Оказывается, про эту штуку есть статья в английской Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_main Перескажу вкратце. Это действительно закольцованная цепь электропитания. Такая схема была придумана в Британии после войны из-за дефицита меди. Разделив надвое ток, вчетверо уменьшают нагрев проводов, что позволяет использовать провода меньшего сечения. Обычно применялся кабель 2,5 кв.мм и предохранитель на 30-32A, охват кольца - не более 100 кв.м.

Там же описаны недостатки схемы:

  • Продолжает работать, даже когда это небезопасно: * При обрыве или потере контакта в кольце провода 2,5 кв.мм окажутся незащищены предохранителем на 32А. * Ошибочное соединение между двумя кольцами по 32А и защита сработает только от 64А. * В кольце, по ошибке соединенном "восьмеркой", перегружается одна из ветвей. * Каждый отвод требует 3 соединителя, и ослабление любого из них чревато перегревом. * Приходится делать много отводов.
  • На проверку тратится в 5-6 раз больше времени
  • Нагрузка должна быть равномерно распределена вдоль кольца, но это требование трудновыполнимо.
  • Кольца могут генерировать магнитные поля, создавая помехи радио.
  • Плохая защищенность от перегрузок. Кольца рассчитаны на подключение большого (а по стандарту и вовсе неограниченного) числа розеток, поэтому кольцо защищается одним общим предохранителем на большой ток (обычно 32А), а в вилки электроприборов (иногда в розетки) приходится встраивать слаботочные предохранители (3A - до 750Вт, 13А - до 3000Вт). Еще об особенностях британской электропроводки: http://www.diydata.com/planning/ring_main/ring_main.php
0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

12.11.2007 в 09:58:03

Kairat написал : Разделив надвое ток, вчетверо уменьшают нагрев проводов, что позволяет использовать провода меньшего сечения.

Так это получается - провел один провод к последней розетке в шлейфе и можно старую проводку в квартире оставить и стены не ломать? И включать спокойно мощные потребители? Кстати, вариант...

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.11.2007 в 10:19:19

Kairat написал : Перескажу вкратце

  • Достаточно было вполне и Вашей ссылки - стоящей в сто раз больше "логических выводов" дилетантов...
0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.11.2007 в 10:23:03

Kairat написал : Разделив надвое ток, вчетверо уменьшают нагрев проводов, что позволяет использовать провода меньшего сечения.

Кстати, это выгодно еще и потому, что чем меньше сечение провода, тем больше допустимая плотность тока в нем (1мм2 - 15А, т.е. 15 А/мм2, 2,5мм2 - 25А, т.е. 10 А/мм2)

Mefody написал : Кстати, вариант...

Если, конечно, не смущает обилие недостатков... Да и наверняка вне закона у нас эта схема.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ЭлектрикЪ

Местный

Регистрация: 11.07.2007

Москва

Сообщений: 425

12.11.2007 в 13:40:36

Так и Узо там стоят специальные.Но закольцевание не может предпологать увеличение нагрузки. Да на окончание трассы сработает,лучьше чем в обычном варианте монтажа.Просто как один из возможных вариантов улучшения. Мы монтируем так линию освещения.Заколцовываем,что бы в последствии эксплуатации у клиента не было проблем с обрывами. Короче вода там болотная.

0
Аватар пользователя
ASM

Местный

Регистрация: 15.04.2006

Долгопрудный

Сообщений: 669

12.11.2007 в 15:09:55

Как всё смешно выглядело, пока Kairat не поумничал и весь кайф не обломал :)))

0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

12.11.2007 в 18:18:25

В Англии так не делают, а схема полный маразм. Автор очень смутно представляет себе специфику электропроводки, и видет в этой схеме будущее, как он себе представляет.

Ненадо относится так предвзято к всему тому что есть в интернете, а нето получается что какой нибудь простофиля, водит вокруг пальца таких "стратегов" электрического дела как Валерико и ему подобных.

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

12.11.2007 в 19:16:58

avmal написал : Сообщение от leonard На схеме ясно написали, что в линии горячая вода,

И в каждой розетке краник сделан? Тогда помещение больше напоминает общественный умывальник с кухней, а не квартиру.

leonard написал : В Англии так не делают, а схема полный маразм. Автор очень смутно представляет себе специфику электропроводки, и видет в этой схеме будущее, как он себе представляет.

  • Так, говороите, "в Англии так не делают, а влинии горячая вода с краниками в каждой розетке"?
0
Аватар пользователя
leonard

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

12.11.2007 в 19:49:23

С краниками говоришь, и дрыниками тоже.

0
Аватар пользователя
старыймастер

Местный

Регистрация: 05.10.2006

Москва

Сообщений: 1783

12.11.2007 в 21:32:04

2Kairat

Большой вам респект, уважаемый! :-)

0