24.11.2014 в 15:24:45
Та самая втулка со штоком,которая находится в крышке мембраны.
24.11.2014 в 15:26:36
Юрий9 написал : Та самая втулка со штоком,которая находится в крышки мембраны.
Не понимаю! Хотя мысли плохие!:scare
10-40-99@mail.ru
24.11.2014 в 15:33:22
Вечером буду дома,скину фотографии для наглядности!Наверняка,все о чём я говорю имеет термины!:)
24.11.2014 в 15:36:21
ОК!
10-40-99@mail.ru
24.11.2014 в 20:44:43
[ Повторно перебрал,смазал,расходил все :),вновь всё собрал и ........пока полёт нормальный.
24.11.2014 в 20:46:50
Славик64,спасибо за помощь.
24.11.2014 в 22:52:11
10-40-99@mail.ru
25.09.2017 в 12:40:04
Здравствуйте, товарищи, у меня в новой квартире колонка Bosch WR-275 3KD1 (Батареечный розжиг), не включается. Пришел мастер для обслуживания (прочистки), включить не смог - сделал вывод о неисправности блока управления. Начитался тут информации на форуме, однако замену найти как оригинал так и НЕВА у меня в городе не найти. Есть ли возможность отремонтировать блок управления самостоятельно? Заранее благодарен за помощь.
28.08.2018 в 20:26:28
Так же как описал vladimir1692 , можно подключить блок от Ariston (артикуль, 61313604)
05.12.2020 в 00:41:03
Попинаем сабж-долгожитель! Запускал колонку wr-350-1 после 5 месяцев простоя, долго не включалась даже после длительного прогрева термопары, после каких-то танцев с бубном (сам уже не понимаю, что сделал) все же запустилась, проработала день и отказалась включаться совсем после ночи без горелки. Разобрал-почистил сопло (поковырял на свою голову мелкой иголкой - теперь там сопло от СУшки, а не запальник ;((( - это как-то лечится кстати?).
Так вот интересный симптом: когда удерживаю кнопкой минуту-другую горящее сопло из водоблока и медной подводки к нему начинает сочится вода, хотя раньше такого не было. Это засор водоблока или траблы с мембраной, как думаете?
08.12.2020 в 13:27:19
Все благородные доны заняты, но все же попробую вопросить: может ли не держаться пламя даже на горелке из-за каких-то проблем водоблока?
Потому как подкинул полностью электро-магн. клапан+все датчики со старой колонки-донора и тот же результат... Хотя соседи вызывали мастера, который приговорил собственно качество подаваемого газа... Смог ли он запустить колонку мне неведомо.
10.12.2020 в 02:46:28
Форум постепенно отмирает... В общем, собрал с почищенным ЭМК (контакт от термопары) и косой запальника с датчиками от старой колонки-донора - и... завелась родимая!
11.01.2021 в 23:06:18
Добрый день!
Историей одной проблемы.
Возможно будет кому-то полезно. Имеем Junkers WR 18-2g (
10.02.2021 в 15:05:42
Доброго времени суток, можете дать еще раз ссылку на схемы юнкерс и нева 5513 14 блока подключения, у самого юнкерс w350-3-kd1 сгорел блок розжига хочу переделать, очень заранее благодарю, человек без горячей воды сидит, новую колонку не хочу...
24.03.2021 в 19:24:54
Aeromiss, схема от вашей колонки есть в инструкции на рисунке 6.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.