Dggek написал :
По УЗО. Главное понимать принцип действия защитного отключения. Тогда можно представить, так сказать крутануть картинку в в целом, в голове.
[
]( "Устройство защитного отключения (УЗО)")
Мне кажется, в видео ошибка. Всегда и везде рекомендуется ставить автомат ДО УЗО, что бы при КЗ вырубился бы автомат сначала, а УЗО бы не пострадало.
Столкнулся с такой ситуацией : 9 ти этажный дом с электроплитами , ввод в дом подземный кабель или 185 или 240 точно не помню,магистраль в подъезде Al 100 многожильный,выделенная мощность на квартиру 25 А.Но в этажном щите РЕН подключен вот так Соответственно возник вопрос:подлючать РЕН к второй пластине или подключить ввод в квартиру сжимом напрямую?
linko22 написал :
Мне кажется, в видео ошибка. Всегда и везде рекомендуется ставить автомат ДО УЗО, что бы при КЗ вырубился бы автомат сначала, а УЗО бы не пострадало.
Закон Киргоффа и арифметика. До или после- разницы нет.
serj12 написал :
Соответственно возник вопрос:подлючать РЕН к второй пластине или подключить ввод в квартиру сжимом напрямую?
Только не под один болт с рабочим нолём. Дополнительный сжим не требуется.
Доброго времени суток.
Пришло время делать заземление (вводной щиток установлен электричество подведено, до этого работало без заземления одна фаза), возможно ли сделать по схеме TN-C-S, но "нуль" приходящий и "заземление" соединить по варианту 1 или 2 (см. вложенный файл) вводной автомат и счетчик опломбированы.
Спасибо.
Прошу совета.
Есть хрущёвка, вдоль стены дома идёт толстая металлическая полоса в электрощиток на1 этаж. Там к ней подключён 0 и далее с кучей соплей этот ноль поднимается на 5 этаж (иногда пропадает и тогда у нас 380 В).
Хочу внизу на уровне 1 этажа подключиться к шине проволокой 4мм и поднять её к себе в квартиру на 5 этаж в качестве заземления. Насколько этот вариант корректен , оптимален и правилен?
Спасибо, весьма познавательно
Однако вопрос о предложенном способе включения УЗО пока не рассмотрен. Или есть на Форуме тема, где уже обсудили такой метод подключения УЗО?
hvit написал :
Или есть на Форуме тема, где уже обсудили такой метод подключения УЗО?
Да ХЗ, а это что то кардинально меняет?
У вас 5 ти проводный стояк, а сие (опис. проблема) гораздо более актуальна тем, у кого деление в этажном щитке, т.е. при 4х проводном стояке..
И еще - объясните свое видение Вашего подключения УЗО (ре задом наперед) , далее - с чего сей девайс должен отключиться ....
haramamburu написал :
объясните свое видение Вашего подключения УЗО (ре задом наперед) , далее - с чего сей девайс должен отключиться
УЗО отключается при ненулевой сумме токов в проводниках. Пропустив через него РЕ-проводник задом наперед получаем подключение при котором ток через РЕ-проводник суммируется неправильно - с обратным знаком. Если ток через РЕ равен нулю, то это ни на что не влияет. Если же появляется утечка через РЕ, то:
Сумма токов в L и N оказывается численно равна этой утечке в РЕ,
Суммирование небаланса (L+N) с током в РЕ приводит не к нулевому результату, а к двойному - т.к. РЕ подключен шиворот навыворот.
В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ (при 15мА через РЕ УЗО подумает что это все 30мА).
hvit написал :
В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ
С какого разбегу? ДА, если включить РЕ "в прямом направлении" - то при утечке фазы на РЕ узо не сработает... в этом как бы все верно, но как это связать с:
hvit написал :
Цель предлагаемого разрыва PE-проводника - защита от выноса потенциала по данному проводнику.
здравствуйте.
У меня вопрос по заземлению в частном доме. Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать?
К примеру лежат фундаментные плиты ФС
[
]()
лежат немного криво, на плитах лежит армопояс, армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.
[
Roman1982 написал :
Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать?
Да можно. Лучший вариант закладка горизонтального заземлителя в котлован, под подошву фундамента.
Roman1982 написал :
можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.
Да, вбейте 3-х метровые электроды ф18 по углам фундамента и примерно через каждые три мера стены. Выпуски лучше выполнить полосой 40х4(5).
Roman1982 написал :
армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.
я так и сделал у себя на даче. по углам фундамента забил на 2,5 м в землю арматуру 16 мм и сварил нижний контур арматуры (арматура была вязаная)
ПУЭ так и говорит - в первую очередь следует использовать естественные заземлители.
Доброго дня!
Хочу спросить специалистов совет по ванне. Заземления нет. Только УЗО на вводе в квартиру.
Трубы сверху идут пластиковые, также от бойлера идет пластик и слив тоже пластик.
Вопрос - если не дай Бог сосед сверху "пустит ток на трубу" он пойдет по воде и насколько большим будет для человека в ванной. Изменит ли что-то соединение нижней части металич. трубы с ванной (голубая линия) ? Типа ток пойдет от трубы по дну сразу на слив по воде?
вот так примерно:
[
]()
И еще вопрос если можно - насколько надежно УЗО фирмы Hager?
подскажите по вводу.
Частный дом, сейчас обычный однофазный ввод - стоит двухполюсный Легран на 64А.
Заказываю ТУ на трехфазный ввод и делаю контур заземления.
Ввод получается будет 4х16 СИП - три фазы и ноль на счетчик + провод от контура заземления.
Какой автомат ставить перед счетчиком? Трехполюсный? и два провода (ноль и землю) вести в щиток не разрывая?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.