Уважаемые гуру форума! Помогите разобраться в следующей проблеме.

Живу в 3-х комнатной квартире и делаю себе автономное отопление.
Котел - Expert Digital 24 BF/ Радиаторы - медно-алюминиевые конвекторы "Термия" суммарной мощьность 9 кВт. Объем теплоносителя в системе отопления при таком раскладе небольшой, следовательно и инерционность СО малая. Плюс - быстрый прогрев и выход на рабочую температуру. Минус - более частое включение и выключение горелок котла. Ранее для ГВС использовал электронагревательный бак, сейчас надобность в нем отпала.

Вопрос (возможно глупый): имеет ли смысл для увеличения инерционности системы включить последовательно в систему отопления электробак (само сабой не подключая к электроснабжению) и использовать его в качестве теплового аккумулятора? Что лучше малая или большая инерция системы отопления в моем случае? Не приведет ли малая инерционность к быстрому износу механики котла?
Заранее благодарю за любые ответы.

0
Проходил
Проходил
Местный

Регистрация: 24.09.2007

Москва

Сообщений: 203

09.11.2007 в 14:09:47

Не имеет.
Малая инерционность системы лучше. Работа в режиме включен-выключен абсолютно нормальна для настенника.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.11.2007 в 18:12:36

Полностью согласен с предыдущим оратором. +1. Ето и есть та самая "европейская экономия"

0
Виктор Л74
Виктор Л74
Местный

Регистрация: 04.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 126

09.11.2007 в 18:24:59

Проходил написал : Не имеет.
Малая инерционность системы лучше. Работа в режиме включен-выключен абсолютно нормальна для настенника.

к этому можно добавить -при малоинертной системе отопления перепад температуры в помещении минимальный,следовательно комфорт выше.

0
rescuer
rescuer
Новичок

Регистрация: 16.10.2006

Торез

Сообщений: 9

09.11.2007 в 20:42:26

Всем большое спасибо. Теперь я спокоен, что не ошибся в выборе радиаторов.

0
Maks2002
Maks2002
Местный

Регистрация: 15.01.2007

Львов

Сообщений: 935

10.11.2007 в 00:05:01

2rescuer
поддерживаю предыдущих участником
но добавлю что при частом включении (раз в пять минут), стоит поставить комнатный тервостат, что подымет комфорт пользования, и уменьшит периодичность включания, также скорее всего позволит съекономить на газе,

0
ppkvin
ppkvin
Старожил

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.11.2007 в 08:05:25

rescuer написал : Не приведет ли малая инерционность к быстрому износу механики котла?

А я поступил иначе: по дифманометру выставил минимальную мощность котла Виссманн Витопенд-100 (давление на горелке 4.5 мБар). Теперь котел работает непрерывно, т.к. горелка модулируемая и мощность позволяет работать в таком режиме. Еще один плюс - нет повода для образования конденсата - дымоход постоянно продувается - котел турбо.:)

0
Виктор Л74
Виктор Л74
Местный

Регистрация: 04.11.2007

Магнитогорск

Сообщений: 126

10.11.2007 в 09:21:47

Maks2002 написал : поддерживаю предыдущих участником
но добавлю что при частом включении (раз в пять минут), стоит поставить комнатный тервостат, что подымет комфорт пользования, и уменьшит периодичность включания, также скорее всего позволит съекономить на газе,

считаю что котел без термостата(комнатного) как телевизор без пульта-смотреть можно,но неудобно.))) третий год пользуюсь т/статом-экономия есть,но самое главное это удобство-не нужно бегать к котлу,крутить ручки,ловить комфортную температуру...один раз опытным путем определив для себя нужное значение наслаждаемся благами цивилизации. перепад температуры в помещении максимум 0,5 градуса в ту или другую сторону от установленной цифры!!! а обычно не более 0,2 градуса. кстати,лишь малоинертные радиаторы будут правильно работать с термостатом.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

10.11.2007 в 13:57:51

ppkvin написал : А я поступил иначе: по дифманометру выставил минимальную мощность котла Виссманн Витопенд-100 (давление на горелке 4.5 мБар). Теперь котел работает непрерывно, т.к. горелка модулируемая и мощность позволяет работать в таком режиме

Сделал то же самое на котле Westen Quasar 24. Котел работает намного стабильнее и не часто включается, но термостат комнатный поставил. Отличная вещь. Особенно режим "день/ночь".

0
ppkvin
ppkvin
Старожил

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

10.11.2007 в 14:48:37

Elden написал : термостат комнатный поставил. Отличная вещь. Особенно режим "день/ночь".

Тоже взял Витотрол 100 этой же фирмы - цифровой - буду монтировать... Цена 110 евро...

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

11.11.2007 в 18:46:32

ppkvin написал : Тоже взял Витотрол 100 этой же фирмы - цифровой - буду монтировать... Цена 110 евро...

У меня чуть скромнее JUNKERS TRZ 12-2. Цена 100 $. Не идеальный вариант конечно но в принципе пойдет.