Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3010135

Dggek написал :
По УЗО. Главное понимать принцип действия защитного отключения. Тогда можно представить, так сказать крутануть картинку в в целом, в голове.

[

Устройство защитного отключения (УЗО)

]( "Устройство защитного отключения (УЗО)")

Мне кажется, в видео ошибка. Всегда и везде рекомендуется ставить автомат ДО УЗО, что бы при КЗ вырубился бы автомат сначала, а УЗО бы не пострадало.

Столкнулся с такой ситуацией : 9 ти этажный дом с электроплитами , ввод в дом подземный кабель или 185 или 240 точно не помню,магистраль в подъезде Al 100 многожильный,выделенная мощность на квартиру 25 А.Но в этажном щите РЕН подключен вот так Соответственно возник вопрос:подлючать РЕН к второй пластине или подключить ввод в квартиру сжимом напрямую?

И это пройдёт ...

Ошибся - AL 50 четырёхпроводная 5 кВт 20 А

И это пройдёт ...

linko22 написал :
Мне кажется, в видео ошибка. Всегда и везде рекомендуется ставить автомат ДО УЗО, что бы при КЗ вырубился бы автомат сначала, а УЗО бы не пострадало.

Закон Киргоффа и арифметика. До или после- разницы нет.

serj12 написал :
Соответственно возник вопрос:подлючать РЕН к второй пластине или подключить ввод в квартиру сжимом напрямую?

Только не под один болт с рабочим нолём. Дополнительный сжим не требуется.

ПPOPAБ, Спасибо большое,понятно.

И это пройдёт ...

Доброго времени суток.
Пришло время делать заземление (вводной щиток установлен электричество подведено, до этого работало без заземления одна фаза), возможно ли сделать по схеме TN-C-S, но "нуль" приходящий и "заземление" соединить по варианту 1 или 2 (см. вложенный файл) вводной автомат и счетчик опломбированы.
Спасибо.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

нет, нельзя. причем по множеству весомых причин. почитайте начало темы, там все объяснено простым и доступным языком. особенно в 22 посте.

Спасибо. Почитаю.

Добрый день!
Предлагаю обсудить схему электропитания квартиры от 5-ти проводного стояка с разрывом PE в УЗО.

Цель предлагаемого разрыва PE-проводника - защита от выноса потенциала по данному проводнику.
О содержании и сути пункта 1.7.145 ПУЭ осведомлен.

hvit написал :
Цель предлагаемого разрыва PE-проводника - защита от выноса потенциала по данному проводнику.

Уже было - поищите

haramamburu написал :
Уже было - поищите

Поискал, не нашел. Не сочтите за труд - дайте ссылку.

Можете отсюда начать

Прошу совета.
Есть хрущёвка, вдоль стены дома идёт толстая металлическая полоса в электрощиток на1 этаж. Там к ней подключён 0 и далее с кучей соплей этот ноль поднимается на 5 этаж (иногда пропадает и тогда у нас 380 В).
Хочу внизу на уровне 1 этажа подключиться к шине проволокой 4мм и поднять её к себе в квартиру на 5 этаж в качестве заземления. Насколько этот вариант корректен , оптимален и правилен?

odesit написал :
Насколько этот вариант корректен , оптимален и правилен?

Без аппаратного иследования- не корректен.

haramamburu написал :
Можете отсюда начать

Спасибо, весьма познавательно
Однако вопрос о предложенном способе включения УЗО пока не рассмотрен. Или есть на Форуме тема, где уже обсудили такой метод подключения УЗО?

hvit написал :
Или есть на Форуме тема, где уже обсудили такой метод подключения УЗО?

Да ХЗ, а это что то кардинально меняет?

У вас 5 ти проводный стояк, а сие (опис. проблема) гораздо более актуальна тем, у кого деление в этажном щитке, т.е. при 4х проводном стояке..
И еще - объясните свое видение Вашего подключения УЗО (ре задом наперед) , далее - с чего сей девайс должен отключиться ....

haramamburu написал :
объясните свое видение Вашего подключения УЗО (ре задом наперед) , далее - с чего сей девайс должен отключиться

УЗО отключается при ненулевой сумме токов в проводниках. Пропустив через него РЕ-проводник задом наперед получаем подключение при котором ток через РЕ-проводник суммируется неправильно - с обратным знаком. Если ток через РЕ равен нулю, то это ни на что не влияет. Если же появляется утечка через РЕ, то:

  1. Сумма токов в L и N оказывается численно равна этой утечке в РЕ,
  2. Суммирование небаланса (L+N) с током в РЕ приводит не к нулевому результату, а к двойному - т.к. РЕ подключен шиворот навыворот.
    В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ (при 15мА через РЕ УЗО подумает что это все 30мА).

ПPOPAБ написал :
Без аппаратного иследования- не корректен.

что нужно измерить?

odesit написал :
что нужно измерить?

Сопротивление растекания заземляющего устройства. Металлосвязь - не критично для нового ЗУ.

hvit написал :
В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ

С какого разбегу? ДА, если включить РЕ "в прямом направлении" - то при утечке фазы на РЕ узо не сработает... в этом как бы все верно, но как это связать с:

hvit написал :
Цель предлагаемого разрыва PE-проводника - защита от выноса потенциала по данному проводнику.

haramamburu написал :
С какого разбегу?

С пенальти.

hvit написал :
С пенальти.

яссн.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

hvit написал :
В итоге с точки зрения УЗО утечка составит удвоенную фактическую утечку через РЕ...

таки да.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
таки да.

Да смотря что и куда.. я к этому ТС направлял...

Регистрация: 12.08.2011 Волгодонск Сообщений: 34

здравствуйте.
У меня вопрос по заземлению в частном доме. Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать?
К примеру лежат фундаментные плиты ФС
[

]()
лежат немного криво, на плитах лежит армопояс, армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.
[

]()

Roman1982 написал :
Можно-ли при строительстве заземлять армопояс фундамента и как это лучше сделать?

Да можно. Лучший вариант закладка горизонтального заземлителя в котлован, под подошву фундамента.

Roman1982 написал :
можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.

Да, вбейте 3-х метровые электроды ф18 по углам фундамента и примерно через каждые три мера стены. Выпуски лучше выполнить полосой 40х4(5).

Регистрация: 12.08.2011 Волгодонск Сообщений: 34

ПPOPAБ, спасибо.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Roman1982 написал :
армопояс будет полностью проварен, можно-ли забить вертикально несколько прутов арматуры в землю и приварить их к армопоясу, сделать два отводова на максимальном расстоянии друг от друга (один для громоотвода второй для PE првода) потом всё залить бетоном.

я так и сделал у себя на даче. по углам фундамента забил на 2,5 м в землю арматуру 16 мм и сварил нижний контур арматуры (арматура была вязаная)
ПУЭ так и говорит - в первую очередь следует использовать естественные заземлители.

Доброго дня!
Хочу спросить специалистов совет по ванне. Заземления нет. Только УЗО на вводе в квартиру.
Трубы сверху идут пластиковые, также от бойлера идет пластик и слив тоже пластик.
Вопрос - если не дай Бог сосед сверху "пустит ток на трубу" он пойдет по воде и насколько большим будет для человека в ванной. Изменит ли что-то соединение нижней части металич. трубы с ванной (голубая линия) ? Типа ток пойдет от трубы по дну сразу на слив по воде?

вот так примерно:
[

]()

И еще вопрос если можно - насколько надежно УЗО фирмы Hager?

Регистрация: 07.05.2008 Днепропетровск Сообщений: 1148

подскажите по вводу.
Частный дом, сейчас обычный однофазный ввод - стоит двухполюсный Легран на 64А.
Заказываю ТУ на трехфазный ввод и делаю контур заземления.
Ввод получается будет 4х16 СИП - три фазы и ноль на счетчик + провод от контура заземления.
Какой автомат ставить перед счетчиком? Трехполюсный? и два провода (ноль и землю) вести в щиток не разрывая?