Alexiy написал :
ПУЭ п. 7.1.36. и п. 7.1.45
А если читать сначала-7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться отсети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
При реконструкции жилых и общественных зданий,имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети нанапряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
А потом п.7.1.21 и в конце 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети,прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общегоосвещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должнывыполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевыхзащитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники недопускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45
Тогда это объясняет где у меня N появился. Но одно но ,у меня питание от TN-Cи реконструкции не наблюдаю.