ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.11.2012 в 08:44:16

grouer написал : подскажите пожалуйста , можно ли заземлять ноль в трехфазной сети после счетчика?

Нельзя Разделение PEN на PE и N должно быть до счётчика

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

04.11.2012 в 09:59:10

ksiman написал : Нельзя Разделение PEN на PE и N должно быть до счётчика

А почему?

0
grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

04.11.2012 в 11:55:01

ksiman написал : Нельзя Разделение PEN на PE и N должно быть до счётчика

Есть ли какие то нормативные документы по этому поводу, может быть требования Ростехнадзора.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.11.2012 в 12:16:16

Согласно требованиям к PEN проводнику, он должен быть сечением не менее 10мм2 по меди либо 16мм2 по аллюминию, не должен коммутироваться. Использование счётчика в цепи PEN не предусматривается, т.к. это нарушает ПУЭ-7, условия эксплуатации счетчика и правила техники безопасности. В промышленном секторе в системе TN-C счётчики ставят в цепи PEN, т.к. иначе сделать невозможно, но там есть дополнительные требования и силовой ток не проходит через нулевую клемму.

0
grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

05.11.2012 в 02:34:34

не понял я ответ. конечно, но вопрос снят. ответ нашел в других источниках. может один раз.

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

14.11.2012 в 20:08:29

Пара вопросов есть.

Значит имеем загородный дом. Трёхфаззный ввод кабелем в земле от ТП к ВРУ. Повторное заземление нейтрали и разделение PEN на PE и N выполнено во ВРУ. В качестве ЗУ использована обсадная труба заброшеной скважины. До скважины от ВРУ ~ 6 метров, соединение провдом ПВ3 25 квадратов.

От ВРУ кроме питания самого дома (ВВГ 5x10 квадратов) идёт кабель по воздуху к бане 6 метров НУМ 3x1.5 квадратов. На бане ВУ ввиде коробки с клемником, внутри бани свой щиток с АВ C10 и УЗО 16/0.01. В самой бане только свет и пара розеток в предбаннике. Водопровод пластик.

Вопросы:

  1. Надоли делать отдельной ЗУ для бани и соеденять с ним PE в ВУ бани (PE которое пришло с ВРУ дома)?
  2. Если я сделаю элекутрический тёплый пол в бане в помывочной, то понятно что надо делать ДСУП и соединять с PE щитка бани, а первый пункт надоли?

    И второе. От ВРУ дома также идёт в земле кабель ВВГ 3х4 квадрата до металлического столба осветительного ~25 метров, на столбе бокс IP65 с отдельным 2P автоматом и фотореле(только на освещение ночное участка - на домик летний сквозняком идёт от ВРУ), там PE соединен со столбом, далее от столба по воздуху к небольшому летнему дому идёт кабель старый 2х2.5 квадрата. Ещё метров 15. Вопросы:

    1. Если поменять тот кусок который по воздуху на трёхпроводный, то нужноли опятьже делать своё ЗУ для летнего домика и соединять его с PE который пришол с ВРУ дома?

А ещё забыл. В самом доме в цокольном техническом этаже душевая сделана, там ещё бойлер стоит, тёплый пол электриеский. Но делалось сие очень давно. Если переделывать проводку на трёхпроводную, то нужно делать ДСУП, но тут проблема - до сетки армирующей в полу недобратся - в стяжке и под плиткой. Тоесть поддон душевой кабины, бойлер, оплётку тёплого пола я в ДСУП помгу завести но вот сам пол никак. Не будет ли сие опаснее чем сейчас? Может оставить как есть - двуъхпроводку и УЗО (УЗО сейчас стоит правда электронное). Водопровод пластик, канализация тоже пластик.

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

15.11.2012 в 12:24:49

Здравствуйте,такой вопрос:если имеем небольшой дачный домик подключенный СИПом (ввод однофазный) далее СИП заходит без разрыва в дом (в учетно рапр.щит на вводной двухполюснйй авт.выкл под опломб-ку) собственно вопрос: требуется ли делать контур у дома или можно обойтись сделав контур повторного заземления на опоре и перед вводом в дом СИПа на PEN проводник через зжим подсоединить PE проводник и посадить его на PE шину(учетно распред.щита находящегося в доме) или лучше сделать контур и на фасаде дома дополнительно установить металлический щит в который войдет СИП фазу так же разорвать через однополюсный автомат а PEN проводник посадить на PE шину и туда же PE проводник от контура а уже от щита уйти в дом трехжильным кабелем (в учетно рапред.щит) как грамотнее сделать?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

15.11.2012 в 12:43:33

VadimVB написал : Надоли делать отдельной ЗУ для бани

желательно

VadimVB написал : соеденять с ним PE в ВУ бани (PE которое пришло с ВРУ дома)?

если строения соединены токопроводящими коммуникациями или элементами (кроме самого кабеля), то необходимо всё подключить к общей системе уравнивания потенциалов

VadimVB написал :

  1. Если я сделаю элекутрический тёплый пол в бане в помывочной, то понятно что надо делать ДСУП и соединять с PE щитка бани,

если у вас есть хотя бы одна розетка и открытые токопроводящие элементы в бане, то надо делать ДСУП

VadimVB написал :

  1. Если поменять тот кусок который по воздуху на трёхпроводный, то нужноли опятьже делать своё ЗУ для летнего домика и соединять его с PE который пришол с ВРУ дома?

если не присоедините, то будет у вас в летнем домике некоторое подобие системы ТТ при наличии местного заземления, однако, TN, конечно, лучше

VadimVB написал : поддон душевой кабины, бойлер, оплётку тёплого пола я в ДСУП помгу завести но вот сам пол никак. Не будет ли сие опаснее чем сейчас?

опаснее чем сейчас не будет.

Khlebnikov написал : требуется ли делать контур у дома

да, и на опоре (не обязательно - обычно каждую вторую опору заземляют штырём) и непосредственно на вводе в дом (обязательно)

СИП внутрь заводить не следует - он для внутрянки по пожарным соображениям не подходит

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

15.11.2012 в 13:02:24

Правильно ли я понял что тогда грамотнее будет на фасаде дома установить небольшой металлический щит с вводным автоматом и ГЗШ на которую придет PE проводник с ЗУ и PEN проводник с опоры а уже с этого щита войти в дом трехжильным кабелем?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

16.11.2012 в 10:12:45

Khlebnikov написал : на фасаде дома установить небольшой металлический щит с вводным автоматом и ГЗШ на которую придет PE проводник с ЗУ и PEN проводник с опоры

да, это хорошее решение. Т.к. СИП внутри прокладывать нельзя по пожарным соображениям, значит нужно переходить на ВВГнгLS снаружи и им уже заходить внутрь. Вот, место соединения как раз и можно использовать для установки ГЗШ. Однако, следует позаботиться о герметичности чтобы соединения на улице не окислялись и автомат не вышел из строя - ему и так не сладко в наружном щитке будет (перепады температур, конденсат...). Дырявить этот щиток следует исключительно снизу, чтобы влага не затекала.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

16.11.2012 в 12:51:00

СИП внутрь можно завести,только его внутри нужно проложить или в мет.трубе или мет.коробе.Вот и смотрите что вам удобней или в метале СИП прокладывать,или устанавливать щит на фасаде,и перейти на медь.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу