до счётчика - то привет энергосбыту(сажаешь ноль на землю у гаража,отключаешь от щита на столбе и имеешь фан от халявы,ну и геморрой от проверяющих)

0

И это пройдёт ...

Tihon
Tihon
Новичок

Регистрация: 23.10.2008

Киров

Сообщений: 58

18.09.2012 в 14:54:06

У меня такой вопрос: две деревянные опоры со светильниками РКУ, к ним от ЩО идёт алюминиевый бронированный кабель в земле в траншее. Длина кабеля до 1-го столба более 100 метров, от 1-го до второго столба - 50 м. Светильники на двух столбах соединены между собой шлейфом, через распредкоробку. установленную на 1-м столбе. Как выполнить заземление корпусов светильников в таком случае? Использовать трёхжильный кабель от ЩО или двухжильный?Как соединять броню двух отрезков кабеля в распредкоробке и нужно ли это делать? И если не сложно, подтвердить ответ ссылкой на нормативные документы.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу