Будьте здравы.
Уважаемые гуру, прикрепил две фотографии устройства, подозреваемого как редуктор.
Стоит на горячей воде.
Что можно сказать плохого про данное изделие?
Вопрос созрел по следующей причине: дальше по разводке стоит фильтр с манометром.
Весь год он показывал 4 бара, пару недель назад давление в доме подняли,
и теперь оно показывает 8, иногда 8.5 бар.
Честно говоря, я просто боюсь за всю остальную разводку, поэтому
хотелось бы давление снизить опять до 4-х бар. Что там крутить?
И, может быть, вообще поменять сие изделие (настораживает подозрительный
ржавый потёк на нём)?
Если это редуктор (очень похоже, что это он), то ему пришел писец, раз давление не держит.
А писец ему пришел потому, что фильтр с манометром должен стоять до него. Можно конечно попробовать его разобрать и промыть/прочистить.
А крутить там не сложно, 6-ти гранником пружина ослабляется/сжимается.
Хотя, дождитесь специалистов.
Как минимум какая-то дрянь попала в седло регулирующего клапана. Фильтра-то, даже обычного грязевика, перед редуктором нет...
Свою функцию прибор не выполняет. Происхождение неизвестно. Может он вообще никогда не регулировал давление.
Проще заменить, чем мучаться. Заодно и остальную разводку переделать.