31.03.2013 в 17:35:15
ПPOPAБ написал : как-то так...
НЕМЕЦ написал : п.7.1.88, последний абзац: "Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."
к системе СУП и ДСУП это не относится, т.к. МСУП не подключается к земле.
ПPOPAБ, есть или нет запрет в виде официальной бумажки?
31.03.2013 в 20:09:28
Alex-Alex написал : п 1.1.1. распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки - т.е. вам предписывают при реконструкции делать ДСУП. согласно п.7.1.88. - норма обязательная. (а не по выбору)
Реконструируемая ДСУП - это когда она есть, но старая и вы её переделываете по ПУЭ7. А если в доме нет и никогда не было ДСУП. Это знаете какая морока строить СУП и ДСУП там где их небыло!!! Вы представляете себе какой объем работ и стоимость их??? Ну и кто будет этим заморачиваться и главное на какие средства???
31.03.2013 в 20:29:32
Alex-Alex написал : ПPOPAБ, есть или нет запрет в виде официальной бумажки?
Не сподобились на эсклюзив. Но прописали сносочку:
Глава 7.1. Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий*
*Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
см. п. 7.1.67.(прямиком 1.7.82-83., рис. 1.7.7.) 7.1.87- 7.1.88.
31.03.2013 в 20:29:41
DED@ПВО, все это опять трактовки.
Дело я смотрю, уже так оборачивается, что просто, надо разобраться кто вообще придумал про ВСЕ эти пункты по ДСУП? О пяти проводах, про запрет ДСУП в отдельной квартире и запрете для старых домов.
похоже что нет ни каких нормативных источников всех этих запретов.
31.03.2013 в 20:38:19
DED@ПВО написал : Это знаете какая морока строить СУП и ДСУП там где их небыло!!!
Ерунда...
DED@ПВО написал : Вы представляете себе какой объем работ и стоимость их???
Копейки.
DED@ПВО написал : Ну и кто будет этим заморачиваться и главное на какие средства???
Основная система уравнивания потенциалов целиком и полностью забота собственника здания. (для старых зданий- головная боль муниципалитета) Средства выделяемые на капремонт зданий.
ДСУП- полностью забота собственников квартир. Всем конечно по... "колено", но можно хоть сейчас создавать комиссию и идти по квартирам выписывая предписания на устранение нарушений и административный штраф в 1 тыр. Согласно действующему законодательству РФ.
31.03.2013 в 20:41:10
ПPOPAБ написал : Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
? пятый провод надо тянуть - кто то вас просит? Или есть строчка, что запрещено делать ДСУП в одной квартире?
Это можно трактовать как угодно, например так: 1. ДСУП делать надо во всех случаях, во всех домах, без каких либо исключений, в точном соответствии с со всеми пунктами главы 7.1. если будете делать что , а что то нет - это может привести к снижению..
31.03.2013 в 20:43:55
Alex-Alex написал : Дело я смотрю, уже так оборачивается, что просто, надо разобраться кто вообще придумал про ВСЕ эти пункты по ДСУП? О пяти проводах, про запрет ДСУП в отдельной квартире и запрете для старых домов.
похоже что нет ни каких нормативных источников всех этих запретов.
Д- дополнительная! Что вы собираетесь дополнять если отсутствует основная?
Кэп, какие к черту запасные весла??? -Мы на бронепоезде! ;)
31.03.2013 в 20:45:27
Alex-Alex, Запрет проводить самодеятельную реконструкцию (без проекта и других документов) ни о чем не говорит?
31.03.2013 в 20:54:13
Alex-Alex написал : пятый провод надо тянуть - кто то вас просит?
Живите при лучине с примусом, если вам это не нужно. Забудьте про бытовые электроприборы I класса защиты.
Только при капремонте, реконструкции и строительстве новых зданий. :
Alex-Alex написал : если будете делать что , а что то нет - это может привести к
пападосу на бабло или тюрьме...
Alex-Alex написал : Или есть строчка, что запрещено делать ДСУП в одной квартире?
Есть строчка о соблюдении всех действующих нормативов. Электроустановка- это здание целиком (иногда несколько подъездов), а не отдельная квартира.
31.03.2013 в 21:01:42
ПPOPAБ написал : Что вы собираетесь дополнять если отсутствует основная?
NazAnd, да говорит говорит. Нормативка нужна, по которой смотрят - что можно, а что нельзя.
31.03.2013 в 21:33:35
ПPOPAБ написал : Электроустановка- это здание целиком (иногда несколько подъездов), а не отдельная квартира.
ДСУП относится даже не к квартире, а только к отдельной ванне. При этом зная что у нас, там где уже сделано, сломают, там где запрещено - сделают. Поэтому когда пишут нормативные документы, прекрасно понимают, что если это опасно - то надо это написать отдельной строкой - жирным шрифтом. Это подтверждает наличие отдельной строки о запрете МСУП. (как пример)
и нет ни чего про опасность ДСУП в каких то случаях. Вот что ... получается.
31.03.2013 в 22:30:13
Alex-Alex написал : и нет ни чего про опасность ДСУП в каких то случаях.
Дополнительная система уравнивания потенциалов- что дополняет, при отсутствии основной системы уравнивания потенциалов?
То что построено по старым правилам- по ним и эксплуатируется до реконструкции. На эти здания не распространяются современные требования(ПУЭ п.1.1.1.), в них нельзя использовать электроприборы I класса защиты (инструкция по эксплуатации от производителя).
Какой стопкран в самолете, спасательный круг в поезде, парашют на пароходе??? Нельзя заправлять лошадь бензином, а топку паровоза топить ядерным топливом...
31.03.2013 в 22:35:43
Alex-Alex написал : NazAnd, да говорит говорит. Нормативка нужна, по которой смотрят - что можно, а что нельзя.
Ну вот оказывается с нее и надо начинать, а всё остальное пустопорожние разговоры.
31.03.2013 в 23:54:50
ПPOPAБ, в ПУЭ. Если найдете что то о запрете ДСУП, в каких то случаях - напишите. Ну и если найдете, что по теме про старые новые дома - как, вы написали выше, что и как делать - и в старых и в новых. то тоже напишите.
но конкретные пункты ПУЭ.
31.03.2013 в 23:55:00
Alex-Alex написал : DED@ПВО, все это опять трактовки.
Дело я смотрю, уже так оборачивается, что просто, надо разобраться кто вообще придумал про ВСЕ эти пункты по ДСУП? О пяти проводах, про запрет ДСУП в отдельной квартире и запрете для старых домов.
Это не трактовки! Если в доме проектно не заложено СУП и ДСУП, то Вы не сможете сделать реконструкцию в соответствии с ПУЭ7! Необходим будет проект строительства СУП и ДСУП. И как Вы это себе представляете??? Это ведь значит раздолбать фактически весь дом для того чтобы протянуть уравнивающие проводники!!! Хиросима с Нагасаки!!! Проще снести старый дом и построить новострой!!!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.